Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Automasjon
programmere potemeter og aktuator i codesys

hei. har i ei lita periode forsket litt med pls programmering på privat basis. har nå funnet ut at jeg skal programmere en aktuator til å gå frem og tilbake ved hjelp av et potmeter (4 - 20 mA) der jeg kan ved hjelp av en skjerm kalibrer aktuatoren slik at jeg kan låse aktuatoren i diverse posisjoner.

jeg bruker codesys til programmering og programmerer for det meste i ladder

Spurt ${formatDate(1489348441)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maskinforskrift eller ikke?

Sliter litt med definisjonen på en maskin.

Ref elsikkerhet 73 så beskrives en maskin på denne måten:

Definisjonen på en maskin er utstyr der minst en del beveges og drives med enenergikilde og som er tiltenkt et bestemt formål. Maskinbegrepet dekker også engruppe maskiner som fungerer sammen.

Forstår at et ventilasjonsanlegg av litt størrelse blir å betegne som en maskin fra og med hovedbryteren.

Da gjelder maskinforskriften og 60204.

Men typisk i industrien på land der en har store fordelinger på f.eks IT 690V. Vil det i dette tilfellet være slik at starterskuffen, tilførselskabel og motoren m/pump i enden av kabelen blir å betegne som en maskin?

For denne installasjonen gjelder jo FEL og NEK400?

Så hvis svaret er nei, hvorfor er ikke dette å betegne som en maskin?

Spurt ${formatDate(1489178633)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern og jording av solcelleanlegg

Hei!

Eg er på veg til å installere solcelleanlegg heime og ser på overspenningsvern og utjamning.

Treng ein overspenningsvern på DC-sida? Omformar har finvern klasse III, men tenker litt på om klasse II også er naudsynt. Dette er kanskje avhengig av om ein bur i eit lynområde eller ikkje?

Kva er behovet for jording og utjamning av panela? NEK har eit kapittel om solceller, men der står det "hvis relevant" om utjamning i ei teikning av solcellesystema. Mine panel skal festast i aluminium rammeverk, slik at solcelleramma er elektrisk kopla til rammeverket i og med at dei er skrudd saman. Eg tenker at ein derfor berre gjerne treng å jorde rammestrukturen, sjølv om den vel er å sjå på som "annan leiande del" og ikkje "utsett leiande del". Spørsmålet mitt er likevel, når er utjamning av panela relevant, og når er det ikkje?

Kristian

Spurt ${formatDate(1489237431)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av sekundærside på trafo 400V 230V

Hvorfor jorder man den ene fasen på sekundær siden av en trafo i et styreskap?

Hva skjer hvis det blir brudd i hovedjordledningen?

Spurt ${formatDate(1489144420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IT 400V

Er det tillatt med 400V IT nett i næring

Spurt ${formatDate(1489174716)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FKE/FEK

Tidligere i FKE så var det beskrevet at hvis en hadde GR.L og en sko jobbe med drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg, så måtte en ha tilleggskompetanse.

Hvor og hvordan er dette beskrevet i FEK?

Spurt ${formatDate(1488964514)}
Løst Løst
Ex
Poser supply til Ex i instrumenter

Hei

Jeg er på et instrument kurs hos en stor leverandør til industrien. Her har vi fått opplyst at om vi kobler et Ex i instrument til et non-Ex i poser supply så har vi ødelagt Ex i sertifiseringen på instrumentet.

Dette er helt nytt for meg, har hatt flere Ex i kurs hos dere men kan ikke huske at dette har vært nevnt.

Så lurer på om info'n vi har fått på kurset stemmer?

mvh

Mikael Lilleby

Spurt ${formatDate(1488968261)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av ventilasjonsanlegg i bolig

hva slags tversnitt blir brukt på jording av ventilasjonsanlegg I bolig?

Spurt ${formatDate(1489090152)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppbevaring av samsvarserklæring

Hvis et firma har byttet eierskap, organisasjonsnummer, og deler av navnet, men har ikke opphørt eller blitt konkurs.. kan kunde fortsatt kreve å få utlevert samsvarserklæring 4 år tilbake?

Spurt ${formatDate(1488914119)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utstyr i tavlerom

HeiVi har en kunde som eier et eget bygg. Hovedfordelingen / hovedtavla i dette er i et eget lukket rom, og alle strømførende deler er bak tilhørlig kapsling.I det samme rommet er det plassert en maskin med et pumpeanlegg, den daglige betjeningen av denne foregår fra utsiden, men service og vedlikehold skjer da inne i hovedfordelingen.Tilbake i dagene (1995) synes jeg å erindre at det var nærmest forbudt å oppbevare annet utstyr i hovedtavla.Det jeg lurer på gjelder dette fremdeles, eller er forbudet erstattet med en risikoanalyse?Takk for svar

Spurt ${formatDate(1488954980)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.