Holder på å dokumentere et gammelt anlegg fra 1989. Her er det høye ytelser over 20kA. Alle hovedkurser er beskyttet av smeltesikringer NH type. Så disse er stort sett greie.
1. Så er det i tillegg noen automatsikringer der noen av disse går direkte fra skinnesettet. Eneste forankoblede vern er en 1000A effektbryter. Det er automater som har en icu på 10kA.
2. Det er også noen andre automater som har forankoblet nh gruppesikring. Disse har gjerne Icu på 3000A.
Hvordan bør man tenke i dette tilfelle?
Ved en eventuell kortslutning i tilfelle 2 så tenker jeg at den aktuelle automaten brenner opp og forankoblet nh sikring vil også ryke. Jeg tenker at siden anlegget har stått slik i alle år så er det en akseptabelt. Man kan jo her ikke dokumenter noen backupbeskyttelse for disse automatene.
Tilfelle 1 bør bygges om med forankoblet gruppesikring slik at denne blir lik med tilfelle 2.
Eier er her ikke villig til å bruke mye penger på oppgradering av anlegget, men kun vedlikeholde det slik det var da det var nytt. Det var vel ikke vanlig å tenke kortslutningsytelser da. Man opererte mest med smeltesikringer og da var det jo ikke noe problem stort sett.
Løst
Hørte alltid på skolen at kravet er maks 1ohm ved kontinutetstesting av anlegg.Er dette et absolutt krav som står i NEK, eller er det en anbefalning?På større næringsbygg kan det bli komplikasjoner med lange strekk, og det skal godt gjøres å få PE-lederens resistans mellom hovedjordskinne og stikkontakten lengs borte under 1ohm, hvis strekket er på f.eks. 300m. Hva gjør man i en slik situasjon?Det mest logiske slik jeg tenker vil vel bli å sette opp en jordskinne i motsatt ende av bygget som inntaket, som igjen forbindes til hovedjordskinnen med tilstrekkelig tverrsnitt, f.eks. 16mm2.Andre alternativer kan være den nye jordskinnen kobles til egen jordelektrode, tillate at resistansen overstiger 1 ohm,(noe som egentlig ikke vil påvirke faren med spenningsfall over jordleder, da strekket er så ekstremt langt at man ikke vil kunne ta på det samtidig).
Løst
Hei
Hos en kunde ble en kabel ført inn i sikringsskapet uten at det ble benyttet nippel. Det ble tettet med brannhemmende masse. Kabelen er for øvrig en antennekabel.
Så kom tilsynet og skrev avvik på dette. Viser til 823.810.512.01 - fordelingstavler. Slik jeg oppfatter dette så står det i veiledningen at det BØR benyttes nipler osv.. Er enig at det beste naturligvis er å bruke nippel, men diskusjonen med tilsynet og tolking av normen har startet.
Noen erfaringer med dette.
Løst
Står det noen plass at man ikke kan/bør ha elkraftfordelinger og tele/data sentraler i samme rom? Vi har avstandskrav på kabelstiger og dette er nevnt i både NEK 400 og 700.
Løst
Hei
Jeg driver og pusser opp hjemme, og har behov for en ekstra kurs i stua. Planen er å trekke en ekstra kurs i samme rør som eksisterende stue-kurs. Da dette ikke er noe jeg har drevet så mye med, så ble jeg litt usikker. Jeg skal trekke 4x4mm2 + felles 4mm2 jord, og sikre dette med 15A JFB. Men så oppstod det litt usikkerhet, har jeg lov til å trappe ned igjen til 2,5mm2 på faselederene etter at disse er blitt splitta? Jeg har sparra litt med en kollega, og vi klarer ikke å se hva som skulle gjøre at dette ikke skulle være greit. Men tenkte jeg ville dobbeltsjekke her.
Løst
En gammel heis skal byttes ut. Hva kan vi da beholde av det eksisterende elektriske anlegget?
I "vår" verden så er hovedankepunktet at vi ikke skal gjøre installasjonen noe dårligere ved endringer. Ofte kan vi velge å bruke nye forskrifter og normer, eller bevare det eksisterende anlegget. Gjelder det samme for TEK10?
I hovedtavlen står det gamle sikringer, kabelen ligger på kabelstige og så inn i heissjakten og opp til maskinrommet Kan man her ta vare på de gamle sikringene, den gamle kabelen, sette en trafo i maskinrommet og ferdig med det?
Eller må man opp med nytt vern, funksjonssikker kabel, trafo og så inn til styreskapet?
Løst
Hei
Er det noen som kan svare på om det stilles noen krav til at, faglig leder/instruktør for lærlinger i elektrofag/automajon, må ha hatt fagbrevet i en viss periode, før de kan drive med opplæring av lærlinger?
Har hørt rykter om at du må ha minst 2år praksis etter fagprøven, før du kan drive med opplæring av lærling?
Finner ingen ting om dette i opplæringsloven, det står bare at personen må være kvalifisert og bedriften må være godkjent av fylkeskommunen...
Løst
Hei.
Vi har montert 2 stk kombidampere på et industikjøkken. Disse er montert på hver sin 100A knivsikring.
IK2pmin som blir målt når vi tar sluttkontroll på kursen, er 488A. Vil disse knivsikringene oppfylle krav til momentant utløsning, eller må det skiftes til effektbrytere hvor I5 (?) kan stilles ned?
Ville satt pris på en teknisk forklaring på dette, slik at det eventuelt kan forklares videre til kunde.
Løst
Hei.
Vi skal installere en transformator på 10kVA fra 415V til 1000V. Etter transformator er det lagt en PFSP 3x50mm2 AL. Vi setter et overbelastningsvern i enden av kabel. Den er 450m lang.
Det er installert jfb. på 30mA og et 16A vern før transformatoren.
Kabelen er forlagt i rør i bakken i ca. 400 av de 450 metrene, resten er åpen inst/kabelbane.
Må denne kabelen være dobbelisolert eventuelt forlagt i rør som gir en dobbelisolasjon? Slik vi ser det er ikke kabelen beskyttet mot kortslutning etter trafo og trenger dobbel isolasjon.
Løst
Hei, bak i boka er det sjekkliste for kontroll av eksplosjonsvermdokument. Den refererer til en norm el. som følger:
Finnes beskrivelse av arbeidssted og
Arbeidsområder [se kap. 6.3.1]?
beskrivelsesituasjonsplanstedbeskrivelseplaner over rømningsveier
Har vanskelig for å finne hvilke norm/tillegg evt. veiledning den refererer til?
Noen som har et tips?
Løst