Hei,
Ønsker å få en avklaring på dette emnet.
En solcelleomformer er oftest av metallisk materiale og vil derfor utgjøre en utsatt ledende del. Forstår jeg det riktig kan derfor ikke en lastbryter innebygget i omformeren benyttes til formålet ref. NEK-400:712.537.2.102 og 712.537.5.101, men kan benyttes dersom den blir montert i samme kapsling som en solcelleomformer? Dette synes ikke jeg at gir mening da ingen vil vel plassere en solcelleomformer i en egen tett kapsling, tenker da i hovedsak avstandskrav i manual mot vegg og tak, samt varmeutvikling i omformer. Må være en stor ventilert kapsling i så fall..
I tabell 712D som beskriver "krav til utstyr for frakobling i solcellematriser" sier at krav til slikt utstyr er en anbefaling på blant annet en solcellestreng. Kan man med dette unnlate krav om lastbryting i egen boks separat fra omformer dersom solcelleomformeren er utstyrt med MC4 kontaktsett? Sett at dette er en installasjon med 2 stk. mppt på omformer med 2 separate strenger.
Har fått DLE på tilsyn på en av våre installasjoner der dette ble sett på som avvik, men tenker at en egen lastskillebryter i plastkapsling i tillegg ikke vil gi økt person/brannsikkerhet begrunnet i av at ved evt. vedlikehold av omformer vil DC-bryter integrert i omformer benyttes og MC4 kontakter frakobles. Vet ikke om det vil utgjøre en forskjell dersom DC-kabler er fast tilkoblet eller ved eget kontaktsett(MC4) under omformer (forskjellig fra produsent til produsent).
Se også presisering fra NEK.no - https://www.nek.no/nye-krav-ti...
Tilsynet mener at dette punktet avviker ved NEK-400-5-53, avsnitt 537.5
Håper på tydelig svar
Mvh
Daniel
Løst
hei jeg lurer på hvordan jeg beregner vern og kabel til en underfordeling
informasjon er:
ik3pmaks i forskyningspunktet = 25KA
ik2pmin i forskyningspunktet = 15KA
avstand fra forskyningspunktet= 15m
nettsystem= TN
spenning=400V
Løst
hei. hvordan kan jeg beregne hvilket vern og kabel jeg skal bruke i en underfordeling.
informasjonen jeg har er at ik3pmaks i forskyningspunktet er 25KA og ik2pmin i forskyningspunktet er 15KA
strekke til underfordelingen er 15m
spenning er 400v
Ny
514.3.6 sier at faseledere skal merkes i hele sin lengde.
Er det noen unntak som gjør at man kan merke om blå til fastleder(strømpe i endene)? Eks pfxp 3g1,5 til varsling av overspenningsvern.
514.3.8 er grei. Men tenker på anlegg med nøytralleder(da kan vel denne ikke brukes?)
Hva tenker dere?
Løst
Det er en transformatorkiosk plassert på tomten i Asker. Om man ønsker å flytte det eller fjerne det, hva blir framgangsmåten? Sannsynligvis en e-post til Elvia er noe som man gjør først.
Løst
Skal sette opp ladestasjon og trekker 10 kvadrat 3g PFSP. Denne kabelen ligger åpent på vegg inne og ute, men må ligge 1 meter inne i isolert vegg, pga innfelt sikringskap. Er det da krav om at kabelen må ligge i rør fra gjennomføringa i veggen til inn i det innfelte sikringsskapet?
Løst
Hva sier forskriften til dette? Evt noen normer som sier noe om dette? Leitet nettet opp, ned og i mente uten å finne noe håndfast. Gammel tommelfingerregel sier jo 1 kOhm pr volt driftsspenning.
Løst
Hei, spørsmål angående kabling for dørpumper. Det ønskes tomt k-rør fra stikkontakt over himling og ned til dørpumpe. L&B leverer kabel med støpsel, og kobler til i dørpumpe og plugger den til i fastmontert stikkontakt over himling levert av el.
Spørsmål 1: Vil da denne kabelen L&B leverer, som plugges i stikkontakt anses som en del av den faste installasjonen siden den legges i rør i vegg?
Spørsmål 2:Er det lov å legge en slik type "konfeksjonert kabel" i rør? I utgangspunktet avsluttes våres installasjon i stikkontakt over himling.
Det er altså ønske om å opprettholde et grensesnitt her med tanke på service/garanti.
Løst
Har en kunde som har IT 230V i hovedtavle, etter hovedtavle er det installert en underfordeling med 400V TN-S (intern trafo på bygget), denne underfordelingen forsyner El Bil ladere. I hovedtavlen er det montert overspenningsvern med Uc 385V, men det er ikke montert overspenningsvern i underfordelingen. Er det krav om å ha eget overspenningsvern i underfordelingen (400V)?
Løst
Hei
Kunde har i kontrakt spesifisert at 125A Rundstift skal ha jordfeilautomat 30mA. Dette er ikke normalt, og meg bekjent finnes det ikke 125A jordfeilautomater. Alternativet er 125A modulær effektbryter med 30mA jordfeilbryter eller vigi-modulen til Schneider. Men er det å anbefale på et så stort uttak?
Er det noen god grunn til at denne bør ha jordfeilutkobling?
Det er et 400V TN-S anlegg, og i tilegg har feltet i hovudtavlen som forsyner denne egen jordfeilovervåkning med varsling.