Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Merking av komplekst utstyr

Hei,

Jeg har en analysator som består av en 19" Rack module med EMC/LVD godkjenning og en Analyseprobe i felt med PED/ATEX-godkjenning. Som regel vil de to delene stå langt fra hverandre rent fysisk.

Er det greit å dele opp merkingen av denne analysatoren, slik at proben er merket med relevant PED-ATEX info, og Rack modulen med EMC/LVD-info?

Og bør man liste direktivene som utstyret er CE-merket i henhold til når det er snakk om flere direktiver?

Spurt ${formatDate(1435220284)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppfyllelse av krav til internkontroll

Hei,tenker å starte et AS for å drive med småskala installasjon. Har omsider installatørpapirene på plass, men skal kun være meg selv som ansatt og utførende i en god stund fremover. Som jeg forstår er kravene til interkontroll de samme om det er enkeltpersonforetak kontra et AS med kun en ansatt - virksomheten går ut på det samme men personlig ansvar er minsket i et AS. Mulig arbeidsmiljøloven kommer med noen tilleggskrav, men det skal forsåvidt være greit. Er det noen som har erfaringer med hvordan man kan bygge opp et enkelt og godt interkontrollsystem for å tilfredsstille myndighetskravene? Siden virksomheten skal være småskala så har jeg ikke anledning til å gå til anskaffelse av kostbare systemer fra tredjepart. dessuten er det jo god læring og ikke minst vesentlig for forståelse og innvolveringen i HMS-arbeidet at jeg står for det meste selv. Noen som har digitale biblioteker med oppslagsverk, eller brukes det dedikerte programmer i stor grad?

Spurt ${formatDate(1435227634)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
luftlinje

Hei.

Hvilken forlegningsmåte skal benyttes for luftlinjer? Eksempelvis hvor stor strømføringsevne har 3x25mm2 ex linje?

Hvem har ansvar for å beregne størrelsen av linjen inn mot f.eks bolig, installatør eller nettselskap?

Hvor finner vi forskrifter/regler om ansvarsområde på dette?

Spurt ${formatDate(1435185139)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jordfeilautomat løser ut over 30ma

På ett prosjekt avdekket sluttkontrollen at automaten løser ut på 33ma.

Kursen er lang til 5etg og det er dørpumper på den, samt noen forbrukerstikk.

Hva kan være grunnen til at den ikke løser ut raskt nok.

Vi har byttet sikring til en som vi hr testet fungerte tidligere.

Spurt ${formatDate(1435216776)}
Løst Løst
Ex
Merking av "Individual items of equipment" vs "Assemblies"

Hei,

Vi leverer noen analyseskap til plassering i EX-sone 1 offshore. Skapene inneholder ofte flere typer utstyr som både har ATEX-godkjenninger, og PED/EMC, men de har ikke noe Ex-klassifisering selv.

Vi anser skapene som "Individual items of equipment", og ikke en assembly. Og slik jeg skjønner det skal skapene derfor ikke CE-merkes? (Alle delene i skapene som har EX-godkjenning har beholdt sine egne merker.)

Har fått tilbakemelding fra en kunde at han vil vi skal CE-merke skapene. Dvs han ser på skapene som en "assembly"...

Hvis vi går med på dette hvordan skal jeg da merke skapene? Må jeg sette opp full merking både for EX-beskyttelse, PED og EMC info? Og kan jeg i det hele tatt gjøre denne vurderingen uten NB innvolvert?

Alle innspill tas imot!

Spurt ${formatDate(1435219602)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bruk av ASD-deksel

Hvordan er kravet til bruk av ASD-deksel i eldre skap ved montering av nye kurser?

Nye sikringer har mye bedre kapslingsgrad enn eldre sikringer, og generelt er det somregel uansett veldig åpen utførelse i eldre skap. Enig at man skal bruke ASD så langt som mulig, men blir for dumt å kjøre egen tur å hente nytt deksel fordi man har gått tom.

Spurt ${formatDate(1435049669)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maksbelastning hovedtavle

Hei,

gjelder her en trafo på 2000kVA med en hovedtavle med hovedbryter på 3200A, innstilt til 2800A. Det er tenkt en utvidelse på anlegget med økt strømforbruk.

Noen som har noen tanker på hva som er anbefalt å belaste trafo og hovedtavle/hovedbryter? Slik jeg har forstått det kan en trafo levere den påstemplede verdien, men levetiden grunnet temperaturen vil minke ved høy belastning.

Spurt ${formatDate(1435067174)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Etterlysning: Strømskinnesystem for hengelamper i bolig

Jeg skal sette opp to 230V 40W hengelamper over et spisebord her hjemme. Vanlig E27 med bolle. Dette bordet er et bord som har en teleskopmekanisme der man kan dra det ut til å bli et langbord. Vi ønsker mulighet for å kunne plassere disse lampene bare ved å dra dem bort dit de ønskes. Jeg ser da for meg et slags skinnesystem/trinsesystem der lampene henger langs en strømbane og kan "trilles" fritt dit man ønsker. Omtrent som en traverskran henter spenning fra en skinne.Men jeg har ikke sett for meg noen spesifikk type å se etter. Er dette noe som finnes?

Er det noen her som driver litt mer med belysning som kan gi noen tips til ulike løsninger der ute? Om noe så kan jeg bygge om til 12V drift.

Hilsen industri el.

Spurt ${formatDate(1434986894)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Driftleder andres anlegg

Vi har fått en forespørsel om å ta over driftsansvaret for et lite høyspentanlegg i et næringsbygg. Det er snakk om en transformator og bryteren før denne. Hvilke kvalifikasjonskrav gjelder for en person for at han skal kunne være driftsleder for en annens høyspentanlegg? Holder det med teknisk fagskole og fagbrev?

Spurt ${formatDate(1435044494)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Inntaksskap bolig med utleie

Hei.

Jeg er igang med å bygge tomannsbolig nå med utleiedel i hver enhet og i den anledning lurer jeg på hva reglene sier om inntaksskap og fordelinger? Er det lov å bruke et felles utvendig inntaksskap hvor ET felles kortslutningsvern står og TO overlastvern, samt TO målere og deretter gå med stigere til innvendig fordeling, hvor kurssikringer står?

Eller må veggen "fylles" med 4 separate skap til hver boenhet?

Spurt ${formatDate(1434718016)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.