Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om ExForskrifter og normer DSBForskrifter og normer Hav og SjøfartVarme arbeiderAutomasjonElektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
TemaTråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx1550
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 4409493
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892892
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering829
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning218
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English16
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Merking av tavle/fordeling med spenning og nettsystem

Hei

Har merking av tavle/fordeling med spenning og nettsystem alltid vært et krav?

Hvis ikke når kom det inn som krav og dermed genererer avvik ved el.kontroll?

Det er jo selvfølgelig sterkt anbefalt uansett.

Spurt 12:21 - 23.9.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil

Hva er grunnen til at elbillader stikk skal kun sikres med 10A

Spurt 13:25 - 22.9.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Noen som har gamle forskrifter til salgs?

Er på utkikk etter gamle forskrfifter som jeg mangler i "samlingen" min. Noen som har følgende forskrifter liggende og har lyst å selge?

Rødboka

FEB 88

FEB 91

NEK 1998

NEK 2006

odd.arne@elektropro.no

Spurt 16:55 - 22.9.2016
LøstLøst
Ex
RFOU kabel og Hawke 501/421 nippel i kombinasjon med Ex D utstyr

I etterkant av et Ex-kurs hos dere så har jeg et spørsmål angående «trough gland» nippel og RFOU kabel.

Om jeg har forstått det riktig så er DRAKA sin RFOU kabel armert. Ref: http://na.prysmiangroup.com/en/business_markets/markets/oil-and-gas/downloads/brochures/Catalogo_Offshore.pdf

Så ser jeg i databladet til Hawke 501/421 at denne nippelen skal brukes på «non armoured elastomer and plastic insulated cables». Ref: http://www.ehawke.com/datasheets/501-421.pdf

Så da er første spørsmål om jeg har fortstått det riktig at dette er en uheldig kombinasjon å føre en RFOU kabel inn i Ex D utstyr via denne nippelen? Utstyret står i sone 2. Det er i hovedsak snakk om 4-20mA og 24V DC levert fra PLS/kontrollsystem. Ikke egensikre kretser.

Og dersom svaret på spørsmålet ovenfor er ja, så er neste spørsmål hva er i værste fall konsekvensen av dette? Er beskyttelsen lik null? Eller vil det være en «halv god» beskyttelse?

Spurt 7:01 - 22.9.2016
LøstLøst
Automasjon
Stjerne trekantvender

Hei. Holder på med en praktisk oppgave der jeg skal sette opp et starterskap og motor, og så koble en stjerne trekantvender.

Er litt usikker på hvilke deler og komponenter jeg vil trenge.. noen som kan hjelpe?

Spurt 8:04 - 22.9.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forankoblet sikring

Hei,

Jobber i et firma som selger storkjøkkenutstyr. Mye ovner og oppvaskmaskiner. Fikk spørsmål fra en elektriker som skulle koble til en ovn for oss, om hva max forankoblet sikring var. Dette har jeg ikke hørt om tidligere. Han mente at vi måtte opplyse om nettopp dette. Er det riktig?

Hvilke lover og krav gjelder nettopp max forankoblet sikring. Må man eller bør man opplyse om det?

Spurt 12:59 - 22.9.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utjevningsforbindelser i TN-anlegg

Hei.

Jeg finner intet klart svar på dette i forskriften.

Motor forsynt av 16mm2 kabel er montert på stålramme. Kursen er beregnet i feddok og det er valgt vern og kabel slik at første jordfeil vil løse ut vernet på mindre enn 5sek (Tabell 41A NEK400).

Utjevningsforbindelser mellom utsatt ledende del og andre ledende deler legges for å forhindre høy berøringsspenning i IT-nett. Første feil i dette tilfellet (TN-nett) vil jo føre til utkobling.

Stilles det krav til at det legges egen utjevningsfobindelse til stålrammen motoren er montert på?

Spurt 13:40 - 21.9.2016
LøstLøst
Ex
Krav til ex vedlikehold 1 og 2

Hei, er det krav om Ex kurs for å utføre Ex vedlikehold ombord på skip?Jeg jobber på skip, en PSV som kan losse og laste methanol,og har forskjellig Ex utstyr i sone 1 og 2.Eks. lysarmaturer, flomlys, alarmutstyr(lampe/sirene), forskjellige trykk/nivå sensorer osv.

Spurt 17:58 - 21.9.2016
LøstLøst
Ex
EX sertifisering av ventilasjonsspjeld i sone 1

Vi har ett ventilasjons spjeld som er plassert i Sone 1 området som ikke er påstemplet noen form for ATEX eller lignende merking. Spørsmålet er, kan vi benytte umerket aktuatorene eller selve spjeldet da disse ikke er påstemplet noen form for EX merking? Elektro delen av spjeldet (Endebrytere) er ivaretatt ihht til områdetklassen.

Spurt 6:42 - 22.9.2016
LøstLøst
Ex
B-veske

Kan noen svare på hva en B veske er og eksempel på en B veske?

Spurt 8:26 - 21.9.2016
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.