Kan man skjøte kaldenden på en varmekabel med en gummikabel I en krympestrømpe,
istedenfor å bruke koblingsboks?
Dette er i EX-omeråde.
I avsnitt E.1 c) står det at "Leverandør eller bruker av utstyret skal ha en sakkyndig installatør (høyspenning eller lavspenning avhengig av installasjon og utstyr) i sin virksomhet, eller avtale med ekstern installatør om installering og vedlikehold av utstyrets elektriske utrustning." Betyr dette at en automatiker/elektriker som er ansatt hos leverandør, ikke kan bytte f.eks. en ødelagt lysbryter?
Hvordan er det med Z-015 sjekkliste? Det står fremdeles "Elektro fagmann" som skal signere. Men det står ingenting i vedlegg E hva som kreves av kvalifikasjoner for en Elektro fagmann? Er det installatør, eller er det nok med fagbrev?
Anders
Hei.
I hvilken ende (eller begge ender?) skal man jordet skjermen fra tilførselskabelen, som går fra FDV ( sikker sone) til en Ex d motor (sone 1).
kom i dag ut til en kunde som skal ha installert en stall for hest. Dette har tidligere vært en redskapsbod. De hadde støpt gulv, men vi fikk selvsagt ikke jordet armeringen her. Det er strøm i redskapsboden, men ikke noen egen jordelektrode. Strøm kommer direkte fra bolighuset ca 30 meter unna. Jeg tenkte å montere brannbryter forran installasjonen og skifte til jf-automater. Jeg klarer å få ned jordspydd i hjørnen av bygget ved å føre jordingen innvendig, men sliter en jordelektrode rundt bygget, samt jording av armering. Noen som kan bistå her. Lurer på om jeg er nødt til å meisle i gulvet, ssmt fra gravd opp rundt bygget, eller finnes det andre løsninger?
Hei,
Håper noen kan hjelpe med følgende:
En liten EX vifte blir for varm under drift. Viften er nymontert, men den har blitt skiftet 2-3 ganger nylig pga at den har blitt for varm og brent seg. Viften er ikke frekvensstyrt. Den er merket 50hz, 230V, merkestrøm 3A. Det er en enfase 230V tilførsel som går inn på motor, med en kondensator på. Vifte, kondensator og motor er levert og montert som en ferdig enhet.
Jeg har kun sett på viften som nå er montert, men problemet har vært det samme med alle.
-Trykk før og etter vifte er ok, kanaler er åpne, så alt er greit her.
-Temperaturen på luften den ventilerer er ikke høy, ca 20-25 C.
-Siden viften har blitt skiftet flere ganger tidligere regner jeg med at det ikke er viften det er noe galt med.
-Lagre virker helt fine. Ingen slark og roterer fint. Ingen ulyder. Har forsøkt å legge skrujern inntil motorhus/høre etter ulyder. Vifte er som sagt ny.
-Når tidligere motorer har brent seg vet jeg ikke eksakt hvordan det har skjedd. Men jeg ser at strømtrekk øker ved økende temperatur. Regner med spindel i motor utvider seg mer enn lagre og at det blir trangere å rotere.
Da må det være noe galt med spenningstilførselen. Men dette ser også ut til å være ok.
Vifte er koblet i trekant. L er koblet på U1 og N er koblet på W1. L og N var koblet omvendt/feil i forhold til koblingskjema da jeg åpnet koblingsboks på motor.
Kondensator er koblet på U2 og V2
Målte verdier:
Målt Spenning inn på motor er 235 V.
Målt spenning mellom polene er 230-240 V.
Målt spenning mellom W2/U1 og Jord er 230 V
Målt spenning mellom U2/V1 og jord er 230V
Målt spenning mellom V2/W1 og jord er 0 V.
Målt strømtrekk er 1,9-2 A. Merkestrøm er 3A
Målt frekvens er 50 Hz
Er det noen som har en anelse om årsaken til hvorfor motoren blir varm? Den kommer opp i 60C etter en 45min . Regner med at temperatur bare fortsetter å stige etter det og at det vil føre til defekt motor.
Mvh
Kristian
Ved parallellkobling skal lederne være like lange.
Har tilkoblet en belastning via 2x240mm2 cu pr fase.
Lederne ble lagt på gulvet og kappet like lange. Terminert med kabelsko i begge ender. Tilkoblet samme skrue.
Likevel går det tildels veldig ulik strøm i lederne.
De kan sikkert være +/- 2 cm fordi kabelsaksen klipper skjevt.
Anleggsflaten til kabelsko kan variere. Kontakten mellom leder kabelsko kan variere (?)
Bruker man formelen (rho*lengde) / areal, er det ingen forskjell på motstand +/- 2 cm..
Lenge på ledere er ca 10 meter.
Strømmen går jo letteste vei.
Er det trolig at anlegget mellom kabelsko og kobberskinne kan være årsak. Kan gå over med fil / pussemiddel.
Mellom trafo og tavle er det lagt en dobbeltisolert bus-duct uten beskyttelsesleder. Både trafo og tavle har jordet PE-BAR, som er tilkoblet struktur (hovedjord). IEC 61892-4 og IEC 61892-6 5.4.2 stiller krav til en seperat PE-leder. Teoretisk sett, ved andre jordfeil vil strømmen finne tilbake til punktet gjennom struktur da alt på trafo og tavle er jordet. Er da kravet om beskyttelsesleder tilfredstilt gjennom struktur? (Forbehold om at Jordkabel mellom PE-bar og struktur er halvparten av tversnittet til bus duct)
Kan det være noen andre grunner til dette kravet?
PS. Trafo og tavle er plassert i forskjellige rom med 50m avstand.
På gamle anlegg med ujodet stikk og utstyr er det tillatt at godset på sikringsskapet ikke er jordet ?
Hei kan noen svare meg på hvor stor avstand det må være fra 22 kv luftlinje til en industrihall/garasje.?Er det noen forskjell om det er forsterka oppheng eller ikke?
kor går grensa mellom FEF og FEL? Er det i leveringspunkt til netteier?