Har problemer med en frekvens omf som løser ut en jordfeil bryter på 30 ma.
Det er ikke jordfeil i kretsen. Lurte på å bytte jordfeil automat til 300 mA
Vi har en 63 A hovedsikring med en 30 mA type B. TN system 400 V
Litt usikker på om vi er innenfor krav, Dette gjelder en forbruker på storkjøkken.
Løst
Hei eg er på leit etter eit instrument for lekkasjesøking av jordfeil på IT -anlegg. Det må vere eit flexibelt instrument som ein måler over alle 3 faser eller 2 faser uten jord, men med spenning på. Det blir no samme prinsippet som jordfeilsummering. Det må vere med flexibel målesløyfe for grove kabler.
Løst
vi har oppdaget at flere har handlet Og lagt ned prokabel fra profag, og delvis matter fra samme leverandør. de henviser til at dette er kabel og matter som kan legges selv og henviser til leverandøren. Vår montør har 2 ganger nektet å koble til grunnet manglende dokkumentasjon. Noe som har medført 2 sure kunder.
Er det andre som har erfaringer med leverandøren. Har ikke sjekket hva de har i sine dokkumenter som sendes kunde, men syns dette er urovekkende.
Løst
Hei,
Ref. IEC 60079-25, Annex A : Har eg forstått det riktig at i de sjeldne tilfeller der Ci og Li på feltutstyr begge er større en 1% av C0 og L0 - så halverer vi C0 og L0 I IS beregning?
Ha en fortsatt fin dag
Mvh
Håvard
Løst
Opplever at det er forskjellig praksis angående bruke av aluminiums gardintrapper ute i prosess/EX områder....noen tillater dette, noen tilltater kun av glassfiber utførelse. Noen som kjenner til noe regelverk eller anbefalinger rundt dette?
Løst
Dekker førstehjelps biten i online kurset det man trenger av førstehjelp opplæring eller må man ha eget førstehjelp kurs? I så fall må dette være årlig?
Løst
Dersom det oppstår brudd i PEN leder hos Nettselskap og installasjonen det forsyner ikke har lokal jordelektrode.
Da vil det vi kaller flytende nullpunkt oppstå.
Hva er værst tenkelige spenning vi kan oppnå mellom f.eks L1 og L2 ? Forutsatt 3-fase installasjon.
Løst
Hei. Av ren nysgjerrighet, er det noen som vet hvorfor man skal oppgi cos phi under data for første fordeling i FEBDOK.
Det er jo IK verdiene som benyttes ved beregning av ledere og vern.
Løst
Hei
Kunden ønsker å sette inn JFA.
Hva bør gjøres når kunden har anlegg med B13A sikringer på 1,5 mm² kurser og B25A på steketopp med PR 2x4mm² i rør?
Løst
Hei! Vi holder på å skal bytte en ultralyd flow måler, i den forbindelse har vi en diskusjon gående på dette med EX. Måleren står i Sone 1. Den nye måleren har følgende merking:II 1/2G Ex de ib [ia] IIC T4
Betyr dette at den er Sertifisert med Exd kapsling med Exe tilkobling. At den også kan benyttes som Ex ib og at den har et utgangssignal som er Ex ia(intern barriere)?
Det som forvirrer oss er at det står både Ex de også ib [ia]den eksisterende har: EEx d IIC T6Er det Ex messig noe i veien med å bytte disse 1 til 1.?
Løst