Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei,
Dette temaet har vært oppe MANGE ganger, og det er sikkert ikke siste gang :)
Jeg har, etter lang tid, forstått at følgende kriterier må være oppfylt for ikke-sakkyndig betjening:
- maks 125 A for utgående kurser
- maks 250 A for vern i inngående
- min IP2XC
- vern skal være beregnet for ikke-sakkyndige (B,C,D karakteristikk)
Mitt spørsmål går på om man kan bruke kaskading/backup i tilfeller hvor det er hensiktsmessig med ikke-sakkyndig betjening.
Jeg har mange ganger hørt at det maks skal være 10kA i tavler som skal betjenes av ikke-sakkyndige, men dette kan jeg ikke finne er et fastsatt krav.
For eksempel sier Schneider at deres NSX250 sørger for at en RCBO 4p 16A/C får forbedret bryteevne (Icn) fra 6kA til 20kA.
Slik jeg da tolker dette, kan man ha en underfordeling for ikke-sakkyndig betjening med opp til 20kA, forutsatt at:
- alle kravene øverst i innlegget er innfridd
- vernprodusent må kunne dokumentere kaskading mellom vernene, feks som nevnt i eksempelet over
Tar gjerne imot rettledninger dersom jeg har misforstått noe :)
Løst
Hei
Info: En kunde som har fått et mikrohus levert fra Litauen, med gulvvarme folie på 24V innsparklet i gulvet, (ligner varmefolie). Merket er Carbontec, og produktet har ikke CE merking men har TUV produktsertifikat ihht EN 60335.
Case: Det er to soner styrt av to termostater(gulvføler) som styrer to ringkjerne transformatorer . Har ikke fått med noe testskjema fra Litauiske utførende elektriker, og ingen bilder. Men har fått en tegning.
Megget 230V siden, denne er tett - megget 24V siden og er 0Mohm mellom faser og jordskinne i sikringsskapet. (Megget 500V)
Har aldri vært borti en slik problemstilling mtp tilkobling av hele mikrohuset. Kjenner stor skepsis til å koble til dette.
-Det er jordfeilbryter på kursen.
- Er ringkjerne (toroid) trafoer å regne som SELV, og dermed OK?
Løst
Hei,
Casen er, etter kontroll ombord i diverse mindre fiskefartøy/oppdretts katamaraner har det kommet endel pålegg angående isolasjons motstand på 24V anlegget.
-Kontrollør 1 sier det skal megges med 250V og at 1 Mohm minimum isolasjons motstand
-Kontrollør 2 sier 50V holder og har godkjent verdier ned til 3-4 kOhm.
Er det noen som kan gi meg et svar på hva som stemmer, gjerne henvis til regelverk :)
Løst
Hei!Var ute og søkte jordfeil på en større bygning. Etter å ha påvist jordfeil i varmeelementet i en varmtvannsbereder og koblet bort denne, målte jeg rare jordspenninger i hovedtavla.
L1-j 110VL2-j 220VL3-j 130V
Normalt sett når jeg finner jordfeil, ligger en fase ned mot 0V, og de to andre mot 230V.Hva kan forårsake et slikt måleresultat? Ideer?
Løst
Hei,
I FEK §6 4 ledd står det at ufaglærte kan utføre mindre arbeider på det elektriske anlegget dersom dette utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. I veiledningen til samme paragraf står det at mindre arbeider kan være tilkobling/skiftning av topolede plugger til og med 25A, med og uten jording. Vil det da si at 3-4 poler (3 fas eller 3 fas+N) ikke kan skiftes av ufaglærte?
Trainor har også et kurs: Elsikkerhet ved til- og frakobling av elektrisk utstyr (trainor.no)
Kan jeg sende våre mekanikere (ufaglærte) på dette, og med godkjent kurs + godkjent dokumentert intern opplæring kan våre mekanikere bytte motorer likt mot likt, eller annet utstyr som er etter en sikkerhets bryter?
Christian
Løst
Hei
jeg lurer på om det står noen plass i forskriftene om plassering av driver/trafo mtp ledstrips. Vil tro at disse skal være tilgjengelige for vedlikehold, og kan ikke gjemmes bak en vegg.
Løst
Hei
Har et spørsmål ang. jordingsleder mellom hovedjordskinne i inntaksskapet ute og jordskinne i sikringsskap inne til Hytte
Regnes denne som beskyttelsesjord eller hovedutjevning mellom jordskinnene?
Grunnen til at jeg spør er at det er lagt en 4x10 kabel hvor det skulle vært 5x10 (TN) og separat jordleder vurderes selv om det helst bør ungåes
Jord merkes som N leder med blå tape i begge ender og separat jord skal legges
Skal separat forlagt jord være regnet som beskyttelsesleder iht tab.54B blir den S<16=S, dvs 10MM2
eller som hovedutjevning 6mm2?
Løst
Schnaider leverte vribrytere i renova serien. Med disse har gått ut av produksjon etter det jeg har fått melding av grossist. Er det noen som kjenner til produktet se link. eller andrelevrandører av slike brytere.
https://www.moloas.com/Produkter/Elektrisk/Pavegg/Vribryter_Hvit_bakelitt
Løst
Hei
Min elektro bedrift, tidligere registrert i elvirksomhetsregisteret med godkjent faglig ansvarlig skal avvikles og legges ned.
Jeg er igjen som eneste ansatt og håndterer administrative oppgaver, sluttfakturering av kunder etc.
Jeg skal flyttes over i selskapet som eier oss, et mekaniske verksted, med hovedsaklige nye arbeidoppgaver men jeg vet det er et ønske om at jeg skal kunne utføre enkelte tjenester for de
Vedlikeholde det elektriske anlegget(lavspent) i bygget i generelt. Vedlikeholde/feilsøke en del maskiner og utstyr de har i sine lokaler(sager, freser, knekker) Montere elektriske komponenter på utstyr de lager og/eller monterer her på verkstedet alt fra belysning av eller på kunstverk til elektriske komponenter på transportskruer og kanal opplegg(tek123, stikkontakter, bryter og lys) i støyboder som eksempler
Jeg har hatt fagbrev gr. L siden des 2011 og har vært ansatt som serviceelektriker og bas siden 2018 (har jobbet som teknisk befal på fartøy i mellomtiden, altså ikke helt ute av faget)
Med dette tolker jeg at jeg oppfyller kravene i FEK §6 første ledd som utførende og §7 tredje ledd som faglig ansvarlig for drift og vedlikehold.
Jeg tenker derfor at punkt 1 over blir dekket dersom vi melder oss inn for elvirksomhetsregisteret
Jeg er mer i tvil om hvor jeg finner informasjon om de to neste punktene.
Kan noen peke meg i riktig retning?
På forhånd takk for svar!
Vennlig Hilsen
Christoffer
Løst
Hvilke kvalifikasjoner kreves for å jobbe med reparasjon og vedlikehold av det elektriske 36v anlegget i gamle jernbanevogner (museumsjernbane)? Systemet består av generator, regulator, batteribank og underfordeling til lys.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.