Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 831
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forskrift om elektrovirksomhet

Som jeg har fått med meg så er en ny forskrift like rundt hjørnet som skal erstatte FKE.

Hvordan vil den nye forskriften ta for seg eksempelvis installasjon på eget anlegg for en montør? Vil denne retten forsvinne etterhvert?

Spurt ${formatDate(1285691280)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
EX utstyr i IP kapsling

-Må det utsedes nytt setifikat når men setter en EXE boks og en EXI enhet inn i en stål kapsling med IP 66.

- Om nei- er det noen krav til merking utenpå kapsling.

- Om JA må det utstedes et nytt sertifikat med alle EX komponenter og IP 66 kapsl

Spurt ${formatDate(1285579560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ujordet 16A

Hei.

Har 2 stk 16A (jordfeilautomater) kurser. I disse har jeg tilkoblet en forsterker i hver stikkontakt til Stereoanlegget.

Da jeg måler chassis-chassis måler jeg 25V AC, Hvor mye skal til for at kursen/e faktisk ryker?? Da med at jeg tar mellom chassis chassis.

Stemmer det ikke at så lenge en har 2 forskjellige kurser her ville:

(Trekk på L1 på Kurs1 og L2 på Kurs2, mao. skeivtrekk som ville trippa jordfeilbryterne)?

Spurt ${formatDate(1285594800)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Motoranalyse

HEI!

har en 250kW 3fase asynkronmotor med store vibrasjoner i. når motoren går på 1400 omdr. uten elektrisk tilkobling går den bra uten vibrasjoner. Når det er tilkoblet spenning og den går på 1400 omdr. så vibrerer det i den.


Er det noen som vet hvordan man kan finne ut om det er noe galt med det elektriske på motoren?? kan det være brudd i en eller flere rotorstaver?? hvordan finner man ut at rotorburviklingen er i orden??

Spurt ${formatDate(1285327140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
HV rom / område

Hva er det som gir ett rom definisjonen høyspent rom?

F eks. vil ett rom med en høyspent transformator IP31 beskyttet med en ytterligere vegg av gitter å dør kunne defineres som ett høyspent rom?


Dersom man nå ønsker å installere en kapslet høyspent bryter i dette rommet. Bryteren skal kun fungere som en skillebryter, og vil da evt. ikke bli plassert i samme ormåde som høyspent transformator, men i samme rommet. Hva vil skje da?

Spurt ${formatDate(1285348140)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
SR

Husker vi rekna på det når vi gikk på skole, G= 1/r og y = 1/p.

Men har aldri brukt det i praksis noen gang.

Hva brukes den/de verdiene til ?

Spurt ${formatDate(1285322580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utelys og langestrekk i IT-anlegg

Hei Har et lite spørsmål som jeg kanskje hadde håpt noen kunne hjelpt meg litt med. Problemet er at jeg ser på et belysningsanlegg som har et par strekk på 220m der det er flere armaturer på selve strekket. Nettet er IT, og jeg trodde jeg måtte bruke jordfeilbrytere på 30mA. I prinsippet brukes det ofte å ta utgangspunkt i at en armatur har en lekkstrøm på 1mA pr. lampe. På noen strekk er det mer en 15 lamper. Men jeg lurte på om hvor reelt dette er og om det er mulig i det hele å gjennomføre slike lange strekk uten at det er fare for at jordfeilbryter løser ut? Dette er med utgangspunkt i at en bruker en 30mA jordfeilbryter? er det nødvendig her?

Spurt ${formatDate(1285305420)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenningsvern Nek 2010

Må man i følge Nek 2010 ha Jordfeilbryter foran Overspenningsvernet i alle typer anlegg? (TT IT TN)

Spurt ${formatDate(1285745940)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kortslutnings beskyttelse av leder i tavle

Hei,

Driver prosjektering av ombygging av ei tavle offshore. I den forbindelse har jeg oppdaget noe jeg merer er feil.

Gjeldene regelverk er: IEC 61892

Tavlen er forsynt av en 1000 Ampers avgang gjennom 6X1X240mm2 kabler. Dette er hovedforsyningen som driver to hydraulikk aggregat. For å forsyne mindre forbrukere fra samme tavle er det lasket med 16mm2 direkte fra hovedforsyningen til flere motorvernbrytere. Denne 16mm2 lederen er da kortslutningsbeskyttet av den 1000 ampers avgangen som forsyner tavla. Det er ikke koblet ""kortsluttningssikkert"". Det er også brukt laskeskinner mellom motorvern bryterne til de mindre forbruker. (vifter, mindre pumper, trafoer etc)

Kan dette gjøres slik i henhold til gjeldene regelverk? Jeg er av den oppfattning at dette kan gjøres om man har koblet det ""kortsluttningssikkert"" noe det ikke er i dette tilfellet. Men jeg sliter med og finner konkrete ""bevis"" på dette i regelverket.
Kan dette gjøres slik, og eventuelt ha du referanser til regelverk som sier dette ikke kan gjøres slik?

Erland

Spurt ${formatDate(1284989280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Installatør - tilleggskompetanse

Om man er installatør, og skal registrere seg hos DSB, hva skal til for at man kan registrere som med tilleggskompetanse innen:
f.eks.

elektriske maskiner?

lavspennings ledningsanlegg?

ex ?

Holder det med et kurs i EX el.lignende?

Om man da starter som helt fersk installatør, men kun bygningsinst. + industri, hvordan skal man da kunne opparbeide seg ""rettighet"" til å kunne registrere seg for mer tilleggskompetanse? Man har jo ikke ""lov"" til å jobbe med det uten å ha kompetanse, og man får jo aldri opparbeidet det heller..

Spurt ${formatDate(1285273200)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.