Elektrisk støy

Terminering av kabelskjermer og potensialutgjevning

Elektrisk støy
Jordfeilsøk med sumtang og frekvensomformere

Driver ofte å feilsøker etter jordfeil med strømsummasjonstang fra elma. Ifb med frekvensomformere, kan det virke som disse forstyrrer tanga, og man blir ledet på villspor. Noen som vet mer om dette, og kanskje har forslag til løsninger?

Dette virker å være tilfellet selv om det kjøres med 50hz, og på anlegg der strømstans vanskelig lar seg gjøre.

Spurt 9:14 - 23.3.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
EMC på vibratoranlegg

Vi har et vibratoranlegg og lurer på hva vi skal gjøre med skjerming av kabel.

Anlegget består av et styringskap og 16 vibratorer styrt av frekvensomformere. Ut fra skapet går kabelen innom støpsel og stikk slik at vibratorene enkelt kan byttes ut. Stikk og støpsel er av typen Philip Hauge AVS 416-6, altså 400V og har tilkoblingspunktene L1, L2, L3, N og Jord. Vanligvis tilkobles skjermen til jord i skapet og klippes ved motoren(?), men her har vi stikk og støpsel på dette strekket.
Spørsmålet blir da hvordan vi kan få kabelen skjermet hele veien på en fagmessig korrekt måte? Slik som det er nå blir ikke koblingspunktet N brukt til noe i verken støpsel eller stikk, en mulighet kunne vært å tilkoblet skjermen til N for å få den med hele veien. Men spørsmålet her blir om dette er helt lov mtp. forskrifter?


Alle svar tas imot med takk!


Vennlig hilsen
Nikolai

Spurt 6:28 - 28.2.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
Jording / støy

Vi har et pumpehus med frekvensomformere, der påstand om overharmoniske støy / strøm slår over i N-leder.
Kan man ""jorde"" evnt. filtrere denne støyen helt vekk?
Hvordan man måle overharmoniske strømmer?

Spurt 9:32 - 10.1.2013
LøstLøst
Elektrisk støy
Dimmer

Har montert 2 dimmere type Elko pluss 400 GLE/I touch. Den eine er brukt til ein 23ov halogen lampe, den andre er brukt til ein 12v halogen lampe( med elektronisk trafo). Begge dimmerene holdt kun i kort tid. Lampene blir stående og lyse, det går ikkje ann til å slå av eller dimme. Kva kan problemet være?

Spurt 19:44 - 18.10.2012
LøstLøst
Elektrisk støy
Overspenningsvern

Kva type overspenningsvern skal eg bruke i eit 230V IT anlegg? Type 1 eller 2. Montert i sikringskapet.

Spurt 19:39 - 18.10.2012
LøstLøst
Elektrisk støy
Måle på stikkontakt

På 400v-anlegg så har jeg lært at nøytral og jord, er egentlig samme ""leder"" bare at det er splittet for å betegne forskjellig funksjoner.
Dvs at hvis jeg skulle ha målte mellom jord/nøytral og leder, så skulle jeg ha fått 230V.
Mellom fasene skal det da være rundt 400V.

I en jordet stikkontakt må det da være en nøytral og en fase for å få ut 230V.
Det jeg lurer på er at hvis du skal måle mellom jord og N i en stikkontakt, skal det ikke bli tilnærmet lik 0V på grunn av lik potensiale? Har prøvd dette av ren nysgjerrighet, jeg fikk 230 fra begge polene til jord. Dette stemmer ikke fra teorien min.

Mvh nysgjerrig gutt

Spurt 13:19 - 6.8.2012
LøstLøst
Elektrisk støy
Jording av IE mellom to plattformer

Dersom man har kontrollsystemer (personal tracking system) på to plattformer som har hvert sitt kontrollpanel med hver sin power supply, skal skjerm fra kommunikasjonskabler mellom disse to systemene som fungerer sammen ha skjerm forbundet mellom de to IE-skinnene?
Hvert system har IE skinne som er forbundet til hoved IE jordboss pr plattform og vi tenker at denne gir solid jord via sjø.
Dersom skjerm mellom de to kontrollpanelene kun jordes i sin egen power supply side, kan vi da være sikre på at sjø gir et identisk jordpotensiale mellom de to systemene?

Spurt 12:34 - 31.7.2012
LøstLøst
Elektrisk støy
terminering av PE/IE/IS

Hei,
Jeg vet at PE skal termineres i begge ender, IE og IS oftes bare i den ene enden..
Det jeg lurer på er om IS, IE og PE være isolert fra hverandre i skapet mitt, selv om skapet ikke skal kobles til med annet en PE?

Spurt 11:31 - 27.3.2012
LøstLøst
Elektrisk støy
Trekking av høytalerkabler i rør sammen med PN

Hei.

Dette er kanskje litt på sidelinja, men ikke langt ifra temaet her i kategorien. Og mange med kunnskaper om støy.

Jeg har et surroundanlegg i stua mi der jeg har to bakhøytalere bak sofaen. Idag så ligger høytalerkablene tvers over parketten. Fryktelig stygt.

Men. I stua mi så er røranlegget bestående av hele 25mm plastrør. God plass. Det er trekkemuligheter fra bak TV benken der forsterkeren står til bak sofaen der det er en stikkontakt.

Kan jeg forvente nevneverdig støy i lyden på disse høytalerne når lydlederne samtrekkes med faselederne i røret?
Om så; Er det noen skjermede ledertyper som kan være aktuelt?
At kabelen eller ledningene koster litt mer spiller ingen rolle. Jeg ser litt på dette som en del av oppussingsprosjektet jeg holder på med.

Det er vel tillatt å trekke høytalerkabler sammen med 230V ledere så lenge de lederne som leder høytalersignalet også er godkjent for 230V, sant? Jeg spør kanskje litt dumt, men jeg har aldri vært oppe i en slik situasjon før. Og støy og skjerming har jeg ikke som mitt daglige virke. Men jeg setter veldig stor pris på tips og råd.

Hovedsaken er at det hadde vært fantastisk om dette kunne vært helt skjult.

Spurt 22:23 - 22.3.2012
LøstLøst
Elektrisk støy
EMC plugg og kontakt.

Er ute etter en EMC plugg og kontakt, 3+j 6-7 A belastning.
Noen tips?

På forhånd takk.

Spurt 15:40 - 15.3.2012
LøstLøst
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.