Hei!
Jeg holder på med e-læringskurset Earthing onshore electrical installations og her sies det i: Forlegning av beskyttelseledere, at en-ledere forlagt i trekantformasjon ikke skal jordes i begge ender. Dette fordi store strømmer kan bli generet i skjermen slik at den termiske påvirkningen blir for stor. Ser på databland til Draka for høyspentkabel TSLF 12/20(24)kV at de sier trekantforlegning med skjermen jordet i begge ender. http://draka.no/documents/tslf-122024kv.pdf
Jeg har en slik kabel som skal forlegges i grøft.
Er det noen som kan hjelpe meg å avklare?
Løst
HeiEr den noe galt i å skjøte jordwire som skal i tilknytningsskap og sikringsskap med PN? Di skapene som firma mitt bruker er ikke så dype, som gjør at det blir vanskelig å bøy og få plass til jordwire og koble di til. Tenker då å bruke skjøtehylse.
Løst
Hei
kan noen forklare meg grunnen til at man har filter på tilførselen til frekvensomformere.
Er det noen krav til at man må ha filter eller kan dette vurderes fra anlegg til anlegg?
Takk for svar!
Løst
Hei
er det noen som vet om det står noe som helst om krav til sikkerhetsrele (Nødstopprele) i maskindirektivet?
Løst
Hvem har lov å betjene knivsikringer? Utfører internkontroll i et borettslag med en gammel tavle fra 80 tallet med knivsikringer til hver leilighet på 3x35A. Rett over hver knivsikring står målerene plassert. I denne tavlen er det og et eget felt med en 500A inntaksbryter samt at avdekningen er ikke IP2XC. Kan mannen fra gata inn og lese av måler i denne tavlen og eventuelt betjene disse knivsikringene?
Løst
hei,
Gable sikringsskap har ofte en stor skrue for innfesting av jording På kun ett punkt. Finnes det jordingsskinner som man kan feste i disse skapene, slik at man kan få terminert jordingene individuelt? Eller er ikke dette vanlig i slike skap ?
Løst
Jeg lurer på hvilken utløserkarakteristikk motorvernbrytere har I1, I2, I4, I5?
Løst
Hei, jeg holder på med fagprøve i tavlemontering, der jeg har fått tegneoppgave for en starter for to speed elektromotor med separate vindinger som driver ett transportbånd (dahlendermotor?).
Data jeg har fått oppgitt for el.motor: 440VAC 50hz, 19,2kW - 27,6kW.
Jeg har prøvd å regne ut belastningstrømmen selv, og vil bare få svar på en ting eller eventuellt gode tips som ikke løser oppgaven for meg. Er jeg helt på bærtur eller er jeg i riktig retning?
jeg har satt cos fi til 0,8
Hovedstrøm stjerne: 19,2kW/ (440x1,73x0,8) = 31,5A
Fasespenning: 440V/1,73 = 254V
Resistans viklinger: 254V/31,5 = 8ohm
Hovedstrøm trekant: I(fase)x1,73
Fasespenning trekant = Hovedspenning
Fasestrøm trekant: 440v/8ohm = 55A
Hovedstrøm: 55A x 1,73 = 95,2A.
Plz help, har aldri vært borti Dahlendermotor før og de 2 oppgitte effektene forvirrer meg noe jævlig :p
Løst
Hei,
Det har blitt lagt varmekabler I badegulv regulert med termostat.
I ettertid viser det seg at feil areal på gulvet som har blitt lagt til grunn er mindre, og at maks effekt pr m2 blir for høy (ca 140W/m2).
Varmekablene ble limt på Depron plater (Skummet polystyrol). Er Depron å anse som brennbart materiale, da med maks tillatt effekt er 120W/m2 ?.
Mitt spørsmål er om det går å sette en effektmotstand i serie med kabelen? Den må i så fall plasseres i koplingsboks sammen med regulator. (f.eks. 2 x50ohm i parallell, tot 60W)
Eller må jeg be dem om å dimensjonere og legge på nytt?
Løst
Hvor kan jeg finne info om krav til utkoblingstider ved jordfeil i IT anlegg offshore eller i maritime anlegg. Dette er beskrevet i NEK400-4-41 og IEC 60364-4-41 for landbaserte anlegg. Tilsvarende standard for maritime installasjoner NEK 410 eller IEC 60092 har ikke tilsvarende beskrivelser slik jeg ser det. Spørsmålet er også relevant for andre MODU også som forholder seg til IEC61892 standarden.