Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Har en leverandør som vil levere EXi utstyr i NIS sløyfe (sikkert område). Synest dette er et dårlig/uryddig design. Finnes det noen begrensninger for dette, og hvor er dette eventuelt nedfelt?
Løst
Hei
Er det krav til at kabelnippler må være Ex merket? Har en applikasjon hvor instrumentet er EExe. Må da kabelnippelen og være merket og godkjent for EExe?
Løst
1. På vår bedrift monterer vi alltid separate kjølemaskiner på frekvensstyrte maskiner.
Er dette noe ""bare vi"" gjør eller er dette
en internasjonal norm.
2. Finnes det noe minimumstversnitt for kabel i ex-område.(Jeg får stadig spørsmål om at 2,5 mm2 er et minimumstversnitt for kabler i ex områder).
Løst
Hei,
Er det noe spesielle krav til (230/400V) kabel i EX- område?
Kan f.eks PR 2*2,5 brukes?(dette er en oval kabel)
Løst
Jeg mottar stadig Ex sertifikater som etter flere runder gjennom fax-maskinen er blitt nesten uleselige. Dere kjenner sikkert problemet...!
Nå konkret gjelder det en Ex motor med sertifikat fra 1993. Leverandøren har ikke kunnet hjelpe meg, og søk gjennom andre kilder har ikke hjulpet meg videre.
Har dere forslag om hvor kan man få tak i en leselig kopi? Ligger disse tilgjengelig på nettet i en sertifikat database?
Mvh
Bernt Eriksen
Løst
Ved merking av EExd kapsling , er det noen krav som sier at denne skal være sveiset eller festet med skruer.
Løst
Hva er kravet når det gjelder periodisk vedlikehold på ex motorer. Hvor omfattende skal dette være. Hvor ofte skal flammespalter inne i motoren kontrolleres.
Løst
Lakk blandingsrom .Hvem klassifiser sonene?
Er det noen plasser dette er konkretisert i form av skisser og eksempler?
Er det forsatt regler for utlufting med vifter før eventuelt lys og stikk for spenning?
Hvor mange ganger må luften i rommet byttes ut evntuelt?
Løst
Ref. til kurs hos dere april 2003. Var det slik at røranlegg ikke lenger er tillatt å bruke ?
Jeg har et anlegg med en mengdemåler (Ex ""p"") der transmitter er tilkoblet med en ""anakondaslange"".
Denne måleren skal demonteres og monteres på nytt. Har jeg lov til å gjøre det?
Løst
Hei
Vi skal montere en solenoid fra Lucifer, type 482870.01, Exia IIC T6.
Vi ønsker i denne sløyfen å benytte galvaniske skiller fra P&F, Lucifer anbefaler P&F type KFD2-SD-Ex 1.48, den er godkjent for Exia IIC. Men vi ønsker å benytte P&F KFD2-SD-Ex 1.36, denne er godkjent for Exia IIB.
Må vi følge IIC som solenoiden er merket eller kan vi velge et galvanisk skille merket IIB.
(Kravet på platformen er IIB)
Kapasitans og induktans er ikke et problem, men vi ble noe usikker da det i sertifikatet til solenoiden står max tillat spenning 26V/135mA, KFD2-SD-Ex 1.36 er merket Uo=25.9V Io=184mA.
Vi har hatt en ""sunn"" diskusjon rundt dette og vi vil gjerne vite hva som er korrekt.
Løst