Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1559
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9567
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forbredelse til installatørprøven oktober 2011

Da har forbredelsesdelen til installatørprøven oktober 2011 kommet. Noen som har fått sett på den og har noen bra tips?
Ser hovedsaklig ut som at det blir installasjoner i en brakkerigg som står på rask mat sin eiendom og avvik på rask mat sine tidligere installasjoner fra DLE

Spurt ${formatDate(1319025960)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sertifisert iht 405 normene

Jeg har godkjenning som installasjonsinspektør. er jeg sertifisert iht 405 normene?

Spurt ${formatDate(1318969440)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Timer på komfyrkurs

Jeg ble litt inspirert av en annen tråd her inne til å lage en timerfunksjon på komfyrkursen. Med en timer og en kontaktor plassert i sikringsskapet og en impulsbryter ved komfyren for å aktivere timeren. Jeg tenker mest på barna som bruker kokeplatene og som sikkert kan glemme å slå dem av.

Jeg tenkte at det enkleste er å bruke lyskursen (10A kurs) til å fungere som styrestrøm. Noe som da kun krever at en leder trekkes frem til skapet og inn på impulsinngangen på timeren. Siden jeg da allerede har begge fasene i samme boks og har en ledig bryterdel på dobbelbryteren.

L2 fra lyskurs blir da i skapet koblet inn på A1 og den lederen jeg skal trekke frem blir L1 på samme kurs som går via bryteren.

Kan jeg gjøre dette? Eller må jeg legge en egen kurs som styrestrøm for komfyren?

Ulempen er jo at om lyskursen løser ut så drar den med seg komfyrkursen. Men det ser jeg egentlig ikke på som et problem da hovedproblemet da ville vært at jeg ikke hadde verken lys eller spenning til de fleste apparatene. At komfyren ikke ville fungert er minste problemet da.

Hva er deres meninger rundt dette?

Spurt ${formatDate(1318886340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
effektutregning på 400V, 1+N kurser

For å finne total tilgjengelig effekt på en fordeling med kun 1+N kurser i et 400V anlegg, vil det da være riktig å regne slik om det er et 50A overlastvern i forkant: 400x50x1,73. Eller blir på en annen måte?

Spurt ${formatDate(1318939320)}
Løst Løst
Automasjon
kuleventil, og enkeltseteventil

kuleventil, og enkeltseteventil.

Hvilke forstillingsmekanismer/ element kan nyttes på disse typer ventiler?


Kan Pneumatisk membranmotor I/P omformer benyttes?

Spurt ${formatDate(1318791720)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
24V +230V i samme rør?

hei,
Er det lov, når en legger PN 5x2,5mm2 i rør, og ha 2 ledere på 24V og 2 ledere på 230V?

Spurt ${formatDate(1318835340)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Oppstartsproblem og vern av Exe-motorer, samt Te-tider.

1. Nytt anlegg, Exe-motor tilkoplet HVAC anlegg offshore. Beskyttet med UMC-vern.Krav fra Oljeselskap om max tillatt oppstart-tid <= 70%/80% av Te-tid også ved 80-100% spenning på motorklemmene.
Og motor skal kunne klare 3 påfølgende kaldstart og 2 påfølgende varmstart.
Te-tid på merkeskilt er jo ved 100% spenning?
UMC-vernets trippkurve må ""kiles"" inn mellom max oppstart-tid og Te-tid. Kurve klasse 10.
UMC-vernet er et ATEX, med faste kuver, og stor ""bredde"" mellom varm og kald kurve gjør det nesten umulig å komme i mål.
a) Har dere noen forslag til vernsetting?
b) Annet type vern med I*I*t-funksjon?
b) Hvorfor operere Standard Norsok datasheet med to stk Te-tider, både ved 80 og 100% spenning, når det i NEK 420 §11.2.1 kreves utkopling innen påstemplet Te tid som vel er definert ved 100% spenning, varm motor?
c) Og hva menes med § 11.2.1 ved definisjon av tungstart, for ved korrekt innstilt vern, vil normalt motor utkoples ved 1,7*Te tid??

Spurt ${formatDate(1318839480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Parallell kobling av kabler

Hei
Finest det formler eller retningslinjer for parallell kobling av kabler som feks mellom hoved fordeling og under fordeling? interessert i å vite kor nøyaktig en må være på lengden mellom de parallelle kablene, og hvilket forholds som spiller inn, som feks kabel størrelse, spenning, lengde osv.

mvh: Teknikker'n

Spurt ${formatDate(1318789680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
vaskemaskin på bad

jeg har et bad med vaskemaskin inntil dusj kabinett, etter som jeg kan skjønne er dette ok hvis stikkontakt er utenfor sone 2, dvs 60cm fra dusjen.

enkelte som snakker om dobbel isolert vaskemaskin.
fast tilkobling, kan vel heller ikke være nødvendig når vaskemaskin er i sone 2 og ikke 1.

har jeg forstått det rett ?

Spurt ${formatDate(1318690860)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
823-Bruksanvisning

I NEK400:2010 stilles det krav til bruksanvisning ved installasjon av ny bolig ihht del 823. Hva skal egentlig en slik bruksanvisning inneholde, og finnes det eksempler på disse? Så dette var med på forrige installatørprøve, og nå er det bare ei drøy uke igjen til jeg skal prøve meg...

Spurt ${formatDate(1318766400)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen