Noen spørsmål til fremlegging av kurser til komfyr+platetopp. For nye hus så er det en grei sak, men for oppussing av kjøkken prøver man mest mulig gjenbruk av eksisterende installasjon. En løsning kan være å beholde sikring og kabel, og heller sette opp enda en 25A stikk eller 16A sikring før en vanlig stikkontakt.
Standard løsning når det er induksjonstopp er at en legger to kurser. En for komfyren og en for platetoppen. Er det samme behov når det er keramisk platetopp? Eller kan man ha det på samme 20A kurs?
Om man har 25A skrusikring så er vel det nok for å drive en komfyr og induksjonstopp?Hva om man har 25A automat?
Løst
Hei håper at kunne få nået hjelp med en god løsning.
Vi har benyttet en kabel type MarineLine YZp 0,6/1 kV, den er halogen fri og brannhemmende, men ikke skjermet. Den er ført gjennom et område som nå må være sone 2.
Er det mulig at godkjenne det iht. NEK420 hvis der monteres en kabelbane over den og dermed mekanisk beskytter alle koblerne ?
Eller er der en anden løsning for uten at skifte alle kabler.
Løst
Hvordan jorder man en slukrist for å ikke lage hull i membranen. Kan man gå med en 2,5 leder i fugene? Kan man avisolere lederen eller bruke enkelt korridet leder uten isolasjon for å få bedre plass i fugen. Hvordan løses dette?
Løst
Jeg skal legge opp et lite elektrisk anlegg i båten min. Jeg har en 300W inverter for å få 220V på batteri og dynamospenning på sjøen og mulighet for å veksle over til landstrøm når jeg er i land.
Jeg trenger da en DPDT vekslebryter hvor jeg kan veksle mellom utgangen på inverteren eller tilførsel fra skjøteledning fra land. Vi snakker maks 16A enfas og helst IP67. Noen som har noen tips der ute? (En kontaktor skal bryte 12V tilførselen til inverteren og trekkes med styrestrømmen fra landstrøm når det kobles på. Så slipper den å stjele strøm fra batteriet imens)
Løst
Det er ønskelig å få noen betraktninger i fht bruk av overvåker som er ansatt hos en grunnentreprenør som eks skal grave en grøft under en høyspentlinje, Dvs innenfor 30 m beltet.
Nettselskapets representant vurderer om arbeidets omfang vil kreve iverksettelse av sikkerhetstiltak via utpeking av LFS. Hvis det blir konkludert med utpeking av LFS vil den personen være ansvarlig for iverksettelse og avvikling av aktuelle sikkerhetstiltak.
Leder for sikkerhet må av en eller annen grunn forlate arbeidsstedet, noe som fordrer utpeking av en Overvåker.
Spørsmålet er : Hvilke faglige kvalifikasjoner skal i et slikt tilfelle stilles til Overvåker ?
Løst
Hei
Jeg har et spørsmål om det er mulig å benytte en vinkeladapter som har "U" i sertifikat nummeret i en Exd kapsling uten å måtte resertifisere hele Exd kapslingen inkludert vinkeladapteren.
I flg IEC 60079-14, 14.1 er det beskrevet flg:
Exd enclosures and components having only a component certificate, i.e marked With a "U" shall not be installed in the hazardous area unless as part of an assembly of components (now being referred to as equipment), when the component are permitted by a full Ex certificate which may contain an "X" and the Equipment label carries full Ex marking including temperature class.
Hva er deres kommentar til dette sitatet fra IEC standarden?
Konkret problemstilling er at vi har en Exd sertifisert kapsling hvor det er nødvendig med en vinkeladapter for innføring i kapslingen. vinkeladapteren har "U" i Ex-sertifikatet. Vil dette bli en fullgod løsning å sammenstille uten å måtte re-sertifisere dette som et komplett utstyr.
Løst
For å unngå å utløse strengere krav til overgangsmotstanden til jordelektroden i et IT nett, er det fornuftig å utføre tilførsel kabelen og ledningsutførelsen foran første jordfeilbryter som klasse 2.
Om man har ett skap som har kurssikringer med 30mA jordfeilbrytere, Kombinert KV/OV, OS og målersløyfe. Tilførsel kabel er TFXP 50mm Al.
TFXP`en er vel dobbelt isolert. Overgangs klemmene AL/CU kan fås som dobbelt isolert utførelse. Målersløyfen er dobbelt isolert fra tavleleverandør. Kabling mellom KV/OV, OS og kurssikringer kan utføres med PNN eller RKK. Så da er man vel innenfor med tanke på utførelse klasse 2. (Arrester meg om jeg tar feil.)
Men kan jeg bruke samleskinne mellom automatsikringene? Eller må man gå med dobbelt isolert koblingsledning mellom kurs sikringene?
Løst
Er det et krav om jordfeilovervåking på hovedkurs i bolig (til leilighet)? Hovedkursen er utført med dobbelisolert kabel.
Løst
Det blir innstallert mere og mere trådløst utstyr på anleggene våre, jeg lurer da på om en ekstern antenne til en transmitter skal være ATEX godkjent sammens med transmitteren den skal brukes på?
Antennen er koblet til transmitteren via coax kabel.
Løst
En annen ledende del er en del som kan oppnå et potensiale. Et potensiale er da en spenning mellom to punkter. Det ene punktet er metallet, men hva er det andre punktet?
Er det mellom metallet og jorden som er i bakken? Altså at man egentlig skal slå ned et jordspyd i bakken og måle mellom det og metallet. Må man kanskje koble fra hovedjorden for å korrekt måling?
Er det mellom metallet og installasjonens jording? Altså at man måler mellom metallet og nærmeste utjevningsleder/beskyttelsesleder?
Er det mellom metallet og det "jordplan" man står på. Om man står utendørs så er jordplanet selve bakken. Om man står i 4, etg så er jordplanet kanskje mer gulvet og dens armering.
Hva vil lokal jord si?
UTKLIPP FRA NEK 400
ledende del som ikke utgjør noen del av den elektriske installasjonen og som kan oppnå et potensial, vanligvis det elektriske potensialet til en lokaljord
lsolasjonsmotstanden mellom den ledende delen og jord er mindre enn verdien gitt av følgende formel: For 230 V lT og for 23/4O0 V TN vil verdien for R tilsvare 10000 Ohm
Løst