Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om ExForskrifter og normer DSBForskrifter og normer Hav og SjøfartVarme arbeiderAutomasjonElektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året
TemaTråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx1550
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 4409493
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892892
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering829
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning218
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English16
Automasjon
installatørprøve

Heisan!

Søkte litt på forumet og fant en gammel tråd fra 2011 ang Elektroinstallatør Industri. Stemmer det at denne er utfaset?

Har fagbrevet som Elektriker samt Vg2 og Vg3 automasjon og teknisk fagskole automasjon.

Er litt i tenkeboksen for veien videre.

Må man ta elkraft teknisk fagskole for å få lov til å gå opp til installatør prøve?

Spurt 15:50 - 16.6.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ik3pmax kortslutning

HeiJeg er på leit etter noen gode videosnutter som viser kortslutninger som blir brukt i FSE kurs ol. Ca.20kA kortslutning og ca 40kA kortslutning. Finnes disse på youtube? Har prøvd å søke men fant ikke.

Spurt 4:29 - 17.6.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hvordan skille IT og TT nett?

Heisann!

Har forstått det slik at i IT nett vil du ha forskjell i spenningene mellom de forskjellige fasene til jord.

Og at TT-nett har tilnærmet den samme spenningen på alle fasene (til jord)

Er det noen grense for hva som er "samme spenning" eller er dette en vurdering i hvert enkelt tilfelle?

E-verk har informasjon om nettet, men det er vel ingen som kontakter e-verk før det bestilles overspenningsvern med korrekt tennspenning?

Spurt 6:41 - 17.6.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bytte sikringsskap

Hei. Kan man benytte "gamle" jordfeilautomater med I2 verdi på 1,45 ved bytte av sikringsskap? (10A og 16A)

Boligen er fra 70-tallet og ikke TEK10 standard..

Anlegget blir jo bedre enn det var.

Spurt 18:26 - 15.6.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Prosjektering av høyspentanlegg og signering av samsvarserklæring

Hei.

Hvilke kvalifikasjoner kreves for å kunne prosjektere høyspentanlegg og levere samsvarserklæring på prosjekteringen av dette?

Jeg regner med at det må leveres samsvarserklæring på prosjektering av høyspent på lik linje som på lavspent.

Spurt 6:10 - 16.6.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
fast tilkobling lampe pl -kabel

Er det tillatt å benytte fast tilkobling av en vegglampe som er levert med pl ledning og støpsel. Ved å klippe av støpsel og koble dette fast i en koblingsboks. Selvfølgelig med strekkavlastning?

Spurt 9:00 - 16.6.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kortslutningsmåling

Er det noen som har erfaring med måling av maks kortslutningsstrømmer? Skal dokumentere maks kortslutningsstrømmer i fordelinger og trenger anbefaling på instrument. Har hørt 4-punkts måling er det eneste man kan gjøre. Hav er dette og hvem leverer instrument?

Er ikke fluke installasjonstestere godt nok?

Spurt 9:04 - 15.6.2016
LøstLøst
Ex
Blande kabler i Exe-koblingsboks

Hei,

Jeg arbeider for tiden med en løsning for et PLS-system som skal stå i klassifisert sone. Det er dermed tenkt å montere alt aktivt utstyr i en ExD boks, som videre er koblet på en ExE boks for hook-up.

Det er nødvendig med både 230Vac, fiber og IS-signaler inn mot systemet.

Det jeg lurer på; Er det i utgangspunktet tillatt og terminere både 230Vac, fiber og IS-signaler i samme boksen? Termineringspunkter av ulike typer må naturligvis segregeres (50mm), og 230Vac må 'berørings-sikres'.

Takk for svar!

Spurt 10:50 - 15.6.2016
LøstLøst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
ASD avdekking i sikringsskap

Vi har rehabilitert et sikringsskap hvor det kun er montert 2 din-skinner i bakkant av skapet (derfor ikke mulighet for å feste noen full rehab avdekking). Er det her da lov til å montere ASD avdekking til nye jfa?

Hvis ikke dette godkjennes, hva er da anbefalt løsning?

Kan poste link til bilde om dette hjelper.

Spurt 7:03 - 14.6.2016
LøstLøst
Ex
Endringer i ExD utstyr

Vi i er ferd med et konseptstudie der en av opsjonene er innebærer å plassere PLS samt RIO for kontrollsystem i EXD kapsling.

Vi er kjent med «vanlig» bruk av EXD, dvs for et fast design og dersom en komponent feiler kan man kun bytte likt for likt for å opprettholde EX sertifiseringen. Dette har erfaringsmessing medført en del utfordringer over tid da komponenter går ut av produksjon osv og et like for like bytte er vanskelig.

For å gjøre dette nye anlegget «future proof», så ser vi på om dagens praksis med EXD bokser kan utfordres. Vi har vært i kontakt med en annerkjent leverandør, og vedkommende selskaps representant sier at man kan bytte eller ettermontere komponenter i et EXD kabinett så lenge den avgitte effekten ikke overstiger det som ligger til grunn for temperaturklassen til utstyret.

Vi stiller oss nokså kritiske til dette, da vår forståelse er at mange parameter ligger til grunn for en godkjennelse, blant annet volumendring inn i kapslingen.

Er det muligheter for å bytte komponenter som ikke som denne leverandøren påstår?

Hvilke muligheter har man om man ønsker fleksibilitet, og rom for modifikasjon for ettermontering av komponenter?

En betingelse er at systemet hele tiden er operativt, og lovlig. Det vil si at man ikke gjør noe galt dersom man monterer inn komponenter og venter på å få boksen godkjent med ny komponent.

Spurt 14:31 - 14.6.2016
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.