Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hvis det ikke elektriske utstyret/mekanisk tilfredsstiller krav til å være ATEX utstyr iht ATEX 2014/34/EU (+ risikovurdering tilsier at det utgjør en tennkilde), må det da sertifiseres av et godkjent organ/firma eller holder det med produsentens samsvarserklæring/egenerklæring?
Og er det noen forskjell mellom ATEX og IECEx regelverk på dette?
Løst
Hei,
Hvis en har EXia utstyr som er loopet sammen er det meningen å skjøte IS jord og la den flyte på siste komponent. Jeg lurer på om en må bruke abiko skjøtehylse her eller om det er godkjent å bruke en helt vanlig "ikke EX" wago for å skjøte disse IS jordingene?
Løst
Hei
Er det ok å bruke en nippel type T3CDS glands i en EX motor.Dette er en nippel der skjerm avsluttes i nippelen. Installasjon skal være ihht sone 2.
Løst
Hvilke sertifiseringer kreves på utstyr som er montert i dør på en Exd kapsling? Hvordan skal exd kapsling være sertifisert når det er montert utstyr i dør?
Løst
Jeg har til dags dato vært av den oppfatning at man starter med det grunnlegende ex kurset som gir billett til videre avansement.
Er svært takknemlig om noen lan fortelle meg om jeg har misforstått dette.
Saken er at jeg har EX vedlikehold som er ganske ferskt. Fikk nylig beskjed av arb.giverom at mitt EX grunnleggende var i ferd med å utgå på dato.
Men....må jeg ta grunnleggende på nytt...så for meg EXi neste jeg...
Løst
Hei, jeg er kommet i en diskusjon om bruk av en klemme for avsetting av skjerm til PE-jord i en Exe-boks. Er det krev til at denne passive komponenten, som er laget i samme materiale som boksen skal være sertifisert?
Løst
Hei
Det har tidligere blitt spurt om tilsvarende i forumet (her og her) uten at det har kommet noe konkret svar. Har en feltkabel som skal termineres i et Ex e kammer (det er ikke noen form for egensikre kretser), men det er ikke flere ledige klemmer for å terminere ubrukte ledere. Siden tape ikke kan brukes til dette formålet, hva menes egentlig med endeavslutninger som er egnet for aktuell beskyttelsestype per NEK 420A:2016 / 60079-14 kapittel 9.6.3? Kan man bruke en helt vanlig ikke-Ex klemme/isolasjonshylse, feks skruhylse eller WAGO terminal? Kan man bruke krympestrømpe?
Mvh
Eric
Løst
Vi har et dekkskap som kun inneholder en Ex ia sertifisert temperaturtransmitter med flere utganger. Dekkskapet står i Ex sone 1. Hver utgang er koblet til separate PT100 sensorer via en koblingsboks. Sensorkablene mellom hver utgang av temperaturtransmitteren og koblingsboksen er individuelt skjermet. Disse kablene går i én felles skjermet kabel. Denne ytterskjermen er koblet til PE-jord i begge ender (i nippel ved dekkskapet og i koblingsboksen).
Spørsmålet er om de individuelle skjermene til de ulike sensorkablene må tilkobles IS-jord, eller om det er greit om disse også tilkobles PE-jord.
Løst
Mobilisering av container som normalt kreves Z-015 for, skal mobiliseres og sendes til rigg i Spania. Riggen er eid av Norsk selskap men skal ikke på Norsk sektor.(Spansk)
Kreves det da Z-015 på dette utstyret da?
Her der det mye diskutering mellom rigg og kunde om hva som faktisk er riktig.
Kan det refereres til hvorfor / hvorfor ikke evt?
Trenger snarlig svar / hjelp her!
mvh Henning
Løst
Hei.
Kan arbeidsluft sendt gjennom en spiralslange i Nylon potensielt lage en statisk utlading, om selve slange ikke er jordet.
Typisk slange, se http://www.nycoil.com/hose/Nyl...
Løst