Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1560
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Plastskap

Er det godkjent i hht NEK 400 med under-fordelingsskap (skap for moduært utstyr, jfa o.l.) i plast/plastlignende utgaver i bolig, i landbruk?

Spurt ${formatDate(1488896222)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Splitting av PEN i industri

Hei

Har et industriområde med flere bygninger.

Fra e-verkets 400V trafo går det en grønnkabel 240 kvadrat inn til ei tavle på en OV/KV eller bryter (litt usikker). Det er her altså TN-C inn i skapet. Det står kun 1 komponent i dette skapet. Fra dette skapet går det videre en 3+j til ei annen fordeling (går altså TN-C videre til den andre fordelingen).

1. Er dette ok, eller må PEN splittes her?

Fremtidig skal det legges en ny kabel fra denne første fordelingen videre til ei fordeling i et nytt bygg med 400V TN.

2. Ettersom at første fordeling vil ha to kabler ut, må PEN splittes her?

3. Kan man benytte dette som et slags fordelingsskap for spenning/nett ved at det i dag går videre til eksisterende skap (fordeling 2 i denne sammenheng) gjennom en 3+j, for senere å legge en 5-leder til det nye bygget?

I andre fordeling kommer det TN-C inn fra første fordeling fordi alt utstyr tilkoblet er 400V. I denne fordelingen (altså andre fordeling) går det en kabel ut til en 400V - 230V trafo og videre til et 230V skap (IT-nett). Samtidig går det en kabel fra denne andre fordelingen til et tredje fordelingsskap med TN 400V.

Slik er det:

Trafo 400V TN-C---> 1.Skap med kun 1 bryter/sikring (TN-C videre)---> 2.Skap 400V TN-C---> 3.Trafo 400V-230V

Håper det var forståelig. Håper noen kan hjelpe, og takker for alle svar og spørsmål!

Spurt ${formatDate(1488912274)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel gamle anlegg

Hvordan var det med krav til jording på 70 tallet?

Ett lite bad skal rehabiliteres. Lys og bryter blir beholdt. Er også en lampe over speil med integrert jordet stikk (denne er trolig etter montert). Det lå en gammel varmekabel nedstøpt fra tidligere. Denne er fjernet og det skal erstattes med ny varmekabel.

Det er ikke ført frem jording på denne kursen. Skulle det ikke vært jording her? Eller ble varmekabler lagt uten jording på 70 tallet?

Å i så tilfelle, kan man rette seg etter gamle forskrifter i slike tilfeller og bytte varmekabelen 1 mot 1?

Eller vil en ny varmekabel kreve at det blir lagt opp ny kurs etter NEK400:2014.

Spurt ${formatDate(1488826872)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bryter på stikkontakter over 16A (industri)

Jeg har lest en eller annen plass att det skal være bryter på stikkontakter over 16A, men jeg greier ikke å huske hvor det sto.

Spurt ${formatDate(1488880686)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
"Driftsleder" og "Driftansvarlig" - Krav til utpeking og kvalifikasjoner for disse

Hei,

Ble sittende å forvirre meg selv rundt begrepene "Driftsleder" og "Driftansvarlig", som iflg FSE §6 skal utpekes av eier av virksomhet. Kan noen bekrefte om jeg har forstått disse rollene korrekt, eller evt korrigere meg?Driftansvarlig (DA):Må utpekes for alle lavspenningsanlegg som er eid av bedrift omfattet av IK forskriften. Dette gjelder uansett om det er en pølsekiosk eller et industrianlegg. Arbeidsoppgavene er å være hovedansvarlig for drift av det elektriske anlegget. Dersom DA skal utføre noen form for arbeid på det elektriske anlegget stilles det kvalifikasjonskrav ihht FEK §7 3. ledd. Dersom DA ikke skal utføre noen form for arbeid stilles det ikke noen spesielle kvalifikasjonskrav. Driftsleder (DL):Må utpekes for alle høyspenningsanlegg som er eid av bedrift omfattet av IK forskriften. Arbeidsoppgavene er å være hovedansvarlig for drift av det elektriske anlegget. For denne rollen kreves det at person tilfredsstiller FEK §7 3. ledd. Det skal også være ansatt en stedsfortreder med de samme kvalifikasjoner.

Spurt ${formatDate(1488887333)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Erstatte komfyrvakt med timer?

I enkelte anlegg (korttids utleie og institusjoner med mange nasjonaliteter/kultur) er et problematisk med komfyrvakt da det blir mye bruker feil og kaos.

Kan det være en akseptabel løsning å sette inn en timer (15-20 min) i i stedet for komfyrvakt?

Eventuelt andre forslag?

Spurt ${formatDate(1488804928)}
Løst Løst
Ex
Merking av vern som forsyner utstyr i ex område

Hei.

Lurte på om det stilles krav til ex merking av vern som skal forsyne utstyr i eksplosjonsfarlige områder? For eksempel en motorstarter som forsyner en Ex e maskin i eksplosjonsfarlig område.

Spurt ${formatDate(1488808890)}
Løst Løst
Ex
Valg av sikrings størrelse på en non EX krets til en Lucifer magnetventil

Har behov for å vite hvor mange amper sikring som skal til på en Lucifer 24V sikring for at den

skal være Ex sikker? Det er normalt at det oppgis i EX sertifikatet at kretsen skal sikres med

sikring på eksempelvis 3 x In.

Men på Lucifer spolene står ikke dette, i sertifikatet IECEx_LCI_06.0011X_1-3. på side 3 står det som ekstra

"conditions" : "The Equipment shall be protected by fuse With a breaking capacity adjusted to the short circuit of the Equipment."

Typenummeret på spolen er eksempelvis: U133V5595 + 492310-C2 (C2=24VDC) 6W

Vi har funnet sertifikatene for mange andre spoletyper og det er oppgitt 1,5 x In eller 3 x In etc. etc. da er det jo greit.

Men med teksten over så blir det noe vanskelig å vite hvordan en eventuell sikringsutvelgelse bør gjøres.

Spørsmålet blir som over hva er best praksis/fremgangsmåte når dere hjelper til med prosjektering av denne type kretser ?

mvh

Rune

Spurt ${formatDate(1488545694)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningssikert forlagt

Viss en kabel en kabel fra et batterianlegg og frem til UPS er dobbeltisolert, er den da kortslutningssikkert forlagt eller må det mere til å oppfylle kravet kortslutningsikkert forlagt?

Spurt ${formatDate(1488566254)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Strømføringsevne i gamle dager-Rødboka

Jeg klarer ett stykke...

10A-1,5 mm2

16A-2,5 mm2

20A-4 mm2

25A-6 mm2

32A-10 mm2

63A-16 mm2

Noen som kjenner til dette videre?

Spurt ${formatDate(1488643099)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.