Ser i §5.1 i FEF at veibelysning er nevnt. Er dette kun hvis veilys er en del av forsyningsnett eller også hvis veilys er en del av en installasjon hvor FEL/NEK400 blir lagt til grunn?
Løst
Hei,
Har kommet over en Ex-motor med tilsynelatende tysk merking iht. eldre nasjonale normer.
Motor er merket med beskytelseskonsept: Ex d 3n G4, iht. sammenligningstabell forteller oss at denne merkingen samsvarer med beskyttelseskonsept: Ex d IIC T4, men selve koblingsboksen er helt tydelig ikke i Ex d-utførelse og bærer heller inget merkeskilt som bekrefter at denne er i Ex e-utførelse.
Etter litt etterforsking kom vi over følgende informasjon. Har dere en kommentar til dette?
Flameproof (pressure-tight) PTB-certificate (Ex)d 3n G4 motors are suitablefor use in Zone 1 hydrogen atmospheres (see Table 3). These have EEx eincreased safety terminals with weatherproof IP55 terminal boxes, though theterminal box is not flameproof.
http://www.ro-quip.com/Technical_Docs/Moeller/Euronorm%20Standards%20on%20Motors.pdf
Mvh
Morten
Løst
Hvor langt kan en gummikabel henge fra kabel bro som den er stripset fast til med plast strips og til motor med nippel med strekk avlaster. kabelen er gummikabel type H07Rn-f. 4x25mm2 lengden den henger horisontal er 1,6m. Er dette lovlig i hht forskrifter? hvor finner jeg det evt?
Løst
Når man med en installasjonstester(fluke 1654b)måler impedans og kortslutningsstrøm PSC ik i et IT nett
da måler man maksimal kortslutningsstrøm?
Hvordan regner man seg til ik2pmin?
Løst
Hei, jeg er lærling å har fått i oppgave og regne ut kortslutningsstrømmer.
oppgaven: kunden har en brønn oppe i fjellsiden for forsyning av vann til bygget og der vil han ha en varmekabel på 2250W som skal forhindre frysing av vanninntak. Brønnen er 165 meter ifra huset.
Verdiene jeg har opplyst er: ik3 maks: 3,710ka
Ik2 min: 2,470ka
Ik1 maks: 2,137ka
Ik min: 1,586ka
nett typer er: TN-C-S 400V
Er det noen som kan hjelpe litt med utregninger ?
Løst
Rehabilitering av sikringsskap anses som vedlikehold, og NEk400:2014 trenger ikke følges. Når det er sagt så er det ikke uten grunn vi har fått diverse krav, f.eks jordfeilvern på hver kurs og overspenningsvern.
Spørsmålet 1: I bystrøk, boliger som ikke ligger utsatt til mhp lyn, med utelukkende kabel fordelingssanlegg ( ikke luftstrekk) - vil et overspeningsvern i praksis han noen funksjon - i hvilke situasjoner? Hva er argumentet for at kunden skal betale for et overspenningsvern når sikringsskap oppgraderes?
Spørsmål 2: Samme setting som over, men det er snakk om en 10 etasjer høy boligblokk. Fortsatt snakk om rehab av alle leilighetskapene - -hva er argumentet for overspenningsvern i hvert skap? Blir det annerledes her enn i eksempelet over mhp på at du kanskje er mer lynutsatt pga høyden - og vil da et vern i den enkelte tavle fungere mot dette lynet? ser for meg at korteste vei til jord er via et lynavledersystem som ikek går vi tavlene, men koblet til samme "moder jord"
Løst
Hei.
Vi jobber på et stort prosjekt med mye kabelbro og ventilasjon + sprinkleranlegg som skal jordes. Er det lov å legge 25mm2 jordingskabel på kabelbro og koble seg med C-press på denne og ut til ventilasjonsrør og sprinklerrør? Eller må alle Utjenvingsforbindelser ha hver sin jording?
hilsen Christoffer
Løst
Hei,
Hvordan blir elsikkerheten ¨hjemlet¨ i heisdirektivet? Slik jeg ser det i heisdirektivet står det for lite der til at det skal være relevant tror jeg, har funnet dette:
1.6.4 Elektrisk utstyr skal være installert og tilkoplet på en slik måte at
a) det ikke kan forekomme noen forveksling med kretser som ikke har direkte forbindelse med heisen,
b) strømtilførselen kan koples når heisen er belastet,
c) heisens bevegelser er avhengige av elektriske sikkerhetsinnretninger som er plassert i en uavhengig elektrisk sikkerhetskrets,
Tilsvarende norm i Maskindirektivet henviser videre til FEU når det gjelder elsikkerheten, og den henviser vel videre til 60204-1 som igjen henviser (på enkelte punkt til NEK400) som da igjen er en måte og tilfredstille FEL på.
Jeg antar da at for eksempel lys som skal monteres i heisen, og kobles til heisens fordelingstavle blir en del av heisen/maskinen, el sikkerhetsmessig kan dette da uføres iht. FEU/NEK400/FEL (basert på "tankerekken" over)
Om lys hentes fra hovedtavle blir det da en installasjon iht. NEK400/FEL men må gjerne gjøres en risikovurdering sammen med heisleverandør, og evt. se på utjevningsforbindelser til heisskinne etc.
Men hva da med den generelle installasjonen i heisen, dette er jo normalt noe heismontørene gjør på plassen, de må jo ha et regelverk og forholde seg til? Eller jobber de 100% etter leverandørens anvisninger og alt av el sikkerhetsmessige vurderinger ligger på leverandør?
Løst
Hei,
Er det noen som kjenner til om det går an å bruke Febdok til å dokumenter og beregne 48V batterianlegg?
Løst
Hei, jeg har et par spørsmål angående oppkobling av såkalt "Simple Apparatus": Jeg ser når jeg gjør et søk på dette at det ikke er nødvendig med ATEX sertifikat og antagelig trenger da ikke utstyret å merkes Exi heller? Men det ser ut til at en slik "passiv komponent" skal kobles som en Exi loop, dvs med barriere og feltkabel merket blå, stemmer dette? Hvilken dokumentasjon kreves for å bevise at dette er en "Simple Apparatus"?
mvh Vigdis