Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei, vi har en Exd kapsling med NPT gjenger for nipplene. Gjelder kravet med min. 5 gjenger også for NPT nipplene? Er NPT gjengene en del av flammespalten?
Løst
Om vi har en Exd box med Exd kabel-nippler, er det da behov eller tillatt å benytte IP-skive så lenge antal gjenger på nippelen er i henhold til krav? minimum 5 gjenger.
Løst
En Exd sertifisert elektrisk ovn (type ribberørsovn) skal installeres i et rom definert som Ex sone 1, og denne ovnen leveres fra produsent uten sikkerhetstermostat eller temperaturbegrenser montert.Medfølgende instruksjon sier at den skal tilkobles en reguleringskrets som kutter tilførselsspenningen til ovnen når temperaturen i rommet når et visst nivå, da dette ivaretar sikker overflatetemperaturen på ovnen i forhold til T-klasse.Vil det foreligge noe krav om to-trinns utkobling av varmen i dette tilfellet?Altså trinn en med automatisk tilbakestilling og trinn to med manuell tilbakestilling slik det er beskrevet i en eller annen produkt standard i 60079 serien?Det vil nok uansett være aktuelt med en "komfortregulering" på et lavere temperaturnivå enn den temperaturen produsenten av ovnen har satt som maks romtemperatur i forhold til Ex sikkerhet, og vil en slik "komfortregulering" kunne regnes som trinn en i en sikkerhets utkobling?
Løst
Hei.
Trenger hjelp til å svare ut noen spørsmål angående ESD sensitive stoffer.
Defineres ESD sensitivt i forhold til minste tennergi? Og hvor går i såfall øvre grense for når det ikke lenger anses som sensitivt?
Løst
Hei.
Er blå rekkeklemmer i junction bokser for egensikre looper et krav eller bare en anbefalt praksis ?
Boksene det er snakk om vil merkes utvendig med "This junction box contains intrinsically safe circuits", og jeg lurer da på om regelverket tillater bruk av grå rekkeklemmer i disse boksene.
Løst
Hei. Jeg lurer på hvor man kan lese mer om generelle krav og ex utstyr montert i sone 21-22.
Er det samme krav til Ex kapsling på motor i støv som gass ved frekvensomformer drift?
Løst
Heisan,
Jobber på utstyr som der det står to luftstyrte pumper, den nyeste blei satt inn i 2015.
På den eine så finner eg Ex-sertifikat og samsveærs erklering som tilsier at den er ex-godkjent, men det er ingen merking på pumpen.
På pumpe nummer 2 så er det markert i delivery noten at den er EX godkjent under ATEX, men finner verken sertefikat eller noe form for EX merking på pumpen.
Er det då krav om at desse pumpene skal vere merket med Ex merking for å vere godkjent?
Løst
Hei, Vi har en analysator med følgende info på merkeskilt:"Ex d IIB T3 Gb (t amb. 0-50 grader)IECEx DEK12.0035XYear 2014"
Tolker dette skiltet som at analysatoren ble produsert og levert ihht. issue 1 av IECEx DEK12.0035X. Problemet er at denne måleren står i et område hvor det kan forekomme hydrogen.
Det har etter dette kommet flere nye versjoner/issues av sertifikatet. Blant annet "Issue 2" som ble utgitt i 2015 og som sertifiserer måleren for IIB+H2 gass. Må eldre målere modifiseres for å tilfredstille det nye sertifikatet eller kan vi lage nytt merkeskilt?
Løst
Hei, vi har ett Exde kabinett der vi ønsker å bytte ut rekkeklemmer i Ex e boksen med nye som tar i mot kabel i større tverrsnitt.
Kan man skifte komponenter i Exe-biten uten å resertifisere hele EXde-kabinettet, hvis vi ikke bryter med produsents begrensninger på antall termineringer, varmeutvikling osv?
Løst
Hei,Jeg trenger litt hjelp til å tolke NEK 420A:2016 (EN 60079-14:2014) kapittel 9.6.3 som omhandler det å terminere ubrukte ledere i flerlederkabler: Enden av hver ubrukt leder i flerlederkabler skal i det eksplosjonsfarlige området enten være koblet til jord eller være tilstrekkelig isolert ved hjelp av endeavslutninger som er egnet for aktuell beskyttelsestype. Isolasjonstape alene er ikke tillatt.Utfordringen: Feltutstyret det er snakk om er en Ex e kapsling som har Ex e klemmer. Elektronikken er i et Ex d kammer og er tilknyttet Ex e klemmene via Ex godkjent bushing. Ofte kommer sluttbruker med RFOU/BFOU feltkabel som har flere ubrukte par som må avsluttes i Ex e kapslingen i feltutstyret. Det finnes en skrue (med kabeløye) for ekvipotensial utjevning av kapslingen dersom det er behov for dette, men det å terminere 2-3 ubrukte par til denne skruen er upraktisk, om ikke tilnærmet umulig. Siden det ikke er andre fasiliteter for jordtilkobling i Ex e kapslingen så må de ubrukte parene termineres på en annen måte, feks isoleres. Hva legges i betydningen endeavslutninger som er egnet for aktuell beskyttelsetype i nevnte kapittel? Siden man ikke kan bruke tape, så må det jo være en form for hylse eller klemme? I teorien da så må feltutstyret være designet (og sertifisert) med noen klemmer for tilkobling av ubrukte par eller så må vi poengtere overfor sluttbruker at de må finne en annen kabel som har akkurat det antall par de trenger å bruke for å unngå at man må terminere ubrukte ledere.Synspunkt?Mvh,
Ericen
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Sverre Isaksen
Senior Instructor
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.