| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
De fleste produsenter av automasjonsutstyr snakker mye om "marinegodkjenning" i forbindelse med bruk av utstyr om bord i båt, men når er dette påkrevd? Har ennå ikke fått ett godt svar fra noen av leverandørene.
Dersom ett styresystem for ett utstyr/maskin (f.eks en mindre kran, ett hydraulikkaggregat, eller en dekksluke) skal brukes om bord i en supplybåt eller brønnbåt/servicebåt, vil det være ett krav, eller er det rederi/verft som stiller slike krav?
Løst
Har et spørsmål angånede bygging av sone 2 panel.
I henhold til Atex så holder det med egenerklæring for disse.
Gjelder dette også dersom de skal leveres utenfor Europa, eller må de da være i henhold til IECEx og må resertifiseres av «Notified Body»?
Løst
Jeg har 5 kurser med LUG atlantyk LED 35w, 55 tilsammen som styres via 5 kontaktorer og en akustisk styring.Jeg vil garantert få utspørringer på fagprøven om kontaktoren og hva tallene står for, eks ac-7a, ac-7b.kontaktoren er denne: http://cenika.ipb.no/Product.aspx?pid=27692&gid=122
Er det riktig at ac-7b er næringsbygg definisjonen av motorlaster, den vil altså kun kunne klare å kutte en 5A induktiv belastning fra motor?
Er det riktig at ac-7a er det samme som AC1 definisjonen for motor kontaktorer? Altså lett induktive belastninger/rene ohmske/resisitive belastninger?Det står 4Kw(altså 17A) nedenfor mens 20A med ac-7a i parantes på toppen, noen grunn til det eller er det bare en ekstra beskyttelse at den er overdimensjonert?
Hvorfor er det slik at induktive laster krever en spesial kontaktor, er det fordi det går mer strøm i kabelen enn ved en ren resisitiv last?Og til sist, er LED en kapasitiv eller induktiv last? trodde det var en kapasitiv last men så leser jeg mer om det og det står forskjellig flere steder.Er det isåfall spesielle hensyn å ta til en kapasitiv last?
Løst
Hei, har noen spørsmål i forbindelse med overgang til nytt regelverk.
Når kom regelverket IEC-60079-11 (EX "I") og IEC-60079-15 (EX "n")?
Hvor lang overgangstid er det til IEC/EN60079-11/15 må være implementert i produksjon/sertifikater (altså, må all nytt utstyr installert i 2015 ha IEC/EN 60079-11/15 sertifikat, eller er vi fremdeles i en overgangsfase)?
Har en overgang fra EN 500XX til IEC60079-XX tilbakevirkende kraft (altså utstyr som allerede er installert?)
Løst
I sluttkontroll skal du jo verifisere overgangsmotstanden til jord.
Hvordan gjøres dette i praksis?
3-punkts metoden? to-tangs måling? eller finnes det andre muligheter for å verifisere måleresultatet?
Løst
Hvis jeg har forstått det riktig skal K-vern plasseres i tilknytningsskap og OV-vern i sikringsskap.
Hvilke muligheter har man til å legge to inntakskabler til to fordelinger fra samme tilknytningsskap?
Ved å legge to kabler fra koblingspunkt etter måler vil det ved feil på den ene kabelen føre til utkobling av K-vern og dermed begge fordelingene og det er jo ikke helt ok.
Det samme blir gjeldende ved for eksempel opplegg til ladestasjon fra tilknytningsskap.
Er det lov å montere OV-vern/kombivern for hver inntakskabel etter måler i tilknytningsskapet og montere lastbryter i sikringsskap?
Løst
Hei,studerer e-verks godkjenningen om rehab av sikringsskap.
Kan skrive det som står:
Ik3max: 8.762kA, ik2min: 5.934kAKortslu.yt: 3.491 MVA (det blir vel 3491 KVA)Ijord: 2000mA
Det jeg lurer på er hva Ijord står for? Det har vel noe med jordfeilstrømmer å gjøre da dette er ett IT nett?Er dette for beregning av største dimensjonerende jordfeilstrøm for JFB? Den som er 0.5mA pr KVA?Kan ikke helt få dette til å stemme, for jeg ser på en annen e-verks melding på IT-nett og der er KVA 939 og Ijord 600mA?
Hjertelig takk om noen kan opplyse om dette, har gravd i hele dag men vanskelig å finne noe på nettet.
Løst
Hei
Jobber på OSF og her er vi i gang med utskifting av kabelgater som er rustet i stykker.
Det er en elektriker og to mekanikere som er på denne jobben.
Spørsmålet som er kommet opp er om mek trenger FSE kurset?
Kablene på gatene er spenningsatt, 24v DC til 440vAC
Løst
Kan man bruke messingnipler i komposittbokser, (Exi)? Dette gjelder både innendørs og utendørs offshore.
Løst
Hei.
Jeg har et spørsmål om jeg har gjort rett eller galt i å koble fra strømmen til en kunde i hans egen sikring.
Følgende arbeid er utført:
Kunden har selv kjøpt inn ny transformator som han har plassert på eiendomen sin og fått nettselskapet til å koble til og strømsette. Vi har lagt PFSP 240 ut til et kabelfordelingsskap som vi har levert, satt opp skap og koblet kabler i begge ender. Dette har vi utført og levert samsvarserklæring der grensesnittet til kundens og vårt arbeid er tydelig definert. Jeg skrev også en mail til kunden om ting han måtte rette opp før han strømsatt anlegget ut fra kabelfordelingsskapet
Under installasjon glemte vi å montere på 2 stk polklammer som jeg måtte kjøre opp å montere i ettertid. Når jeg da er der oppe så tok jeg en runde for å se om kunden hadde utført endringene jeg sa han måtte (Kunden har ansatt en bedriftselektriker). Dette var en ny installasjon og de har koblet seg på skapet vi har levert og nettleverandør har koblet. De hadde ikke utført noen av endringene og jeg tok da strømmen og koblet fra kabelen deres fra kabelskapet vi hadde montert.
Her er noen av feilene: Overbelastningsvern på 120A på kabel som tåler 80A, Koblet Al kabel rett inn på rekkeklemmer uten AL/CU overgang. Koblet AL kabel uten moment, fett og børst. Feil kabler brukt i forhold til strømføringsevne. Ingen overspenningsvern.
Det ble jo selvsagt rabalder av at jeg koblet fra strømmen, men hvor går ansvarsområdet her? Hadde jeg rett til å ta strømmen. Å overse disse feilene er etter mitt syn brudd på FEL. Det jeg har lært er at vi har ansvar et for det vi strømsetter selv om vi definerer vårt arbeid i samsvarserklæringen.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.