Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9570
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sammenkopling generator mot nett

Vi har et anlegg som forsyner et datasenter. Oppbygning er som følger.

2 stk trafo 1250kVA samt 2 stk generatorer hver på 600 kVA. Det er 2 seprate ben. Generatorer er plassert i eget bygg et stykke unna bygget hvor hovedfordeling er. Det ligger ringjord rundt generatorbygg som er sammenkoblet med stjernepunktet på generator. Fra generatorbygg går det 3+N+PE. Null leder er koblet til N-skinne i hovedfordeling som igjen er lasket til PEN leder på trafoside. PE leder fra generator går inn på PE skinne som igjen er lasket mot PEN skinne på trafoside. Er det riktig å føre TN-S fra generatorer og inn til hovedfordeling hvor N, PE og PEN kobles sammen igjen?

skrevet på en mobil og kan være noe upresis og kort.

Skal prøve å laste opp skjema

Spurt ${formatDate(1487265814)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Valg av OV og KV når IkMin er lav

Hei. Skal oppgradere anlegget i eget hus og har lyst til å gå for OV på 3x50. Men nå begynner jeg å bli usikker ettersom IkMin er oppgitt til kun 0,6 kA.Jeg klarer ikke å finne I5 for OV-vernet jeg har tenkt til å bestille (Schneider A9N26264), men jeg ser at en annen leverandør oppgir I5 til 800 A.

Er det tillatt å installere OV med I5 større enn IkMin? Planen er å montere KV på loft med NH-sikringer. Hvis samleskinna i skapet kortslutter så vil kanskje ikke OV løse ut, men KV vil etter hvert smelte. Er det større ulemper enn dette man bør tenke på?

IkMax er oppgitt til 1,5 kA hvis det skulle ha betydning. Begge verdier er tatt fra kursfortegnelsen og er målt av forrige installatør.I dag står det en 2x32 C-automat som hovedsikring. Jeg har ikke sendt oppmelding til nettselskap ennå.

Spurt ${formatDate(1487183305)}
Løst Løst
Ex
Koblingsbokser i Ex sone 1 og 2

Hei,

vi skal koble opp en del signaler hvor det meste instrumenteringsutstyret står per idag i sone 1, noe vi ikke får gjort noe med. Det er utstyr med både Ex i og Ex d og en motor med Ex e beskyttelse.

Motoren skal vi hente ut et termistor signal fra.

Alt Ex i utstyr har vi tenkt å kable opp til egne skap i Sone 2, alt Ex d utstyr er vi usikre på hva kravet er for beskyttelse på kapsling på et skap. Ut fra skapene skal vi hente en multikabel til aktuell PLS.

Ex i utstyr skal gå til Ex i PLS kort, mens Ex d går til vanlige non Ex kort.

Er det godkjent å sette opp et skap i sone 2 og kjøre Ex d signaler igjennom dette skapet?

Skapene er godkjent, med merking Ex db eb IIC T4

Spurt ${formatDate(1487229958)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dobbelt isolert IT-Nett

Hei, er det sånn at det stilles krav til dobbelisolering i IT-Nett?

Mener det er sånn at vis en klarer å bevise at berøringsspenningen er innenfor kravet, så vil det holde med RK..

Stemmer dette?

Spurt ${formatDate(1487246489)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ansvarlig for ivaretagelse av FSE

Hei

Et energiverk ønsker å få bygd en ny høyspentlinje fra A til B. Høyspentlinja det dreier seg om er en 66kV-linje, som ikke under noen omstendigheter kan komme under spenning, sett bort i fra lyn og atmosfæriske overspenninger.Energiverket har ingen infrastruktur (parallelle linjer, krysningspunkter etc.) mellom A-B.Energiverket setter jobben ut på anbud gjennom Sellicha, og et foretak registrert i elvirksomhetsregisteret blir tildelt jobben.

Energiverket har da selvfølgelig et byggherreansvar jmf. byggherreforskriften.

Så langt, så greit.

Så kommer noen spørsmål:

Kan noen definere driftslederansvar?

Jmf. FSE §3 - "Eier av virksomhet menes i denne forbindelse av den virksomheten som forestår utførelse..."

Før anlegget er overtatt av energiverket, hvilken myndighet etc. har energiverket ovenfor elektroentreprenøren mtp. driftsinstukser o.l.? Hvem er ansvarlig for ivaretagelsen av FSE/50110 under byggeperioden?

Før overtagelse: Er det et brudd på FSE, om energiverkets legger seg opp i elektroentreprenørens vurderinger av å ivareta forskriftens krav?

Spurt ${formatDate(1487171455)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording - Fagprøve

Hei, har nå fått utlevert fagprøven..

Tenkte eg skulle dokumentere jordingsanlegget.

Dette er oppgitt som informasjon ang. jording:

Dimensjonerende jordfeilstrøm Ij min, oppgitt av nettleverandør: 500 mA

Anleggets jordelektrode er utført som Cu wire/line 50 mm2 forlagt rundt bygget med en lengde < 100m.

Cu wire/line er forlagt i matjord/leire.

Da eg skulle til å begynne med dokumenteringen, så finner eg ikkje ut hva Ra vil bli, da eg leter i MHB.

Så står det ikkje noe ang. 50 mm2 Cu line, bare 25 mm2.

Noen som har forslag/tips?

Spurt ${formatDate(1487171715)}
Løst Løst
Ex
Separation of IS and non-IS wiring within panels

I have been looking over the internal arrangement of a panel that will be mounted in a Zone 2 environment.

The IS & Non-IS terminals are >50mm apart but the IS wiring is routed to the galvanic isolators in the same trunking as the 24VDC non-IS power supply. The wires within the trunking are insulated but do not have a screen. I have flagged this as a conflict only to get the response that the separation only needs to 0.5mm (in accordance to table 5 in IEC60079-11 section 6.3.12 internal wiring).

Previously we required 50mm between IS & non-IS circuits with IS wiring installed in dedicated trunking within the panel.

Does this conflict with the statement in IEC60079-14 § 16.2.2.5.2 or is the 'intermediate layer of insulating material' the same as described in Table 5 mentioned above?

Spurt ${formatDate(1487159379)}
Løst Løst
Automasjon
Omkobling 230/400v

Hei,

Jeg lurer på hvem som kan koble f.eks en frityr fra 400v til 230v eller omvendt. Må det være en autorisert elektriker eller kan en servicetekniker uten kurs/utdanning gjøre jobben?

Vi har en del omkoblinger av storkjøkkenutstyr. Pizzaovner, oppvaskmaskiner, frityrer og lignende.

Omkoblingene gjøres etter tegninger fra leverandør.

Spurt ${formatDate(1487161384)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jfbaut.

Gammelt skap med 1 jordfeilbryter 30ma for alle kurser.

Må det installeres jfbautomat ved opplegg til ny kurs for vvb eller er det greit å beholde eksisterende?

Spurt ${formatDate(1487166176)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern.

Det er montert overspenningsvern med tennspenning på 280V i IT anlegg.Dette antas å være gjort for mange år siden. Det må i forbindelse med kontroll fra DLE dokumenteres valgt løsning. Var dette en godkjent løsning fra tidligere forskrifter ? Hva sa disse forskriftene om overspenningsvern da ?

Spurt ${formatDate(1487155100)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.