Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Splitt av PEN-Leder

Situasjonen gjelder første inntak etter direkte jordet trafo (altså TN-C-S nett):

Eg vil forslå at PEN kobles rett på Hovedjordskinne (PEN leder merka med blå teip), og lask (blå, N) frå hovedjord til inntaksbryter. Dette er slik eg leser forskriftene det mest korrekte (IEC 60364).

Å koble PEN direkte til hovedbryter og deretter laske ned til PE, meiner eg ikkje er ihht. forskriftene. Det kan alternativt bli satt opp 1 PEN klemme/ PEN skinne, og koble derfrå til PE og N. Men å koble direkte til bryter er ikkje OK.

Stemmer dette, eller kan "splitten" bli utført akkurat som montør ønsker ?

Takk for svar.

Spurt ${formatDate(1441025566)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dobbelisolasjon til produkt 24 V

Jeg er prosjektleder i et firma som selger elektrotekniske produkter, blant annet skilt. Vi monterer en driverboks ca 3 m fra skiltet. Tilkobler tilførsel 230V fra nettet. Går videre ut fra driverboksen med 24V til LED lyslist i terminalskiltet. Vi har brukt dobbeltisolerte drivere. Vi har en problemstilling der vi ikke ønsker å bruke dobbeltisolerte drivere. Hva blir forutsetning med å ikke bruke dobbeltisolert, kontra bruke isolert drivertrafo. Må skiltet jordes osv. Kan dere henvise til norm i NEK osv.

Spurt ${formatDate(1441029078)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør som godkjenner utenfor bedrift

Hei,

Lokalt har vi en installatør (liten bedrift) som (blant annet) yter sine tjenester til elektromontører med egne firma som ikke er registrert el. virksomhet. Per FEK § 5 tolker jeg at dette strider mot loven. Det vil jo også være umulig å være selvstendig næringsdrivende elektriker (gruppe L) da det kreves en faglig ansvarlig ansatt i samme bedrift.

Stemmer dette? Og hvordan kan det evt. stoppes?

Spurt ${formatDate(1440841130)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordelektrode i TN anlegg

Hva sier NEK 400 om ringjord rundt hus (bygd i 2013) i et TN anlegg? I mitt tilfelle har elektriker lagt jordelektroden i samme grøft som VA inn til huset, og går ikke rundt huset. Er det greit så lenge Ra er under 100 ohm?

Spurt ${formatDate(1440874647)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dansk installatør/maskindiriktivet.

Hei. Holder på å få en jobb som inneholder følgende: Underfordeling, belysning og generell installasjon i et stort forbrenningsanlegg. Så er det et Dansk firma som skal levere hovedtavle, nødstrømsaggregat, og alt tilknyttet til prosessanlegget. Dette er et nytt bygg med lokal trafo i bygget!

Vedrørende det Danske firma så er de ikke registrert i Elvirksomhetsregisteret, sjekket i dag!

Jeg har tenkt å spørre om kortslutningseffektene ut fra hovedtavle, og at jeg forutsetter at de er ansvarlig søker mot e-verk. Jeg har videre tenkt å spørre om de oppfyller krav i FEK for arbeidet de har tatt på seg her.

Noen som har et godt råd på hvordan jeg bør gå frem her?

Spurt ${formatDate(1440923231)}
Løst Løst
Ex
Skade på flammespalte i EXd IIB kapsling

Hei

Vi har en skade på en plan flammespalte på en 53 liters IIB kapsling. Produsenten sier at den har maks 0.04mm spalte gap.

Flammespalte fakta

* Total lengde L: 29mm, inklusive 10-11mm bolthull

* Lengde utenfor hull. 8,5mm

* Lengde innenfor hull. 9,5mm

Skaden/hakket er dypt (helt klart mer en Ra 6,3mm hvis målt), og går over omtrent hele lengden utenfor bolthullet.

Er nå denne kapsling underkjent, eller fortsatt godkjent? Se bilder her for mer info:

Kapslings side:

lokk (ingen skade på det):

MVH Espen

Spurt ${formatDate(1440682838)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Er denne kabelen godkjent brukt i norge, i bolighus?

Hei!

Vi har en kunde som ønsker at vi skal benytte oss av denne kabelen.

Kan vi nekte han dette?

Link til kabelen;

http://www.lietkabelis.lt/en/cable/bvv-pll

Spurt ${formatDate(1440742455)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lite parklysanlegg-dimensjonering kabler

Hei,

På et mindre parklysanlegg med 6 stk 60w LED og 2 stk. 2x250W Son-T, der ene masten er plassert på begynnelsen og ene på slutten.

Hvordan bør man dimensjonere ca. det blir ikke rare strømtrekket, men totalt blir det rundt 180mtr fra fordeling til siste mast.

Febdok var litt vanskelig å bruke til dette .

Spurt ${formatDate(1440670356)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lang kabel, nedtrapping/opptrapping

Hei. Om vi har en kjempelang kabel med la oss si et forgreiningspunkt på midten. Skal største tverrsnitt av kabelen være på den siste strekningen eller første?

Sikringsskap->minst tverrsnitt -> punkt -> størst tverrsnitt ->punkt

Eller motsatt?

Spurt ${formatDate(1440671310)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
1.5mm2 på 16A, nykjøpt leilighet

Har nylig flyttet inn i ny bruktbolig, en relativt nyoppusset, byggeår 1953.Det elektriske anlegget var opplyst til å være fra 1999, med automatsikringer, jordfeilbryter på bad og jordfeilvarsling på hovedsikring.Jeg har avdekket følgende:Jordfeilbryter bad er en 25A med 30mA, som er prallellkoblet etter 16A kurs. Jalla, men ikke forskriftbrudd?Kurs, oppvaskmaskin, går slettes ikke til uttak for oppvaskmaskin. Aner ikke hvor den går. Lagt ut, savner ingenting.Åpent anlegg lagt med 1.5mm2, 16A kurs. PR overmalt, og vil kreve my sparkel og maling for å skifte.Til oppvaskmaskin er 1.5mm2 gummikabel støpt inn i flisfuge. Stikk over kjøkkenbenk også "innstøpt".Har hørt med eierskifteforsikring, og det dette er ikke alvorlig nok til å stille selger til ansvar, da selger ikke har tilbakeholdt informasjon og boligen ikke er i vesentlig dårligere stand enn forventet. Dvs, utbedringskost 6-7% av kjøpesum.Er det noen som har lignende erfaringer?Hva skal en stakkar gjøre?Jeg kan jo ikke selge denne leiligheten med kjente alvorlige feil, en gang i framtiden. Ikke vil jeg ha det sånn heller.Bare å brette opp arma, fikse selv som automatiker? Jeg tolker den nye FEK dit hen. Har også teknisk fagskole, og 5-6 års arbeid på med nyinstallasjon, drift og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

FEK § 7.: "Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg."

Spurt ${formatDate(1440676708)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.