Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbillading summing

Hei, var tilfeldigvis en tur innom sikringsskapet idag. Oppdaget da en summelyd av automaten(Schneider c40a automat) til elbilladeren(Easee Home). Tok for sikkerhetsskyld frem termokamera og det kunne vise 54 grader på automaten etter 34min med lading (7,3kW innstilt på 32A 1 fas IT).

I tillegg: litt varmgang i tilkoblingene både på aktuell automat og 100mA jordfeilbryteren(63A hoved i fordelingen), dro til i flere omganger for å få dette bort. Plater ikke skruer på sikringene, men ser det står 2 nm i datablad, fare for overtrekking?(PN uten Niter og RKK med niter). Hva hadde dere gjort her?

Spurt ${formatDate(1637184308)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Febdok praktisk bruk

Jeg prøver å lære meg Febdok litt på si og i den sammenheng tegne/beregne og lage dokumentasjon for min gamle enebolig fra 80-tallet.

Jeg kommer dog ikke så langt før jeg får litt praktiske problemer...

Jeg har 230V TN (Bergensnett, dvs uten N leder) og da er spørsmålet om det er greit å sette forankoblet nett som TT-nett i Febdok? Det er jo i praksis TT nett med fremlagt jordleder i tilførselskabel. Ved valg av TN kan jeg sette den til 230V, men jeg får ikke fjernet N-leder fra feltet for "fasekobling." Kan det føre til feil ift beregning av IKmin og f.eks maksimal lengde på kurser?

Første fordeling... Vi har felles skap ute i gaten med KV for fem av husene i nabolaget. Pleier man å tegne dette inn som første fordeling eller begynner man bare ved boligens fordeling? Hvor gjelder de verdiene på IKmin\max jeg har fått oppgitt av BKK? I dette skapet eller i min fordeling? Jeg spør da naboen har fått oppgradert sitt sikringsskap og de "målte" verdiene fra samsvarserklæringen hans spriker godt fra de verdiene som BKK har oppgitt til meg.

Spurt ${formatDate(1637159228)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Arbeidsmetode ved elektrotermografering

Hei, fikk et spørsmål av en kunde på hvilke arbeidsmetode som blir tatt i bruk ved elektrotermografering av fordelinger.Kunden mente at dette gikk inn under arbeid nær spenningsatt anlegg.Er dette riktig eller hvordan definerer man det når man tar av avdekkinger på sikringskapet og termograferer på åpne koblinger.

Spurt ${formatDate(1637147341)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elbilladere eksisterende borettslag

Hei, et eksisterende borettslag med IT-nett skal oppgradere uteområdet. Da skal det installeres 25stk elbilladere montert på søyler ute på parkeringsområdet i nærheten av leilighetene.

Det skal også monteres lyspullerter i nærheten.

Trenger jeg å legge utjevning/jordwire i mellom lysene og strømsøylene? Bør jeg legge jordwire i bakken med tanke på at leilighetene er i nærheten og har IT-nett?

Jeg tenker i utgangspunktet å kjøre dobbeltisolert installasjon fra fordelingsskap til elbilladere og til lyspullerter.

Spurt ${formatDate(1637146588)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Funksjonssikker kabling innad i branncelle

Er det krav til funksjonssikker kabling innad i siste branncelle?

Si man forsyner nødlysarmaturer som alle står i samme branncelle. Kan man da sette opp en koblingsboks (funksjonssikker), og gå med BFSI kabel til koblingsboksen fra fordeling (i dette tilfellet reservestrømsfordeling forsynt fra UPS) og IFSI videre til armaturene? Evt. BFSI til første armatur, og så IFSI videre til de resterende?

Er det evt. andre vurderinger som bør tas hensyn til? Størrelse på branncellen e.l.

Spurt ${formatDate(1637138909)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Omlegging fra luftstrekk til kabel på hytte

Forusetning: Man skal bare bytte fra luftledning til kabel. Ny kabel TFXP fra topp stolpe direkte inn til sikringsskap. Topp stolpe monterer nettselskapet KV vern.

1) Må man kartlegge eksisterende installajson med tanke på jordelektrode m.m.?

2) Må man montere overspenningsvern?

3) Må man kontrollere at resten av installasjonen i hytten samsvarer med forskriften?

Selv om man går fra luft til kabel så behøver vel ikke hele anlegget samsvares i henhold til nyeste NEK400

Spurt ${formatDate(1637100166)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Komfyrstikk

Ved skifte av gammel komfyr (integrert topp/stekeovn) som har stått på 25A kurs, til ny variant der man har integrert variant med en platetopp innfelt i benkeplate, og egen komfyr. Er det på noen måte mulig å bruke det eksisterende uttaket/kursen til å levere strøm til både platetopp og komfyr? Eller er man nødt å legge opp ekstra kurs for komfyr ?

Spurt ${formatDate(1637010149)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE - Enlinjeskjema

§ 19.Utførelse av vedlikehold

For å ha oversikt over anleggene skal det i alle høyspenningsanlegg og alle komplekse lavspenningsanlegg være satt opp enlinjeskjema. Oppdatert dokumentasjon for anlegget skal alltid være tilgjengelig.

Utløses dette kravet ifm rehabilitering av fordelinger eller utvidelse med nye fordelinger i eksisterende anlegg, hvis tilfelle blir dette gjeldende for alle fordelinger i anlegget?

Spurt ${formatDate(1636702645)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel skjøt i nisje på bad

Hei!

Er kommet over en problemstilling hos en kunde som har kjøpt inn

Mini-D 230V 2700K 3W 30D Miniatyrdownlight

fra unilamp. Kunden har selv lagt opp et rør til hver mini spott, men kabelen som følger med er for kort. Spørsmålet er som følger:

kan jeg bruke en kabel skjøt som lenken under være godkjent å bruke til å skjøte en kabel til med en annen kabel i veggen inne i en nisje uten isolasjon?

https://www.elektroimportoren.no/kabelskjoet-ip68-8-14-mm-kabeldim-5x1-5-2-5-kvadrat/1251704/Product.html?Referer=googleshopping&Affiliate=TradeTracker

Spurt ${formatDate(1636642441)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Overspenning i installasjon / Lyn

Hei, har en kunde som har hatt overspenning i sitt hus, hvor enkelte komponenter har sluttet å virke. (Blandt annet ventilator)

Hva bør vi som elektroinstallatører gjøre og hva bør kunder gjøre i slike tilfeller?

det kan vel dukke opp senskader også

Spurt ${formatDate(1636628280)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.