Hei,
Hva kreves for å kunne etablere en registrert installatørbedrift? Jeg ønsker å etablere en "sovende" bedrift, som kan starte i det små og bygges opp etterhvert.
Krav til internkontrollrutiner og annet om det er et enkeltmannsforetak, eller er det bare å få registrert firmaet? Hvor kan man eventuelt få hjelp til dette?
(Dårlige tider i oljebransjen presser oss ut i arbeidslivet)
Løst
Jeg ser Trainor har begynnt med forskjellige ex sertifiseringer. Hvem må sertifiseres og hvor kommer kravet til sertifisering fra?
Må en:
elektrikker som driver med installasjon av ex utstyr ha?
automatiker som bytter like for like komponenter ha?
Løst
Hei,
Har en del spørsmål til IS beregninger, de bygger på informasjon funnet i Trainor sin kursperm og datablader:
L/R konstanten:
Formler for å regne ut Induktans og motstand i kabel:
R = (p * l / A) * ant ledere
L = L/R * R kabel
I eksempelet bruker jeg en BFOU S4/S8 med tverrsnitt på 0,75mm2:
Data finnes på :http://stapro.no/sites/default/files/documents/bfouc_250v_e011_5.pdf
Kapasitans: 100 nF/km
Induktans: 0,67 mH/km
Motstand: 26,3 Ohm/km
L/R: 12,7 mikroH/Ohm
Ved utregning:
L/R = (0,67*1000) /26,3 = 25,47 mikroH/Ohm
Regner med at det da er oppgitt resistanse per leder, selv om det står par:
L/R = (0,67*1000)/(26,3*2)= 12,73 mikroH/Ohm
Sitat Trainor kursmateriell:
"Når man beregner egensikre kretser tar man bare hensyn til det rene induktive forholdet i systemet, kabel pluss felt utstyr, eller så tar man bare hensyn til L/R forholdet i systemet, kabel pluss feltutsyr"
For at kretsen skal være egensikker skal:
- L/R isolator > L/R kabel eller L/R instrument hvis denne er størst ?
- Kan man bruke L/R uansett lengde på kabel? Beregner nå for et system hvor det er 750m mellom isolator og feltutstyr
- Kan man og burde man se bort fra L/R og heller bruke denne for å evt finne induktans mot felt (kabel+instrument) og legge følgende til grunn for at kretsen er egensikker:
Ui>Uo
Ii>Io
Ci+Ckablel
Li + Lkabel < Lo
Pi>Po
Utregninge av L/R for barriere:
L/R for barriere er gitt ved:
L/R= 4 * Lo / Rs
Regner med at man kan bruke dette for isolator?
MTL 5522 datablad:http://www.mtl-inst.com/images/uploads/datasheets/4500_5500/MTL5522.pdf
ATEX verdier, Guppe 2B:http://www.mtl-inst.com/downloads/certificates/Baseefa07ATEX0212.pdf
L/R: 159 mikroH/Ohm
Induktans: 7,2 mH
Rs = 158 Ohm
L/R kalkulert = 4 *7,2 / 158 = 0,1822 mH/Ohm => 182,3 mikroH/Ohm
Bruk av sikkerhetsmargin:
I tidligere forum poster er det skrevet følgene:
""følge IEC 60079-14 så er Po = Uo*Io/4 , så ville det bli 39,4mW på den? Er det noen slik regel også for Pi? Det har jeg ikke funnet ut"
Som andre utregninger her har visst ser det ut som man får høyere marginer når man må bruke formler.
Burde man eller er det krav til at man legger inn en sikkerhetsfaktor når man bergner verdier? Som for eksempel Po/Pi, L/R og Induktans hvis man også har beregnet motstand i kabel?
Løst
Jordfeilvarsler piper
Jeg tar ut komfyr og oppvaskemaskin, da blir det stille,
Setter i enten komfyr eller oppvaskemaskin fortsatt stille.
Setter i begge deler da piper det, blir ikke stille før jeg tar ut begge deler.
Hvordan finne ut hva som er feil?
Løst
Har kunden lov til å legge varmekabler selv og har vi lov til å nekte å tilkoble varmekabler hvis de sier de har fulgt leggeanvisningen til leverandøren? Noen løsninger leveres med skilletrafo og støpsel, men det er ikke disse jeg tenker på. Jeg tenker på varmefolier og kabler som selges fra Flisekompaniet, byggmakker o.l. I leggeanvisningen til Heatcom står det at det skal tilkobles av installatør, men det er ikke presisert hvem som kan utføre selve installasjonen.
Det står som et av punktene at "Installasjon av varmekabler skal skje i henhold til NEK400". En vanlig person har vel ikke anledning til å utføre en installasjon i henhold til NEK400 og i såfall skal det utstedes en samsvarserklæring for arbeidet iht del 6 av autorisert installatør...?
Det jeg er på utkikk etter er et klart punkt i NEK400, FEK e.l. som sier bestemt at dette SKAL utføres av autorisert installatør. Dette må i tillegg overstyre en eventuell leggeanvisning utarbeidet av utstyrsleverandør hvor det står at de kan gjøre det selv.
Løst
Hei (prøver dette spm her også, da det er ubesvart i annet forum),
vi jobber med et prosjekt på britisk kontinental sokkel, og lurer på følgende;
Kan elektroinstallatør (og elektrikere gr. L) registrert i Norge jobbe offshore i UK uten videre (EU/EØS, EU-direktiv 2005/36),
eller er det et direktorat e.l. tilsvarende DSB i Norge også i UK som må godkjenne kvalifikasjonene (typisk CV, søknadsskjema etc) ?
Løst
HeiJeg prøver å finne ut om det ved sluttkontroll er et krav om at jordfeilbryteren (jordfeilautomat) skal testes; altså ved å måle utkoblingsstrøm og tid?Har aldri helt forstått poenget med dette siden disse er typetestet og CE merket hos fabrikk og for automater Har også observert en aldri så liten endring i NEK 400:2014 i forhold til 2010-versjonen:Under Veiledningen til 61.3.6.1 Står det nå at "Funksjonen til strømstyrt jordfeilvern kan verifiseres ved bruk av test-knapp..."
Løst
Hei,
Har innredet eget lydstudio i et eget bygg og lurer på om det er noe å hente når det kommer til å minske støy ved å gjøre følgende tiltak:
Ny kurs fra sikringsskap i boligen der jordleder kun kobles til i hovedjordskinne i huset i tilfelle jordfeil på tilførselskabel, men kobles ikke til installasjonen i studioet.
I studioet oppretter jeg egen jordelektrode som blir jordelektroden til studioet. Det er kun utstyr i selge studioet som blir forsynt fra denne kursen og ingenting annet.
Vet at dette er på grensen forskriftsmessig, men vil jeg kunne oppnå mindre støy med denne løsningen?
Løst
Heisann!Er litt i tvil om dimensjonering av ledninger i tavler og fordelingskap.
Saken det gjelder er flere leiligheter.
I hovedtavle er det plassert C40A automatsikringer. Hver enkelt av disse sikringene forsyner en boenhet. I boenheten er det benyttet felles JFB. Denne var da forrankoblet alle kurser og fungerte som servicebryter.
Det er i ettertid montert døråpnere i enkelte av leilighetene, hvor de da kappet samleskinnen og lasket fra primærside av jordfeilbryter.
Reagerer på bruken av 2,5mm ledninger koblet til før jfb. Tavle bygget i ca. 1995, ombygd ca. 2010.
Det resulterer jo også at man må ha tilgang til hovedtavle ved arbeid i fordelingen.
Noen som har noen tanker om dette?
Løst
Mener å ha fortsått det sånn at elektrofagansvarlig(driftsleder) og dens stedfortreder er underlagt krav ihht FKE og FSE.
klarer ikke å finne dette, men mener at det er krav om at denne person ikke kan leies inn og at en skal være kjent med farene og oppbyggningen I anlegget ?
er dette kun sakyndig drifteleder og ikke stedfortreder dette gjelder for , og hvor finner jeg dette I forskiftene.?