Velkommen til Trainor Forumet

Alt du lurer på om Ex Forskrifter og normer DSB Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Varme arbeider Automasjon Elektrisk støy
kan du få svar på i forumet

10,000+
tråder
100%
spørsmål besvart
13,000+
registrerte brukere
1,200,000+
besøk i året
100%
spørsmål besvart
40+
years of experience
80,000+
course participants
1,200,000+
besøk i året

Elbranschens forum

I samarbete med
Tema Tråder
Ex icon Ex Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx 1561
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder icon Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 9571
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart icon Forskrifter og normer Hav og Sjøfart Havindustritilsynet og IEC 61892 901
Varme arbeider icon Varme arbeider Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening 38
Automasjon icon Automasjon Prosess, styring og regulering 832
Elektrisk støy icon Elektrisk støy Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning 219
Batterier icon Batterier Inspeksjon og drift av batterisystemer 14
Questions in English icon Questions in English Ask questions and get answers in English 18
Ex
Havari på Exe motor i sone 1

Exe motorer er godkjent for bruk i sone 1.Men spørsmåler er hvordan man kan hevde at ex integriteten er ivaretatt når det er mulig å få eventuelle gnister som oppstår innvendig motoren blir blåst ut i eksplosjons farlig atmosfære pga luft kjølingen ? Lurer rett å slett på hvordan man tolker regelverket rundt applikajoner som roterende maskiner som rent mekanisk kan produsere ginster / energi som kan antenne en eksplosiv atmosfære.

Spurt ${formatDate(1284618900)}
Løst Løst
Ex
jostein.nyhus@aibel.com

Krav til utjevningsforbindelse i sone 1:

Er det krav til å utjevne en messing nippel som sitter i en GRP koblingsboks?
Hvis ja: Kan man legge en lask fra nippelen til jordskinnen innvendig i boksen og bruke kraftkabelens PE lederen som utjevneings leder?

Mvh
Jostein

Spurt ${formatDate(1277129580)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lynvern/overspennigsvern

Når et lynvern eller overspenningsvern montert i en fordeling ryker, skal det da utskiftes av en elektofagman uanstt om det er i en fordeling for sakskyndig eller usakskyndig betjening? Finnes det noen krav her?

Spurt ${formatDate(1276864800)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Prosedyre/Standard

Hei

Driver å leter etter en standard eller paragraf der det står beskrevet hvordan en kabel offshore skal isolasjons testes/megges.

Mvh Jan Tore Folkvord

Spurt ${formatDate(1277101200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Hva betyr det når en kabel skytes ?

Jeg leser i Elsikkerhet nr 77.

I ulykkesrapportene står det om et tilfelle der det skjedde en kortslutning under kapping av en lavspentkabel.
Der det i slutten av teksten presiseres hvor viktig det er å såkalt ""skyte"" kabelen om man ikke helt klarer å identifisere den før kapping.

Hva betyr dette begrepet?

Spurt ${formatDate(1276604160)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jfb / skilletrafo

Skulle tilkoble noe teknisk utstyr idag, og måtte ut med ny kurs. Installerte jfb, men så viste det seg at utstyret skulle ha skilletrafo også. Det forsynte kun én utstyrsenhet, en radiosender.

Skilletrafoen ble tilkoblet fast på kursen, som igjen forsynte en stikk. Ble det da smør på flesk ihht. NEK400-41 ? ble jo da både jfb og skilletrafo (vet det skulle vært kl 2 frem til skilletrafoen om den ikke hadde hatt jfb foran).

Et annet tema er at kortslutningsytelsen etter trafoen ble målt til 50A, det ville vel ikke løst ut en 16A automat engang?

Noen synspunkter?

Spurt ${formatDate(1276716060)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
544. Utjamningsforbindelse

Det er beskrevet at utjamningsforbindelse for beskyttelseformål mellom to utsatte ledende deler skal ikke ha mindre enn halvparten av ledningsevnen til den tilhørende beskyttelseleder.
Ved bruk av 240mm2 kabel er beskyttelseleder 120mm2. Dvs. at utjamningsforbindelsen skal være 60mm2. Av dette utledes at utjamningsforbindelsen skal være 70mm2. Hvordan er dette å forstå, virker noe overdrevet. Tverrsnittet blir urimelig stort.

Spurt ${formatDate(1276258620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Quloskabel

Hva er en quloskabel? Er det den kabeltypen som kom før PR kabelen? Med ytterkappe som så ""flettet"" ut.

Noen som kunne fortalt meg litt om denne kabeltypen?

Spurt ${formatDate(1276384920)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Veibelysning

Kan et veibelysningsanlegg bygges etter FEF? Jeg ser på et veilysanlegg som et elektrisk lavspenningsanlegg, og derfor skal bygges etter FEL.

Vet noen noe om hva DSB sier til dette?

Spurt ${formatDate(1276163280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
TN-system / jording

Har sett i dette fagforumet at det har vært diskutert en del om du må ha egen jordelektrode eller ikke i et TN-anlegg.
Er det slik at du kan bruke E-veket sitt, og dermed slipper egen jordelektrode. Hva om du har overspenningsvern. Hvordan fungere det vis du bruker E-verket sitt jordingspunkt.
Er det noen som har et greit svar på dette ja eller nei og hvorfor.

Spurt ${formatDate(1276436040)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Rune Øverland

Rune Øverland

Seniorinstruktør

Les mer
Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Bjørn Andre Ulseth-Rivelsrud

Team Leader Training

Les mer
Ole Petter Sørensen

Ole Petter Sørensen

Seniorinstruktør

Les mer
Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Steinar Nilsen

Steinar Nilsen

Seniorinstruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.