| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1559 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9567 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 831 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Da har forbredelsesdelen til installatørprøven oktober 2011 kommet. Noen som har fått sett på den og har noen bra tips?
Ser hovedsaklig ut som at det blir installasjoner i en brakkerigg som står på rask mat sin eiendom og avvik på rask mat sine tidligere installasjoner fra DLE
Løst
Jeg har godkjenning som installasjonsinspektør. er jeg sertifisert iht 405 normene?
Løst
Jeg ble litt inspirert av en annen tråd her inne til å lage en timerfunksjon på komfyrkursen. Med en timer og en kontaktor plassert i sikringsskapet og en impulsbryter ved komfyren for å aktivere timeren. Jeg tenker mest på barna som bruker kokeplatene og som sikkert kan glemme å slå dem av.
Jeg tenkte at det enkleste er å bruke lyskursen (10A kurs) til å fungere som styrestrøm. Noe som da kun krever at en leder trekkes frem til skapet og inn på impulsinngangen på timeren. Siden jeg da allerede har begge fasene i samme boks og har en ledig bryterdel på dobbelbryteren.
L2 fra lyskurs blir da i skapet koblet inn på A1 og den lederen jeg skal trekke frem blir L1 på samme kurs som går via bryteren.
Kan jeg gjøre dette? Eller må jeg legge en egen kurs som styrestrøm for komfyren?
Ulempen er jo at om lyskursen løser ut så drar den med seg komfyrkursen. Men det ser jeg egentlig ikke på som et problem da hovedproblemet da ville vært at jeg ikke hadde verken lys eller spenning til de fleste apparatene. At komfyren ikke ville fungert er minste problemet da.
Hva er deres meninger rundt dette?
Løst
For å finne total tilgjengelig effekt på en fordeling med kun 1+N kurser i et 400V anlegg, vil det da være riktig å regne slik om det er et 50A overlastvern i forkant: 400x50x1,73. Eller blir på en annen måte?
Løst
kuleventil, og enkeltseteventil.
Hvilke forstillingsmekanismer/ element kan nyttes på disse typer ventiler?
Kan Pneumatisk membranmotor I/P omformer benyttes?
Løst
hei,
Er det lov, når en legger PN 5x2,5mm2 i rør, og ha 2 ledere på 24V og 2 ledere på 230V?
Løst
1. Nytt anlegg, Exe-motor tilkoplet HVAC anlegg offshore. Beskyttet med UMC-vern.Krav fra Oljeselskap om max tillatt oppstart-tid <= 70%/80% av Te-tid også ved 80-100% spenning på motorklemmene.
Og motor skal kunne klare 3 påfølgende kaldstart og 2 påfølgende varmstart.
Te-tid på merkeskilt er jo ved 100% spenning?
UMC-vernets trippkurve må ""kiles"" inn mellom max oppstart-tid og Te-tid. Kurve klasse 10.
UMC-vernet er et ATEX, med faste kuver, og stor ""bredde"" mellom varm og kald kurve gjør det nesten umulig å komme i mål.
a) Har dere noen forslag til vernsetting?
b) Annet type vern med I*I*t-funksjon?
b) Hvorfor operere Standard Norsok datasheet med to stk Te-tider, både ved 80 og 100% spenning, når det i NEK 420 §11.2.1 kreves utkopling innen påstemplet Te tid som vel er definert ved 100% spenning, varm motor?
c) Og hva menes med § 11.2.1 ved definisjon av tungstart, for ved korrekt innstilt vern, vil normalt motor utkoples ved 1,7*Te tid??
Løst
Hei
Finest det formler eller retningslinjer for parallell kobling av kabler som feks mellom hoved fordeling og under fordeling? interessert i å vite kor nøyaktig en må være på lengden mellom de parallelle kablene, og hvilket forholds som spiller inn, som feks kabel størrelse, spenning, lengde osv.
mvh: Teknikker'n
Løst
jeg har et bad med vaskemaskin inntil dusj kabinett, etter som jeg kan skjønne er dette ok hvis stikkontakt er utenfor sone 2, dvs 60cm fra dusjen.
enkelte som snakker om dobbel isolert vaskemaskin.
fast tilkobling, kan vel heller ikke være nødvendig når vaskemaskin er i sone 2 og ikke 1.
har jeg forstått det rett ?
Løst
I NEK400:2010 stilles det krav til bruksanvisning ved installasjon av ny bolig ihht del 823. Hva skal egentlig en slik bruksanvisning inneholde, og finnes det eksempler på disse? Så dette var med på forrige installatørprøve, og nå er det bare ei drøy uke igjen til jeg skal prøve meg...
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.