Ex
Ex-p

På Ex kurs manualen står det at Ex-p kapslinger skal ha minimun 0,5mBar overtrykk i forhold til omliggende atmosfære.
Og Overtrykksrom som er beskyttet med to trykk eller strømningsvoktere kan ha 0,25mBar.

Kan man ha så lavt som 0,25mBar overtrykk i et stort skap med to strømnings eller trykkvoktere?

Spurt ${formatDate(1036155120)}
Løst Løst
Ex
Boring gjennom brattberggjennomføring

Under installasjon av 6 mm rør gjennom en brattberggjennomføring, har det blitt bort opp igjennom brattbergeren.

Er dette tillatt?

EME

Spurt ${formatDate(1035536160)}
Løst Løst
Ex
Eexd true gland

Hei. I forbindelse med årligkontroll av Ex-matriell på midlertidig utstyr som benyttes i nordsjøen, så finner eg ofte ""true gland type Eexd"" benyttet i Eexd utstyr. Tilførselskabel er med skjerm for eksempel RFOU 2X1,5mm2 + jord.
Er dette forskriftsmessig godkjent. Skjermen blir i disse tilfellene teminert inne i koblingshuset.
Har opplevd mye synsing og lite konkret rundt dette spørsmålet.

Spurt ${formatDate(1034194860)}
Løst Løst
Ex
Ex armaturer

Hei,

Ved vår fabrikk i Fr. stad har vi flere Ex områder. I en av disse områdene skal vi skifte ut en del lysrør,Her er det montert uknuselige rør. Spørsmål:

1 Må det brukes slike typer rør i sone 1 .

Spurt ${formatDate(1031895600)}
Løst Løst
Ex
Paralellkobling av HART transmittere

Hvordan blir det med sløyfeberegning om en kobler flere transmittere i paralell og bruker HART kommunikasjon. Hvilke innvirkninger vil dette ha på kapasitans og de andre viktige parametre ?
Kan Ohms lov med paralellkobling brukes ?

Spurt ${formatDate(1031301060)}
Løst Løst
Ex
EEx me II T4

Hallo. Må EEx me utstyr ha forankoplet barriere i klassifiset sone og hva står me for, anntar det har moe med magnetisk å gjøre.(Utstyr er en magnetventil)

Spurt ${formatDate(1030852980)}
Løst Løst
Ex
Bensinstasjoner

Hei
Hva behøvs av eventuelle kurs og/eller tilleggskompetanse,utover Installatør Gr.L og fagarbeider, for å utføre installasjonsarbeider på bensinstasjoner?

Spurt ${formatDate(1030606200)}
Løst Løst
Ex
IS / NON IS signaler i samme kabel

Jeg ønsker å føre IS og NON IS signal i samme kabel. I.h.h.t NEK 420 kap. 12.2.2.5 så er ikke dette lovlig.

Min begrunnelse for dette er at siganlene skal over en kabeltrommel med sleperinger. (Bevegelig kran) På den måten vil jeg kunne bruke en kabeltrommel i stede for 2 separate kabeltromler.
Designet og prisen på kranen må endres hvis det ikke lar seg gjennomføre.

Finnes det spesialkabler eller andre kompenserende tiltak som jeg kan sette opp som et kompenserende tiltak ?

Spurt ${formatDate(1030456740)}
Løst Løst
Ex
Ex-sone, fastlegging

Hvilke(n) myndighet(er) avgjør hvilken Ex-sone som skal være gjeldende ved en installasjon (f.ek.s hvilken temperaturklasse som er gjeldene, og hvilken gassgruppe som skal benyttes)?

Vi har en applikasjon der det suges luft + noe oljedamp gjennom en vakuumpumpe. For oljen er det på datablad kun oppgitt at flammepunkt er høyere enn 120 grader celsius, og at det kan antennes ved kontakt med varme eller en gnist (m.a.o veldig generell info). Vi kan komme opp i 120 grader celsius eller nær dette i pumpa, og vil montere en eksplosjons- eller flammefanger. Vi må da vite hvilken gassgruppe som er gjeldende for å velge riktig MESG for flammefanger. For selve pumpens del må vi også vite temperaturklasse osv.
Dette er ukjent og ikke opplyst på datablad, så hvordan/hvem bestememr dette?

Spurt ${formatDate(1029938640)}
Løst Løst
Ex
Type Exe motor

Vi har en General Electric motor med følgende benevnelse: Mod.nr. 5K45SG1785EX, serie no.325969 952 185178. 2hp, 460V 3450rpm. Code:H, class1 group:D, temp code:T2D. Jeg har problemer med å finne ut hva denne benevnelsen tilsvarer ihht. våre normer. Kan noen hjelpe ?

Spurt ${formatDate(1026994320)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Sverre Isaksen

Sverre Isaksen

Senior Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.