Har ein 3 fasa motor som eg må berekne kortslutning sikring til.
Motoren er:
230V
35,3 A
11kW
Kobla i trekant.
Prøvde å starta han med ein 40 A sikring med C karkteristikk,den slo ut med ein gang.
Kobla han deretter på hovedsikringen i skapet som er 63A C,da starta motoren fint.
Det er brukt 10 mm2 pfxp kabel,med eit forankopla motorvern som er stillt inn på merkestraumen til motoren.Motorvernet slo ikkje ut da sikringen i skapet slo ut.
Hei.
Hvordan ligger dere opp strømmen til boblekar?
Ser att det skal tilkobles via koblingsboks og allpolig bryter og selfølgelig jordfeilbryter. Men ligger dere ut ett k-rør med pn? Føres denne da rett inn i koblingsboksen og fuges med silikon? Oppfylles da kravene til IP grad?
Slik som eg har lest er underkant/bakant av boblekaret sone 1 og det skal være tilstrekkelig med IP44 ?
Hei!Jeg går på ingeniørhøgskolen og har i den forbindelse blitt stilt overfor en case jeg er veldig usikker på.
I en overgangsperiode er en bedrift ute etter å ansette en faglig ansvarlig på midlertidig basis. Dette er fordi nåværende faglig ansvarlig skal pensjoneres og påtroppende har oppsigelsestid i sin nåværende bedrift. Kravene iht. FEK §5 om maksimalt 30 dagers fravær overskrides derfor, slik at bedriften enten må søke om disp. eller da som oppgaven sier, ansette noen på midlertidig basis.
Oppgaven spør etter hvilke kvalifikasjoner bedriften selv må etterse at er i orden med den midlertidig ansatte.
Jeg mistenker at dette er et lurespørsmål fra skolens side, og mitt spørsmål er som følgende: Kan du ha faglig ansvarlig på midlertidig basis?
I veiledningen til FEK §5 i nest siste avsnitt spesifiseres "Bestemmelsen om innleie eller midlertidig ansettelse gjelder ikke den som skal ha det faglige ansvaret. Denne skal være fast ansatt med arbeidstid innenfor foretakets normale arbeidstid (ordinær full stilling). Den som skal ha det faglige ansvaret kan ikke være faglig ansvarlig for mer enn én underenhet/bedrift under foretaket."
På forhånd takk!
Hei,
Jeg har jordleder fram til lampepunktet i taket, men alle stikk i rommet er ujordet. Er det tillatt å montere en lampe (spoter på skinne) som krever jording i rommet?
Hei,
Vi har montert en fan coil i hoved tavlerom for å kjøle ned rommet. Dessverre fikk vi en avvik på det fra byggherren. Den sier at vi må fjerne risikoen ved lekkasjer og at i apparatrom skal det ikke forekomme uvedkommende rør for vann.
Har dere noe tips?
Er det noen krav til strømtilførselen til en brannalarm? Er det greit å koble til med ledning og støpsel, så lenge stikkontakten er på en egen kurs merket brann.Altså spørsmålet er om det er OK med ledning og støpsel?
Hei!
Jeg har hatt tilsyn på det elektriske anlegget hjemme hos meg. Det ble funnet at kablingen var gammel og av en trådomspunnet type. Det står som kommentar at Installasjonen må ettersees og risikovurderes av registrert installasjonsvirksomhet som vurderer installasjonen i forhold til et moderne bruksmønster og forventet levetid. DLE skriver at de også mener at kablingen må byttes.
Hvordan forventes det at en slik sjekk skal gjøres? Må man sjekke kabelen i hele lengden og må denne trekkes ut av jernrørene?
Er det mulig å sno seg unna dette pålegget på noe vis? Jeg har selv elektro bakgrunn og syns kablingen ser bra ut.
Hei.
Får man 1-10V dimmer på bad med 2 polet brudd ?
Hei.Lurte på om det er mulig å justere rekkevidde på portåpner, ACT433.Leverandøren sier at mottaker ikke kan justere dette. iflg.spec skla det være 50m, men i realtieten er det 200m. Noen ideer på hvordan dette kan løses.
Hei, dersom man i et betong hus måler resistansen mellom jording i en stikkontakt og mellom bolter skrudd inn i betong veggen og måler litt varierende fra 0,5MOhm til 0 Ohm. Er dette normalt, for eksempel dersom man isolasjonstester boltene på ett veggfeste til en flatskjerm mot jord?
Eller skulle ikke dette hatt noen forbidelse med jord?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.