Hei
Ny stikk til kjøleskap på en eks. kurs (oppvaskmaskin-kaffemaskin-ventilator-microovn). Kursen 16A/C har tot. belastning på 4400W er bygd ihht NEK 400 2006. Montasje av den nye stikken blir gjort i henhold til NEK 2010, men etter 823, er jo det for lite ""power"" inn til kjøkkenet. Har lest elsikkerhet 73 om å utvide eksisterende kurs, men hva synes du om å montere opp den nye stikken?
Og hvor mye dokumentasjon skal overleveres kunden fra 5 sikre?
-Rapport fra sluttkontroll
-Rapport fra risikovurderingen (skrive inn samtidighetsfaktor 0,6 som er lagt til grunn i samråd med kunden)
-Samsvarserklaring (om hva som er gjort)
kursskjema?
Utstyrsdokumentasjon?
Løst
Hva det vil si at strømmen er reaktiv når vi har en motor som belastning?
Løst
Hei skal pusse opp kjøkken og har i dag egen 20 amp kurs til steketopp og 16 amp til stekeovn,skal flytte steketopp 2 meter og lurer på om det er et krav og montere komfyrvakt når det er renovering?
Løst
Hei,
lurte på hvor det står noe om dette? Mener jeg har lest en presisering i Elsikkerhet, men kan ikke finne den.
Tenker da på hvordan man skal forholde seg til normene.
Løst
Hei,
Jeg er midt I en diskussion om der er krav til brug af låse skiver(serrated washer)ved installation af Hawke Ex messing forskruninger I Technor Ex rustfri bokse.
Jeg mener man bør gøre det på grund af vibrationer, men kan ikke finde documentation for det.
Løst
Hei. Er det tillatt og legge varmekabel på bad med effekt 175W pr M2?. Jeg gikk ut fra at max effekt i støpte gulv var 200W pr M2. Men etter å ha googlet litt ser jeg at det anbefales max 120-150W pr M2. Spørsmålet mitt er altså kan jeg legge Nexans TKXP/2R 700/17 på ett bad på 4M2?
Løst
Hei. Jeg jobber på et litt større prosjekt hver det brukes kabelbro over himling. Men noen steder kommer det fast himling. Feks. Over underfordeling, i stue hvor vi har rør som går ned til stikkontakter, og i en mellom gang hvor det går rør til bro og dette er tilførsel til rommet. Visst fasthimling blir montert her kommer vi ikke til disse punktene.Og visst det engang i fremtiden skulle trekkes eller byttes kabler vil det bli vanskelig å få til. Er det lov med kabelbro over fasthimling?
Løst
Hei.
Vi har utført en kontroll på en unit, og i den forbindelse ble vi litt usikker på hvilken isolasjonsverdi vi skulle benytte. Har kikket i Norsok E-001 og Z-015, men finner ikke at det står noe konkret. Det eneste jeg har funnet er på varmekabelanlegg.
Jeg mener at jeg har lært det skal være 20 Mohm, men ble litt usikker på dette.
Er det noe standard på dette?
Løst
Planlegger å installere en downlight i taket utenfor hagedøren. Her har jeg et lite fremspring med isolasjon mellom bjelkene. Har funne en ok armatur på Clas Ohlson som jeg tidligere har benyttet tilsvarende steder, men da uten isolasjon mellom bjelkene. Selve lyskilden er innebygd i en egen metallsylinder (IP22), men koblingshuset er plassert på toppen av denne sylinderen.
Spørsmålet er da om det er lovlig å trekke frem rør med kabel til dette koblingshuset, og så bare ""trykke"" dette opp i isolasjonen.
Løst
Hei,
Har ett spørsmål angående utstyr som ble satt på markedet før 2003, hvor det da ikke ligger til gunn noe dokumentasjon på at utstyret er i samsvar med ATEX direktivet.
Forstår jeg det rikig at det er fabrikanten sitt ansvar å gjennomføre en assessment og utstede samsvarserklæring i henhold til gjeldende standarder og direktiv.
Morten