Deltar i et prosjekt hvor en underleverandør benytter Ex materiel i leveransen (bl.a nødstopp,lysbryter, junction box o.l, typisk Exde, Exe materiell).
Utstyret skal installeres på et landanlegg og er ikke i nærheten av ex soner. Vår kunde ønsker derfor ikke å benytte ex materiell på grunn av krav til vedlikehold.
Må en erstatte ex materiell med non-ex materiell, eller kan en fjerne atex merking på utstyr som har dette og dermed definere utsyret som non atex?
Løst
ER det noen som vet hvor det står spesefikke krav til kaplsingsgrad på koblingsbokser , spotkasser etc i bolig? vet om noen som har fått påpakning på wago i spottkasser, fordi att kassene ikke var godkjent, men står dette kravet noen plass?
Løst
Hei,
Jeg mener å ha skjønt hovedgreia med de nye kravene som kom for bolig, tenker da spesielt på dette med små avsnitt i 533.2 utgår (ref 823.533) og at 823.433.1 med I2 <= Iz er ment å bedre ivareta dette.
I utgangspunktet trodde jeg at jeg hadde dette klar for meg, og jeg vet at kravet kun gjelder opp til og med 4mm2. Likevel blir jeg i tvil hva som menes i NEK400 Bolig:2011 Tabell 3 hvor tabellen tar for seg 6mm2 og slik jeg leser det sier at vernets maksimale merkestrøm In skal være 23A for 2x6mm2 A1-forlegning??
Hvordan skal Tabell 3 leses for 6mm2? Strømføringsevnen i dette tilfellet er 34A, og da mente jeg jo i utgangspunktet at det gode gamle I2 <= 1,45*Iz skulle gjelde, altså i praksis en 32A sikring med I2=1,45*In etter 60898 slik de "alltid" har vært?
Er sikkert jeg som har misforstått noe, men jeg sliter med å tolke den delen av tabellen. Det øvrige er jo greit; 2,5mm2 kun med 16A dersom I2=1,2 og samme for 4mm2 med 20A (begge A1).
Takker for oppklarende info :)
Løst
Leter i NEK420 etter krav om identifisering av Ex klassifisering av krets / loop på kretsskjema / loop tegn. Finner foreløpig ikke noe om dette. Skal det på kretsskjema / loop tegn. vises at krets er f.eks. egensikker?
Løst
Spørsmålene her er hentet fra en oppgave. Det er derfor satt forutsetninger i besvarelsen.Overgangsresistansen for jordelektroden blir målt til 130 ohm, og jordingslederens impedans blir målt til 0,45 ohm.
a) Vurder måleresultatene som er angitt ovenfor.
I forbindelse med verifikasjon av kortslutningsstrøm og kontinuitet på en 16 A stikkontaktkurs i 2. etasje blir det målt følgende verdier:Sløyfeimpedans (L1-N): 0,85 ohmImpedans i beskyttelsesleder: 0,80 ohm
b) Vurder måleresultatene for stikkontaktkursen.
Hva ville dere ha svart?
Mitt forslag er dette:
Jordelektroden er målt til 130ohm. Det foreligger ingen informasjon om hva slags jordelektrode som er forlagt, men antar line. Forutsetter vi at alle kursene i denne installasjonen er beskyttet av 30mA JFB, må elektroden være bedre enn 1667ohm. Den er da ok, men det bør ikke være noen problem å oppnå bedre overgangsmotstand såfremt (line)elektroden ikke ligger i tørr sand eller grus/sten.
Jordingslederen er målt til 0,45ohm. Minste tillatte tverrsnitt iht. NEK 400 ? 542.3 er 6mm2. Forutsetter en lengde på 10m:
R=(ro*L)/A som da gir en verdi på 0,02ohm. Det vil si at verdien som er målt er for høy og er ikke tilfredsstillende iht. FEL§ 19. Verdien som er målt tilsvarer en kabellengde på ca.150m.Tiltak: Kontroller klemmer/tversnitt ? ny måling.
b) Sløyfeimpedansen er målt til 0,85ohm. Vi forutsetter at kursen løser ut iht. til tabell 41A(0,4s). Dette fører til at vernet må løse ut elektromagnetisk. Det er ikke gitt opplysninger om vernets karakteristikk, forutsetter at dette er et 16 A C vern(In*10). Forutsetter TN-S system.Zs=Uo/I5 som da gir en maksimal sløyfeimpedans på 1,43ohm(korrigeres for temperatur). Dette gir 1,9ohmDersom sløyfeimpedansen øker, vil ikke vernet garantere elektromagnetisk utkobling. Målt verdi 0,85 ohm er innenfor dette kravet.
Impedansen i beskyttelsesleder er målt til 0,80 ohm. Det er ikke oppgitt hvor lang denne kursen er, men hadde vi forutsatt en lengde på 20m og et tverrsnitt på 2,5mm2:R=(ro*L)/A som da gir en verdi på 0,14ohm. Det vil si at verdien som er målt er for høy og er ikke tilfredsstillende iht. FEL§ 19. Verdien som er målt tilsvarer en kabellengde på ca.112m.Tiltak: Kontroller klemmer/tversnitt ? ny måling.
Løst
gammelt hus fra 1930 ish med sikringsskap med nz på loft (230v IT luftstrekk)
hvis en pusser opp et soverom på loft, og gammelt elektrisk anlegg er fjernet og det skal legges opp to nye stikkontakter og taklampe. dette må vel være jordet stikkontakter, og jordfeilbryter for kursen?
tilførsel hentes fra sikringsskap fordi dette er mest praktisk, problemet er bare at det er ingen jordledere ellers i sikringsskapet.
vil det være innafor og legge opp ny kurs med kombiautomat for dette rommet og montere jordet stikk?
aldri sett et skap med absolutt ingen jording i? Er dette vanlig?
Løst
Er det lov å bruke ikke «sertifiserte» koblingsskap og rekkeklemmer for distribusjon av egensikre kretser/signaler i sone 2?.
I dette eksempelet vil det komme en 24 pars. kabel fra MTL barrierer i sikker sone, denne kabelen termineres i koblingsskap i sone 2, videre distribusjon gjøres så med individuelle signalkabler.
Løst
Tidligere bod på loft i enebolig fra 70-tallet er omgjort til rom med vask og WC.
Rør i rør system er lagt opp. Altså ingen ledende kobberrør.
Utvider med 1 stk. stikkontakt fra eksisterende kurs. Ingen varmekabel.
Er det da påkrevd med jordet stikkontakt?
Løst
Må virksomheten være registrert i Elvirksomhetsregisteret for å kunne utføre feilrettting på varmekabel. Som for eksempel skjøting ved brudd på en tidligere installert varmekabel.
Løst
Monterer en ny stikkontakt på en eksisterende kurs, tilkobles eksisterende stikkontakt.
Må jeg da måle kontinuiteten i jordlederen fra ny stikkontakt og helt tilbake til skapet?
Eller trenger jeg bare å måle fra den eksisterende stikkontakten? Altså fra der jeg kobler meg på.
Løst