Gammel bygård. Nedlekting av tak og skjulte bokser.

Hei

Ved renovering av et lokale i en gammel bygård skal vegger og tak fores ned og lektes ut der alt elektrisk skal legges opp nytt. Opprinnelig er det gamle stålbokser innstøpt i opprinnelig betongdekke. Ved riving av det gamle elektriske anlegget har vist seg at det ikke lar seg gjøre å lokalisere alle gamle føringsveger, kanskje det også går til gamle bokser som er pusset igjen. Det er jo mange gamle fordelinger i dette bygget så det er ikke rett fram å vite hvor alt ender. Om dette er tilfelle klarer man jo ikke å dra ut de gamle ledningene.

Spørsmålet er som følger:Er det greit å terminere eksisterende ledninger i wago, der gammel boks blir kledd igjen og da overhodet ikke blir tilgjengelig for inspeksjon?

Skjønner at dette kan være en case om de fortsatt er spenningssatt, men hva om matinga til ledningene er fjernet slik at de ikke kan spenningssettes?

Spurt ${formatDate(1625176159)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ventilasjon/ maskin med integrert fordeling, hovedkurs eller forbrukerkurs.

Vil stiger til et ventilasjons aggregat (eller annen maskin) med integrert fordeling defineres som en hovedkurs eller forbrukerkurs?

Spørsmål i forbindelse med kjent problematikk rundt frekvensomformere og lekasjestrømmer. Diskusjon rundt nødvendigheten av en jordfeilvarsler på aktuell kurs (IT-nett) i forbindelse med å kutte ut jordfeilbryter.

Hvilke ansvar vil installatør ha for at "fordeling" i ventilasjonsaggregat har nødvendig sikkerhet mot elektrisk sjokk om man definerer dette som en hovedkurs? Maskin er levert iht maskin direktivet.

Spurt ${formatDate(1624870026)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
sikringsskap innfelt i vegg mot bad/våtrom

Hei. Klarer ikke å finne noe konkret tekst på lovligheten med å ha sikringsskap innfelt i vegg mot bad eller våtrom, altså ikke at skapet står på selve badet men på naborommet.

Er det noen som kan komme med en henvisning her til dette? Hvilke premisser må evt være oppfylt for at dette skal være lov? Tenker at et bad der f.eks dusj/badekar er på motsatt vegg, og det er våtromsplater på bad, kan jeg ikke skjønne hvorfor det skal være et problem?

Spurt ${formatDate(1624819515)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Innkledde koblingspunkt i tak og vegger

Hei. Har kjøpt meg leilighet med gammelt elektrisk anlegg. Problemet er at de som har hatt leiligheten har montert kitchenboard plater over koblingsbokser. Taket er også senket ned der koblingsbokser er kledd inn. Hun har også utført skifte av spotter selv uten at det foreligger en samsvarserklæring. Verken på vegg eller tak får elektrikeren tilgang før jeg river. Finnes det et lovverk mot slikt? Finnes det noen lover/forskrifter som jeg kan bruke som argumentasjon?

Mvh

Håvard

Spurt ${formatDate(1624720953)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
8
Unntak frå bruk av jordfeilbryter stikkontakt

Hei

Jobbar med prising av ein jobb, der konsulent har spesifisert at dei anbefalar vanlege automatsikringar pga bruk av elektronisk utstyr. Reknar med dei er redde for feilaktige utkoplingar grunna summen av mange små jordfeilstraumar i elektronikkutstyret.

Nettsystem er TN 400V

Brukarande er operatørar (ikkje sakkyndige, og truleg ikkje instruert) i ei industribedrift, som har sakkyndige. Kursane det er snakk om er vanlege stikkontaktkursar.

Området kan og vere tilgjengeleg for andre usakkyndige i periodar (f.eks handverkarar, utstyrsleverandørar, kundar, etc)

411.3.3 stiller krav til jordfeilbrytar 30mA på stikkontaktkursar generelt, som er berekna for allmenn bruk.Det står vidare merknad om at det kan gjerast unntak for stikkontaktar som er under tilsyn av sakkyndige eller instruerte, f.eks i industri.

Spørsmål 1: Er dette å definere som "allmenn bruk av ikke-sakkyndige"?

Spørsmål 2: Gir dette automatisk moglegheit for å utelate jordfeilbrytar, utan vidare krav, så lenge vi oppfyller 411 ellers?

Spurt ${formatDate(1624603575)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikker frakobling av anlegg

Holder på med fagprøve i ny bolig. Jeg forventer da å måtte klargjøre fordelingskap for inspeksjon. Jeg må da gjøre skapet spenningsfritt før fjerning av deksler

Hvordan kan jeg sikre at et skap er spenningsfritt før jeg tar av deksler. Måler i en stikkontakt forsynt av skapet før og etter jeg skrur av KV i tks skapet?

Det gjelder også andre punkter der jeg ikke kan måle direkte, som for eksempel bak Taklokk eller i bryterpanel. Er det godkjent å åpne deksel og måle i wagoene?

Spurt ${formatDate(1624555499)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Isolasjonsmotstand på 3fas varmelementer

Jeg lurer på hva som kan aksepteres som laveste overgangsmotstand mot jord på et 3fas varmeelement på 2100V Ykoblet uten null leder.

2100V / 1,73 /30mA = ca 40kohm. Er dette ok?

Kan jeg gå lenger ned?

Varmeelementene vil høyst sannsynlig bli tettere etterhvert.

Spurt ${formatDate(1623926284)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til driftsleder

Hei.

Vil det være mulig å kvalifisere til stilling som driftsleder uten minimum teknisk fagskole? Om man for eksempel har fagbrev som elektriker, mye relevant erfaring og 059 høyspentkurs for olje og gass?

Spurt ${formatDate(1623869120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sirkulerende jordfeilstrømmer

Hei, vi holder på med en del av et bygg nå, hvor på grunn av kapasitet i nettet får forsyning fra annen trafo. det vil da komme forsyning til bygget fra to forskjellige transformatorer.

hvordan beskytter man mot sirkulerende fordfeilstrømmer?

Spurt ${formatDate(1623825761)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Er det lov å bruke 3 fase eller 1 fase jordfeilsautomat (med nøytral) på et it anlegg??

Er det lov å bruke 3 fas sikring (med nøytral) på et it anlegg?? Eller må man kjøpe en vern uten nøytral.

Spurt ${formatDate(1623787582)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.