Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1570
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9664
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 904
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 37
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 836
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Exd

Hei!
Lurer på om det er noe i veien for å male over en lukket Exd-kapsling?
Altså heile boksen er malt, slik at flammespaltene evt. ikkje vil kunne sleppe ut ein liten luftfis ved en eksplosjon.

Spurt ${formatDate(1411027500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Maks antall 2,5mm2 i 16mm rør

I montørhåndboka leser jeg at det kan maks være 4 2,5mm i et 16rør. Men det finnes PREFIX PN 16/5G2,5 el nr. 12 515 63, er det skrive feil i boka eller må jeg øke til 20rør?

Spurt ${formatDate(1410958800)}
Løst Løst
Automasjon
Frekvensomformer.

Hei
Kan noen forklare meg hva som menes med hovedprinsippet med AFE (Active Front End converter)???

Spurt ${formatDate(1410981120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Trucker oppstilt foran El-tavler

Hei.

Her i bedriften så har det blitt merket opp et par oppstillingsplasser for trucker. Noen av disse plassene er foran noen EL-sentraler.

Er det ikke slik at tavler alltid skal være tilgjengelig og ublokkerte?

Ikke alle har nøkler eller sertifikat for å flytte truckene ved arbeid i tavlene. Og mine begrensede forskriftskunnskaper sier meg at adkomst til tavler ikke skal blokkeres.

Spurt ${formatDate(1410946500)}
Løst Løst
Ex
Verdi for max input strøm (Ii) mangler i Ex-sertifikat

Hei,

Har en egensikker DP transmitter som skal flyttes over til en ny node, og i den forbindelse må eg utføre IS-beregning (den gamle beregningen har ikke vært mulig å oppdrive). Følgende verdier er oppgitt for transmitteren :
Ui: 32V
Pi : 1W
Ci : 0.01 uF
Li : 0

Verdi for strøm Ii står imidlertid ikke oppgitt, og det er her eg får ett problem da eg i beregningen ikke kan ha max input strøm 0mA (Barriere Io er 92mA - transmitter Ii må være større en 92mA). Er det mulig å beregne seg frem til en verdi for max input strøm Ii?

Spurt ${formatDate(1410958500)}
Løst Løst
Elektrisk støy
Cyclo og synkron Converter

Kan noen forklare hva Cyclo og synkron Converter er for noe ?

Spurt ${formatDate(1410643800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbil

Hei.
For flerfase skal det etter kravene monteres jordfeilvern type B foran ladestasjoner. For en-fase er kravet type A. Jeg har alltid betegnet 2 ledere fra et 230V IT-anlegg som en-fase, Noen hevder at det kun er på 400V vi kan ha en-fase (mellom en fase og 0-leder)Og at en-fase fra et IT-nett er å betegne som 2-fase anlegg? Noen som kan forklare meg dette.

Spurt ${formatDate(1410861660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fungsjonsikker kabel til Heis

Hei vi har et bygg med både næring 1 etg og bolig 2-5 etg. Hovedfordelingen står i næringen, mens underfordelingen står i boligdelen. Tilførselen til underfordelingen går gjennom næringsdelen. Mellom næring og bolig er det støypt dekke. Det er ingen trapp eller forbindelse mellom bolig og næring innvendig.For å komme seg fra bolig til næring må man ut også ned en utvendig trapp på et atrium. I følge brann rapporten, så skal ikke heisen bukes ved brannalarm, men gå ned til 2 etg. Er det da krav til en fungsjonsikker kabel eller forlegning på tilførsel til under fordelingen som heisen skal kobles til, eller er det nok med en fungsjonsikker kabel fra underfordeling og opp til heismaskinen. Hele bygget er fullsprinklet.

Spurt ${formatDate(1410954300)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Norsok E-001

I norsok E-001 6.10.1 refereres det til en forskrift/norm som heter Trace heating guidelines in industry and offshore, denne er ikke å oppdrive og IFEA som eier rettighetene til denne sier at de har ikke planer om å trykke opp nye.
Litt vanskelig å forholde seg til noe som ikke er å oppdrive.
Finnes det noen råd her?

Spurt ${formatDate(1410435120)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til transportable trykksatte rom (konteinere)

Krav til transportable trykksatte rom (konteinere) til bruk i eksplosjonsfarlige områder, Sone 1 og Sone 2, (hhv. ATEX-utstyrskategori 2 og 3), relatert til ATEX direktiv 94/9 EC (Forskrift om utstyr og systemer for bruk i eksplosjonsfarlige områder)

NK31 har registrert en del uklarheter og til dels misforståelser i industrien om hvilke krav som gjelder for transportable trykksatte rom/konteinere for installasjon i eksplosjonsfarlige områder. Spesielt er dette aktuelt for midlertidig utstyr som dekkes av NORSOK Z-015 dersom de er bygget for bruk i soneklassifiserte områder, sone 1 og sone 2, på faste installasjoner.

NEK/NK 31 vil bevisstgjøre industrien om hvordan man skal forholde seg til produksjon, samt samsvarserklæring av slikt utstyr, for å kunne tilfredsstille de essensielle sikkerhetskravene i ATEX-direktivet.

EU-kommisjonen har laget et eget skriv som er publisert på deres hjemmesider for å klargjøre at slikt utstyr faller inn under ATEX-direktivet.

LINK: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/standing-committee/pressurised-cabins/index_en.htm

Der gis også føringer på hvordan aktørene i markedet skal forholde seg når slikt utstyr produseres og settes på markedet.

Hovedpunktene er:
En fabrikant som produserer, sammenstiller og leverer et produkt for anvendelse i et område som er omfattet av ATEX-direktivet, der produktet inneholder potensielle tennkilder som ubeskyttet utstyr, lysarmaturer, stikkontakter brytere etc., og der beskyttelsen er ivaretatt av ventilasjon og overtrykk i enheten, er ansvarlig for å få produktet (enheten/rommet/konteineren) i samsvar med de essensielle sikkerhetskravene i ATEX-direktivet 94/9.

Norsk medlemsorganisasjon i/ Norwegian Member Body of IEC, IECEE, IECEx and CENELEC

Ved å legge ATEX-direktivet til grunn, er ventilasjons- og overtrykkssystemet med tilhørende nedstengingssystem å betrakte som et sikkerhetssystem der sikkerheten avhenger av at systemet er operativt. Dette forutsetter også at ventilasjons- og overtrykkskonseptets funksjon, inkludert kontrollsystemet, møter de essensielle sikkerhetskravene i ATEX-direktiv 94/9 EC. Dette bekreftes med samsvarserklæring der det dokumenteres at produktet er effektivt og pålitelig som eksplosjonsbeskyttelse for det bruksområdet (sonen) utstyret er merket med og tiltenkt brukt i.

Dette kan i prinsippet gjøres på to måter:

1. Lage en samsvarserklæring som anvender en harmonisert standard, i dette tilfellet EN 50381:2004. EU-kommisjonen antar formelt sett at harmoniserte standarder oppfyller de essensielle sikkerhetskravene i ATEX direktiv 94/9 EC

2. Alternativt kan fabrikanten lage en samsvarserklæring som viser til dokumentasjon som demonstrerer at konseptet tilfredsstiller de essensielle sikkerhetskravene i ATEX direktivet 94/9. Dokumentasjonen må inkludere at kontrollsystemet har den tilstrekkelige funksjon og pålitelighet.

Note 1 Et hvert slikt utstyr, inkludert midlertidig utstyr (ref. NORSOK Z-015), for bruk i eksplosjonsfarlige områder, merkes og leveres med samsvarserklæring og instruksjoner iht. ATEX-direktivet 94/9. I tillegg kommer andre eventuelle direktiver, regelverk og spesifikasjoner dersom dette er etterspurt, eller påkrevd.

Note 2 Elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder type ATEX Kategori 2 (for bruk i Sone 1) skal i tillegg inneha et ATEX-Sertifikat (EC Type Examination Certificate), utstedt av et sertifiseringsselskap utpekt av en myndighet i EU/EFTA og publisert av EU-kommisjonen (f.eks Presafe/ Nemko /DNV e.l)

Med vennlig hilsen NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Ingulf Egeland Leder NK31

Arild Røed Fagsjef NEK

Spurt ${formatDate(1410436620)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.