Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmevifter

Jeg skal montere varmevifter som tar varme fra vannbåren varme.
Viftene er ganske store, med strømstørrelse fra 0,6A - 3A må man da ha motorvern på disse vitene?

Viftene er 1-fas m/kondensator.

Står ikke noe om motorvern i papirene, bare 3mm bryting (men at man i tillegg skal følge nasjonale krav)

Jeg tenkte da å montere viftene over veggmontert romtermostat via stikk-konakt.

Spurt ${formatDate(1336589220)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Røranlegg for bruk til hjemmekino

Hei.

Et kort spørsmål.

Jeg skal legge nytt røranlegg hjemme. Til El-anlegget og et eget separat røranlegg til høytalerkabler.

Må sistnevnte røranlegg være innbakt i dokumentasjonen? Det er jo ikke en del av den elektriske installasjonen. Det er jo rett og slett bare noen rør som befinner seg i veggen med lavvoltledninger. Eller er dette kanskje å innse som en installasjon dette og selv om det ikke hører til anlegget?

Spurt ${formatDate(1336681980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Induktiv jordfeil

Hei.

Jeg har registrert at ved jordfeil i f.eks lysanlegg med drossel kan det opptre fasespenninger på flere hundre volt.

Kan noen forklare meg hva dette kommer av?

Spurt ${formatDate(1336944780)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Assistenthjelp av elektrointeressert sønn

Hei.

Jeg skal trekke om anlegget i huset vi har kjøpt. Sønnen min på 13 har visjoner om å gå i fatterns fotspor og bli elektriker han også. Og han leser fagstoff på senga :)
Moro.

Men i forbindelse med arbeid så tenkte jeg at han kanskje hadde hatt godt av litt erfaring med installasjonsarbeid. Banke litt kabler og trekke i rør.
Men hva sier forskriftene om dette? Utplasseringselever i elektrobedrifter får jo lov til å ta i et tak ute på anlegg, så det må vel være det samme?

Vi skal selvsagt arbeide på fullstendig spenningsløst anlegg og jeg skal kvalitetskontrollere arbeidet etterpå og at ting skjer sikkert.

Spurt ${formatDate(1336257660)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeil vern

Eg skal instalere eit ""maskin hall/verksted"". Lokalet har vert eit snikkerveksted, men har blitt rensket for alt. Hovedtavle og sikringstavle med gamle skrusikringer står igjen. (Noen kurser er i bruk til andre etg.)

Skal ha nokre 16A 2f og 3f kurser

Bygget har ikkje egen trafo.

Eg klarte ikkje heilt og svare for meg da eg fekk spørsmål ang. jordfeilbryter.

Kva skal til for å ikkje installere jordfeilbryter? Er det nokk med jordfeil overvåking?

Det hadde vert hygelig med noen referanser.

Spurt ${formatDate(1336509240)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
NEK 823.537.06 TV/Hjemmekino og Musikkanlegg

Hei!
Vi har installert strøm til et bolighus.
Kunde ville ha antennekontakt for kabeltv på hvert soverom/stue og kjøkken.
På stuene monterte vi 6strøm-uttak ved antennekontakten, og på kjøkkenet og soveromene 2strøm-uttak, siden det ikke vil bli tvanlegg her, bare selve tven.

Har vi da gjort feil iforhold til NEK 823.537.06
Her står det jo -anlegg.

Vi har hatt det lokale el-tilsyn på besøk, som blandt annet har påpekt dette som en feil.

Men vi er litt usikker på dette.
Noen andre som har synspunkter?

Spurt ${formatDate(1336386600)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forestå / ansvar

ELsikkerhet 66 skriver i avsnittet om bedriftselektriker at en kan søke som bedriftsautomatiker/automatikmekanikker, vil det si at uten en slik en så kan vi ikke skru på maskinene i våre produksjons lokaler?

Hvis ikke, hva er da vitsen med en bedriftsautomatiker/automatikmekanikker?


Et annet spørsmål, selv mener jeg (med FKE §12 i hånda) Ja.
I en bedrift som har produksjonslokaler, kjøler og egen avdeling bestående av automatikere, mekanikere og elektrikere trenger bedriften da en bedriftselektriker, er det pålagt å ha en?

Grunnen til at jeg spør er at min bedrift hadde en men han sluttet og ledelsen ""fant ut"" at vi ikke trengte en nye en.

Spurt ${formatDate(1336164300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FEK

Noen som har hørt noen rykter om når FEK kommer?

Spurt ${formatDate(1336117500)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fallen skrue forårsaket mindre kortslutning

Hei. Jeg vil bare melde fra om en episode som skjedde i et styreskap på en røremaskin for sjokolade. Lærlingen vår skulle feste en ny DIN skinne i toppen av skapet. I det han skal entre siste skruen så glepper skrutrekkeren hans litt og skruen faller ned mellom to faser på samleskinna på automatrekka under. 6A B automater. Disse var toppmatet.

Heldighvis var det små kortslutningsytelser grunnet langt kabelstrekk ut til maskinen og det kom bare et lite poff før hovedvernet (32A B) falt. Det ble bare en liten svart flekk rundt klemmeåpningene og lærlingen skvatt litt men ble ikke skadet.

I etterpåklokskapens navn så burde vi kanskje lagt ut hovedvernet for samleskinna eller brukt en pappeske over som kunne ta imot skrua. Men den automatgruppa som sto under spenning var ikke en del av det arbeidet som skulle gjøres.

Vi ville nok vært strengere i risikovurderingen om dette var en forsyningstavle.

Så vær oppmerksom på hva som befinner seg under det dere arbeider med. Spesielt ved entring av skruer.

Spurt ${formatDate(1336062240)}
Løst Løst
Automasjon
Lysdimmer på vifte?

Lurte på om det er mulig å bruke en elko dimmer som er ment til glødelampe, til en baderoms vifte? Har hørt litt forskjellig om dette, blant annet at startstrømmen til vifta vil ta knekken på dimmeren.

Er klar over at jeg bør bruke en regulator på vifta, men har en elko dimmer som jeg ikke har bruk for, som jeg tenkte å bruke. Om det lar seg gjøre?

Spurt ${formatDate(1336084980)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.