På Ex kurs manualen står det at Ex-p kapslinger skal ha minimun 0,5mBar overtrykk i forhold til omliggende atmosfære.
Og Overtrykksrom som er beskyttet med to trykk eller strømningsvoktere kan ha 0,25mBar.
Kan man ha så lavt som 0,25mBar overtrykk i et stort skap med to strømnings eller trykkvoktere?
Løst
Under installasjon av 6 mm rør gjennom en brattberggjennomføring, har det blitt bort opp igjennom brattbergeren.
Er dette tillatt?
EME
Løst
Hei. I forbindelse med årligkontroll av Ex-matriell på midlertidig utstyr som benyttes i nordsjøen, så finner eg ofte ""true gland type Eexd"" benyttet i Eexd utstyr. Tilførselskabel er med skjerm for eksempel RFOU 2X1,5mm2 + jord.
Er dette forskriftsmessig godkjent. Skjermen blir i disse tilfellene teminert inne i koblingshuset.
Har opplevd mye synsing og lite konkret rundt dette spørsmålet.
Løst
Hei,
Ved vår fabrikk i Fr. stad har vi flere Ex områder. I en av disse områdene skal vi skifte ut en del lysrør,Her er det montert uknuselige rør. Spørsmål:
1 Må det brukes slike typer rør i sone 1 .
Løst
Hvordan blir det med sløyfeberegning om en kobler flere transmittere i paralell og bruker HART kommunikasjon. Hvilke innvirkninger vil dette ha på kapasitans og de andre viktige parametre ?
Kan Ohms lov med paralellkobling brukes ?
Løst
Hallo. Må EEx me utstyr ha forankoplet barriere i klassifiset sone og hva står me for, anntar det har moe med magnetisk å gjøre.(Utstyr er en magnetventil)
Løst
Hei
Hva behøvs av eventuelle kurs og/eller tilleggskompetanse,utover Installatør Gr.L og fagarbeider, for å utføre installasjonsarbeider på bensinstasjoner?
Løst
Jeg ønsker å føre IS og NON IS signal i samme kabel. I.h.h.t NEK 420 kap. 12.2.2.5 så er ikke dette lovlig.
Min begrunnelse for dette er at siganlene skal over en kabeltrommel med sleperinger. (Bevegelig kran) På den måten vil jeg kunne bruke en kabeltrommel i stede for 2 separate kabeltromler.
Designet og prisen på kranen må endres hvis det ikke lar seg gjennomføre.
Finnes det spesialkabler eller andre kompenserende tiltak som jeg kan sette opp som et kompenserende tiltak ?
Løst
Hvilke(n) myndighet(er) avgjør hvilken Ex-sone som skal være gjeldende ved en installasjon (f.ek.s hvilken temperaturklasse som er gjeldene, og hvilken gassgruppe som skal benyttes)?
Vi har en applikasjon der det suges luft + noe oljedamp gjennom en vakuumpumpe. For oljen er det på datablad kun oppgitt at flammepunkt er høyere enn 120 grader celsius, og at det kan antennes ved kontakt med varme eller en gnist (m.a.o veldig generell info). Vi kan komme opp i 120 grader celsius eller nær dette i pumpa, og vil montere en eksplosjons- eller flammefanger. Vi må da vite hvilken gassgruppe som er gjeldende for å velge riktig MESG for flammefanger. For selve pumpens del må vi også vite temperaturklasse osv.
Dette er ukjent og ikke opplyst på datablad, så hvordan/hvem bestememr dette?
Løst
Vi har en General Electric motor med følgende benevnelse: Mod.nr. 5K45SG1785EX, serie no.325969 952 185178. 2hp, 460V 3450rpm. Code:H, class1 group:D, temp code:T2D. Jeg har problemer med å finne ut hva denne benevnelsen tilsvarer ihht. våre normer. Kan noen hjelpe ?
Løst