Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
I deres ""Kursmanual Ex Grunnleggende"" står det følgende på side 296: ""Er den nominelle spenning for feltinstrument i Exd utførelse 50 V DC/50 V AC (offshore) eller høyere er det krav til beskyttelsesjord. (...) Det er ikke tillatt å jorde i nippel, da dette anses som serie jord,(...)""
Har dere en referanse til en standard for dette? Jeg har begynt å lete i NORSOK E001 og IEC 61892-6, men har så langt ikke funnet noe som påpeker dette direkte. Kan dere hjelpe?
Løst
Det er i forbindelse med en installasjon offshore motert en endemotsand(120ohm) for en encoder i en koblingsboks som står montert i Sone 2. Dette er ikke en IS-sløyfe. Er dette problem i forhold til EEx e?
Løst
Lurer på om en eldre borerigg, hvor mange Eex e lysarmaturer har nipler uten Eex merking, har samme krav som et nytt anlegg har til Eex merkede nipler. Har det ""alltid"" vært krav til Eex merking av nipler?
Løst
Er det krav til kapsling i uklassifisert sone på en offshore installasjon?
Løst
Hei, er PT100 definert som en ""simple apparatus"" og i så fall hvilke krav stilles til PT100-elementet?
Løst
Kan jeg bore hull for å feste et tag skilt med popnagler eller skruer i en Exe koblingsboks.
Kan jeg sette inn nye komponenter i en Exd koblingsboks uten å resertifisere boksen?
Løst
Hei
Vi har en EX d kapsling. I den er en eldre type kontaktor defekt. Kan vi bytte ut denne med en nyere type uten å resertifisere?
Løst
Heisann.
Kva står bokstavane BFOU for (kabel)?
Løst
Hei!
Lurer om du noen kunne lage en liten liste eller en oversikt over forskjellige EX-beskyttelse.
EX I = hva det er - eks. tiltak
EX D =
Osv..
Kanskje de mest brukte.
Takker for svar
Løst
Er inne i en spesiell problemstilling på et eksisterende anlegg som skal ombygges. Tidens tann gjør at alle I/O -kort og barrierer skal byttes på en plattform som er i drift. Det foreslåtte anlegget vil benytte barrierer som er en integrert del av av I/O -kortet. ATEX sier at både barriere og feltinstrument skal være ATEX godkjent for at kretsen skal være godkjent. Eksisterende feltinstrument ble anskaffet før ATEX eksisterte (1996). Trenger noen gode forslag til hvordan dette kan gjennomføres uten å måtte bytte hundrevis av feltinstrumenter...
Noen ideer/forslag?
Løst