| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1570 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9664 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 904 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 37 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 836 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Hei!
Hvordan beregner vi ledeevne for skjøteledning, i mitt tilfelle gummikabel?
Har fått i oppdrag å lage en skjøteledning med 3x32A rundstifter. Jeg tenker det er naturlig å bruke ref.inst. C og gå for 6 kvadrat kabel.
Løst
Noen som vet om det finnes EX-kapsling (EXd) for monitor/skjerm på markedet?
Løst
Hei!
Jeg lurer på hva man betrakter Nullpunkt som?
Hovedjordleder eller jordelektrode? Dette er IT-anlegg og der er jo nullpunktet skilt ifra jord, påmontert disnauter istedet.
For meg så logisk sett at dette er jordelektrode altså 25mm2, men ble usikker.
Om jeg har rett, gjelder dette også TN-anlegg?
Mvh
Usikker Lærling
Løst
Hei.
Har fagbrev som elektriker og vurderer å lese meg opp til å ta automasjon som privatist.
I den forbindelse så lurer eg på hvilke eksamen jeg trenger, samt en bokliste.
Er det noen som kan hjelpe med dette ? :)
Løst
Hei
Hva menes med ""nødvendig kompetanse"" for å utføre periodisk kontroll på beskyttelseutstyr (jording, redningsstang, personlig verneutstyr, osv)?
Er det nok med FSE kurs?
Tore
Løst
Hei.
Jeg har en jordfeilbryter (63A 100mA 4pol) som fungerer hvis jeg trykker på testknapp på bryteren. Men det skjer ingenting hvis tester jeg den fra stikkontakt med eurotester!!?
Kan det være feil med tilkobling av jordfeilbryteren? Den er tilkoblet nå mellom tre faser og N klemma er ledig.
Løst
Hei
Byttet et sikringsskap til en kunde i desember 2013. Det var fra før skrusikringer i skapet. Jeg byttet hele skapet og vi fikk da overbelastningsvernet inn i sikringsskapet, men det ble ikke montert overspenningsvern da kunde mente dette ble for dyrt. Vi har i ettertid fått påpekt fra tilsynet en mangel på anlegget ved at det ikke er montert overspenningsvern ved installasjon av nytt skap.
Jeg skrev risikovurdering med kunde hvor det ble påpekt at overspenningsvern ikke skulle monteres og anlegget ble dokumentert iht. NEK400 2006.
Hva skal jeg gjøre. Kunde vil ikke betale for overspenningsvern (og krever det ikke montert) men tilsynet krever at vi skal montere.
Løst
For kabel til spotlys skal det benyttes egent kabel; PLS90 eller tilsvarende. Normalt benyttes det ikke jordleder til spotlys, men er det noen momenter som taler for at en bør velge en kabel med jordleder? Hva er vanlig praksis?
Løst
Har en Exd kapsling med ødelagte gjenger på lokket. Vi har reserve lokk liggende på lager. Kan man bytte dette likt mot likt eller må man bytte hele kapslingen inkl. lokket?
Løst
Har straks fagprøve og i den forbindelse har jeg etpar spørsmål.
Her ligger 5s til nedlasting:
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/5-sikre---for-standard-boligdokumentasjon/
På den eldre versjonen av 5s var det en bedriftsintern risikovurdering som skulle fylles ut. denne er nå fjernet fra dsb sine sider. Hva benyttes i dag som et skjema for risikovurdering?
Er ikke helt klart for meg hva som skal framgå av en slik risikovurdering heller. Er det kun en enkel sjekkliste eller skal ytre påvirkninger osv. også kartlegges?
SPØRSMÅL: Det jeg egentlig lurer på er finnes det en mal for risikovurdering, og hva skal den omfatte? (stil eller sammendrag).
Ha en strålende helg!
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.