Hei
Spørsmålet gjelder en skjerm/monitor som er tenkt montert i sone 2 offshore. Skjermen har følgende merking:
""Cl.l,DIV. 2 GP. A.B.C.D.T4
Cl.l, Zone 2, GP.IIC,T4
Type 4x/12 Indoor use only
Ex II 3 G Ex nA II T4
Ex II 3 D Ex tD A22 IP65 T70 grader Celsius"".
Skjermen kan se ut som den er todelt med en helt åpen del bak(IP20) som må stå i en kapsling og en tett del med pakning som skal være utenfor kapsling med IP65.
Sier Ex merkingen noe om kapslingen skal være purget hvis den skal brukes i sone 2?
Mvh Frank
Løst
Skal flytte eksisterende sikringsskap til et annet sted i huset, og installere nytt livsløps skap der (Boligsentral 1,8m høyt). Har lyst til å plassere det inne på et vaskerom der det er ca 1 m til nærmeste vask. Klarer ikke å tyde noe i NEK 400 som tilsier at dette ikke er lov?
Burde være greit så lenge skikkelig jording er ivaretatt? Har noen noe tips her?
Løst
Ifølge Z-015, 4.6.4, så står det beskrevet hva som skal stå på varselskilt til overtrykkskonteinere: ""ADVARSEL - TRYKKOVERVÅKET ROM....etc"".
Skal dette varselskilt være med gul bakgrunn og med svart tekst?
Hvor står dette evt. beskrevet?
Løst
Lurer på hvordan en tester ptc termistor rele. Er det noen som kjenner motstands koefisienten til et ptc element.
Løst
Jeg håper dere alle har hatt en fin jul og et godt nyttår.
Og jeg takker i den sammenhengen for året som har vært med mye god informasjon og diskusjon med andre fagfolk.
Jeg ønsker dere lykke til med året som kommer og vi sees på forumet.
Løst
Ved sammenstilling av f. eks pumpeunit kjøpes det inn motor, pumpe, starterpanel og flowmeter der alle separate komponenter er allerede ATEx-sertifisert.
Ved levering av komplett pumpeunit til kunde så leveres bl.a:
- Samsvarserklæring
- Dataark
- Risikoanalye
- Oppstartprosedyre
- Nødstopprosedyre
- Vedlikeholdsprosedyre
- Nødvendige tegninger
etc.
Er det da krav om det også skal lages ""Safe usage instructions document"" ihht. Section 1.0.6 of Annex II of the Directive 94/9/EC?
Løst
Hei!
Kan utstyr med kategori Ex ia (f.eks temperaturtransmitter 4-20mA) brukes i sone 2 uten at det monteres barriere i sikker sone? Utstyret er i utgangspunktet da sikret mot gnister og overtemperatur
Løst
Jeg skal om litt ha fagprøve i automasjon og har en del spørsmål med tanke på jordfeilvern. Stasjonen som jeg skal jobbe på tror jeg er IT nett (stasjonen får strøm via en vanlig stikkontakt) , men i huset er det et TN-nett, skal jeg da følge normen for It- nett når det gjelder jordfeilvern eller TN nett? Er noe forvirret her.
Løst
Annlegget til huset er TN, men installasjonen som er flyttbar er IT anlegg, hvilken type beregning skal jeg da bruke når jeg regner ut minste kortslutningstrøm i enden av kabelen?
Løst
Det er mye som opptar tankene når man ligger i bilkø langs E6. Og en av dem er at jeg stadig vekk studerer høyspentlinjer jeg ser.
Og da har jeg tenkt litt på det med flymarkører på høyspentlinjer. De som sitter på høyspentkabler og blinker eller lyser for å markere høyspentlinjene i mørket.
Hvordan fungerer disse? Hvordan får egentlig de strømtilførsel?