Hei
er det tillatt å montere en 32A automat som forsyner en 5polt 32 stikkontakt rett fra målerskap? det blir da kun målersikring som er foran, eller kreves det at denne kursen også skal ha egen OV?
kan det evt løses ved å sette inn en kombiautomat uten jfb fra for eksempel Schneider ?
Løst
Vi skal montere en 55kW solcelleomformer på veggen rett ved elektrotavlen. Det er 230V IT. Det monteres en effektbryter på 140A for avgang mot omformeren og 5m 50mm² enlederkabler inn til bryteren forlagt på metallbru.Er det krav til dobbelisolert kabel?
Løst
Dersom kortslutning i bilen fører til at ladestasjonen blir ødelagt, hvem vil juridisk stå med ansvaret for garanti i dette tilfellet?
Sier forskrift om elektrisk utstyr noe om dette?
Løst
Setter inn en ekstra 10A jordfeilautomat i fordelingen. Bruker 2,5 kvadrat PN inn på automaten.
Er dette riktig?
Løst
Hei!
Hva er egentlig tillatt ved seriejord?
Jeg ser at NEK nevner dette i 543.2.2 og 3. Kan feks en metallplate på vegg som ikke utsettes for påkjenninger brukes som beskyttelsesleder?
Hva med en kanal i metall?
Jeg trodde all seriejord foruten kabelbroer var forbudt..
Løst
Bruker vi kun cosphi i utregningene våre hvis vi beregner en krets med en motor i? Eller bruker vi alltid
cosphi ved 2 eller 3 fase strøm?
Løst
Hva er den største strømmen sikringen tåler?
Er svaret i5? Hvordan svarer man på noe som dette?
Løst
I et bakeri som forsynes fra et 230V IT-nett, er en kurs fra fordelingen utført med en PR 2 · 2,5 mm2 som er 55 m lang. Kursen er sikret med en 16 A B-automat. Minste topolte kortslutningsstrøm er oppgitt til 2 kA i fordelingssentralen. Kursen har forankoblet jordfeilbryter.
a) Beregn kursens minste kortslutningsstrøm
Hvordan finner jeg minste kortslutningsstrøm?
Løst
Hei,
Litt utfordringer med og tolke NEK.....
Trenger vi jordfeilbryter 30mA på en 63A 3fase kurs i et IT nett som forsyner en 63A stikk?
Bygget har egen IT trafo. 411.6.3
Ingen isolasjonsovervåking i bygget 411.6.6
Berøringsspenning er ukjent 411.6.5
Vet ikke utkoblingstidene ved jordfeil nummer 2.
Vil dette si JA, vi trenger jordfeilbryter siden vi ikke tilfredsstiller kravene i 411.6.6? Kan jordfeilbryter være større enn 30mA på en slik kurs?
Vet ikke hvor stor jordfeilstrømmen er, om den er under 15mA. Vet bare at den er lav og noen kurser i bygget ikke løser ut ved kortslutning mot jord.
Bygget er underlagt IK-system og har driftspersonell, både sakkyndig og instruert.
På forhånd takk.
Løst
ved 3 fase har jeg 3600W og 230V
for å finne belastningsstrømm (ib) må jeg gjøre 3600W/230V eller 3600W/230V*rot 3
thanks
Løst