| Tema | Tråder | |
|
|
Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx | 1561 |
|
|
Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440 | 9571 |
|
|
Havindustritilsynet og IEC 61892 | 901 |
|
|
Sertifiseringsordningen til Norsk brannvernforening | 38 |
|
|
Prosess, styring og regulering | 832 |
|
|
Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning | 219 |
|
|
Inspeksjon og drift av batterisystemer | 14 |
|
|
Ask questions and get answers in English | 18 |
Her i huset er det blitt gjort mye nyinstallasjon fra før jeg eide det.
Men det forefinnes ingen samsvarserklæring.
Er det nok av meg å bare inspisere installasjonene og så forestå det og skrive ut ny erklæring?
Løst
Er det krav om nabovarsel når man skal bytte OV i en oppgang? En jobb som krever utkobling.
Løst
Er det lov å plassere å bruke en ekstern 400vac TN generator plassert på et offshore fartø?. Vil påpeke at det ikke er koblet tile skipets grid, men er plasser på dekk for div. midlertidige forsyninger.
Løst
Er det lov å plassere å bruke en ekstern 400vac TN generator plassert på et offshore fartøy?. Vil påpeke at det ikke er koblet tile skipets grid, men er plassert på dekk for div. midlertidige forsyninger.
Skipets grid er et IT anlegg.
Løst
Hei
Hva ligger ca lønnen på til en automatikker? Jeg jobber i en bedrift som leverer utleieutstyr til offshoreindustrien. For å vite hvilken lønn jeg kan forhandle meg frem til når fagbrevet er i boks, trenger jeg å vite litt om hva en automatikker (etter den nye reformen) tjener som nyutdannet.
Løst
Jeg er i ferd med å utføre et 100% rehab på min nye enebolig. Der det er kulokabler. Alt av gamle ledere lå i en stor haug på stuegulvet og jeg gjorde om en og en kurs.
Men slike prosjekter kan spenne seg over flere dager. Om ikke uker eller måneder. Alt etter hvor mye tid og energi en har til rådighet.
For se realistisk på det. Det er dager der en ikke orker mer kabel for dagen.
Er det dermed et forskriftsbrudd å ta i bruk deler av anlegget før jeg har fylt ut samsvarserklæring?
La oss si jeg trekker og banker opp kabel til de mest nødvendigste installasjonene. Oppvaskmaskin, kjøleskap og aircondition i denne umenneskelige heten.
Spørsmålet mitt vinkles egentlig til om anlegget i mellomtiden er å betrakte som byggstrøm. Og om det isåfall ikke trengs å fylles ut noen dokumentasjon på det.
Det rent byggtekniske er for meg mye viktigere enn det elektriske da dette handler om byggets stabilitet.
Jeg er utdannet Gr. L montør.
Men jeg driver kun som driftselektriker og er ikke borti installasjoner i bolig.
Løst
Litt diskusjon rundt dette med å bygge styretavler selv uten å bruke tavleleverandør. Vi har en industribedrift som prosjekterer og bygger styresystem til maskiner o.l selv. Det er en egen elektroavdeling med elektropersonell og installatør. Ettersom jeg forstår her i forumet sier den nye tavlenormen at det kun er lov med ferdig fabrikkbygde tavler. Men da dukker det opp et problem. For det er jo vi som prosjekterer anleggene. Bør vi da bare sende dokumentasjon av styringene til tavleprodusenten slik at de får bygge tavlen, eller kan vi på en enkel måte løse dette selv? Hvis tavleprodusent skal levere tavlene, må vi i tilfelle levere det utstyret som skal brukes, PLS'er osv. Er det noen synspunkter på dette?
Løst
Lurer på om tavlemontør fagbrevet er utgått?
Hørte fra noen at det ikke lenger fantes fagbrev som tavlemontør.
Stemmer dette?
Hvis en har gruppe L fra før går en da opp til en praktisk prøve som tavlemontør?
Løst
Siden det ikke er tilbakevirkendekraft.
En kurs med jordfeilbryter inn i et rom der to ovner er tilkoblet samme stikkontakt. Den ene fasen L1 ligger til chassis ene ovn den andre fase l2 ligger til andre ovn.
Spr. er: vil jordfeilbryter (30mA) slå ut dersom noen eller noe kommer i kontakt mellom chassis ovnene??
Løst
Hei.
Jeg hadde ved en feil glemt å bruke niter på en RK (mangetrådet)
Fikk da beskjed om at dette var forskriftsbrudd? Hvor i NEK finner jeg at dette er et krav? Eller finnes det andre stder?
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn