Hei,
Litt bakgrunn: Vi har et prosessanlegg (mikrobryggeri) hvor vi har diverse elektrisk prosessutstyr fra utlandet. Det er CE godkjent. Vi er i en utvidelses prosess hvor vi skal skifte ut og installere nytt prosessutstyr. Her kommer vi under maskindirektivet.
Det vi lurer på er om så lenge vi oppfyller fek §6 - relevant fagbrev, men ikke er ansatt i elektrobedrift. Kan vi da utføre installasjon, drift og vedlikehold etter produsentens anvisninger (uten representant til stede)? Tenker da at vi fungerer som "bedriftselektriker".
Eller er vi avhengig av å oppfylle fek § 7 første ledd, hvis ikke representant fra maskinprodusenten utfører installasjonen?
http://elsikkerhetsportalen.no/elbransjen/se-ogs%C3%A5/Kvalifikasjonskrav
Løst
Hei,
Kan tradisjonelt utstyr monteres utenfor sone 2, hvis dette er i samme rom? Eller må vi ut av rommet før det kan defineres som standard utførelse med tradisjonelt utstyr. Må vi utenom sone 2.2 også eller er ikke dette relevant?
Sonekartet for rommet har ikke definert annet enn sone 0, sone 1 og sone 2. Anleggstypen er et lakkeringsverksted der sone definisjoenene er avgrenset rundt blandekaret for lakk.
På forhånd takk.
Løst
Hvilke type kabel er vanlig å bruke inn til huset fra en isoklemme som er koblet til en EX hengeledning. Jeg har blitt tipset om PNN (dobbelisolert PN), men denne finner jeg ikke hos grossist. Kan man bruke mangeleder RKK på en isoklemme?
Løst
Hvis en skal montere ekstrautstyr (eksempel: varme, lys) i en eksisterende Ex installasjon på et skip, hvilken kompetanse er da nødvendig? Vil et grunnleggende Ex kurs være tilstrekkelig for en skipselektriker eller har man kun lov å vedlikeholde en eksisterende Ex-installasjon med et slikt kurs?
Løst
Hei,
Om en ser bort fra Softstartere og Frekvensomformere. Når motorvern står plassert i tavle eller starterpanel i sikker sone. Da skal det så langt jeg kjenner til ikke være krav til annet på EX e motorer enn at motorvernet skal ivareta Te-tid eller ha temperaturovervåking. Stemmer dette?
Dette betyr også at en ikke trenger ett motorvern som er Atex godkjent. Men når er det krav til Atex godkjent vern når vernet står plassert i sikker sone?
Om vernet skal plasseres i sone 1 eller 2 vil det være krav til kapsling og ikke til selve vernet utover det som allerede er sagt, eller?
Løst
Sliter med ein varmekabel som løyser ut jordfeilbrytaren. Isolasjonstestet med 500V og deretter 1000V, resultatet blei "uendelig". Målt motstand i kabel og alle måleresultat tilsei at kabelen er i orden. Når kabel blir lagt inn detter kursen momentant.
Koblet ifra jording på varmekabel og då låg kursen inne, måler då 68V mellom Jord på varmekabel og PE. Strømtrekket er normalt.
Hva kan ver feil?
Løst
Har fått som oppgave å installere elektrisk anlegg i næringsbygg. Det står i oppgaven at det er vannlekkasje fra oppvaskmaskinen. Hvilke tiltak skal jeg ta for at dette ikke skal gå ut over det elektriske anlegget?
Takk!
Løst
Hvordan defineres elektrisk sykkel iht gjeldende regelverk?
Skal de prosjekteres iht NEK 400-7-722?
Løst
Har ett kjøkken på en hytte som det er lagt opp PR 2,5 til en stikk rett fra tavlen. Ønsker å forlenge denne kursen med å montere flere stikk og eventuelt et tak punkt og 2.
Tilførselen er en PR 2,5mm men som har jordleder som ikke kan være mer en 1,5mm. Kan jeg fortsette fra denne kursen med 2,5mm med jordleder med også 2,5?
Eller må jeg legge opp ny tilførsel for å få skiftet denne PR`en som har 1,5 mm jordleder med en som har 2,5mm slik at jeg har 2,5mm hele veien. Hadde håpt å kunne bruke eksisterende PR da føringsveien ikke akkurat er enkel i dette tilfellet.
Løst
Hei, lurte på om de forskriftene vi bruker på elektriske anlegg er digitaliserte og om det går an og få for eksempel nek 400 på mobilen/nettbrett?
MVH
Torbjørn