Hei.

Jeg er gruppe S montør som arbeider en del med brannalarmanlegg. I utgangspunktet er jo mitt fagbrev begrenset oppad til 100V.

Finnes det ingen muligheter for at jeg kan arbeide spenningsløst med nødlys og brannsentraler som er 230V? Eller er det allerede åpninger som gjør at jeg kunne gjort dette allerede?

Spurt ${formatDate(1562590103)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Kabel gjennom stikkrenne

Hei

Er det tillatt å legge kabel gjennom stikkrenne for å forsyne en liten garasje fra en bolig?

Eksisterende kabel gjennom vei er skadet og det blir uforholdsmessig dyrt å bore ny kabel gjennom vei.

Spurt ${formatDate(1562567679)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Feilsøking TN-anlegg

Hei!

Feilsøkte på tilførselen til en motor-installasjon og fikk følgende målinger:

L1-L2 : 232v

L1-L3: 408v

L2-L3: 370v

L1-Pe: 233v

L2-Pe: 178v

L3-Pe: 220v

Målte rett ?under? effektbryteren, med motor frakoblet.

Kabelen virket ?tett? under megging, veldig rare tall, kan det mangle en fas her???

Noen som har vært borti noe lignende?

Spurt ${formatDate(1562411221)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utføre installasjoner på bygg som tilhører maskiner og utstyr

I en industrihall så går det mye kabelføringer som tilhører maskiner og utstyr. Eksempelvis traverskraner, presser og liknende. Bedriften har ingen faglig ansvarlig men har ansatt elektrikere. Kan disse utføre utskifting av materiell tilhørende maskinene? Slitte sikkerhetsbrytere på vegg etc.

Spurt ${formatDate(1562344735)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk på bad

Elsikkerhet hadde gitt avvik på stikkontakt som var montert i sone 1. Greit nok.

Denne flytter vi. Men spørsmålet er om vi kan sette en koblingsboks der istedet.

Spurt ${formatDate(1562169291)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Husinstallasjon- hvem kan utføre

kan Noen hjelpe meg å finne loven der det står at en elektrikker ikke har lov å utføre vennetjenester på annet hus? Jeg vet de kan utføre arbeid på sitt eget hus men ikke andres. Hvor står dette og når tredde denne loven i kraft? Takk for hjelp.

Spurt ${formatDate(1562142854)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Lavvoltsutstyr og ledeevne

En batterilader i garasjen skal ha tilført 14A max ved 20V DC via klemmer. Jeg har også en strømforsyning som er mer enn tilstrekkelig (også med klemmer). Laderen er ikke kresen på spenningsfall, da den har fungert ved langt dårligere spenninger tidligere. Jeg regner med samme regel gjelder her som i sterkstrøm med ledeevne? Ingen Ik å ta hensyn til, så 1,5mm2 bør vel være tålelig greit ved 14A DC? Det kan jo umulig bli noen brannfare pga ledertverrsnitt ved så lave effekter?Dette er privat, ikke jobb. Hilsen fersk montør

Spurt ${formatDate(1562087917)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i industrianlegg

Har et industrianlegg 230V IT forsynt fra egen trafo ikke tilknytte allment forsyningsnett. Dette er et gammelt anlegg så jordingssystemet er ikke godt dokumentert. Anlegget er for skakkyndig betjening.

Har en UPS som forsyner en egen tavle, i den tavlen er det igjen kurser som forsyner andre fordelinger. Disse kursene forsyner primært elektronikk i de andre fordelingen og intern stikk i fordelingene. UPS fordelingen kom levert med 300mA JFB type AC (som ikke er godkjent i Norge). Spørsmålet er å kutte ut JFB, men samtidig kunne dokumentere dette i hht NEK400:2018?

Har også en fordeling med 230V IT Normalforsyning som forsyner de samme fordelingene som UPS skapet, med samme type JFB installert. Men her forsyner en av fordelingene ute i anlegget videre ut til motorer/pumper. Samme spørsmål her som UPS skapet.

Det er lagt IFSI kabel til alle fordelingene.

Spurt ${formatDate(1561964020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon i tavler

Hei,

Prøver å finne ut hvor i forskrift/norm det er stilt krav til hva som skal ligge igjen av fysisk dokumentasjon i f.eks. en industritavle når en installatør overleverer et anlegg til eier.

Av det jeg har funnet ut etter å ha studert i NEK400 og "tavlenormen" har jeg kun lest at det skal "overleveres" oppdatert dokumentasjon av anlegget til eier. Det er i praksis elektronisk dokumentasjon som overleveres til eiers elektroniske arkivsystem.

Er det da slik å forstå at eier av et anlegg i en bedrift selv må besørge fysisk dokumentasjon i sine tavler, eller stilles det klare krav til installatøren i forskrift/norm, som eier kan henvise til, for å få oppdatert dokumentasjon i sine tavler uten å måtte skrive de ut og legge papirversjoner i tavler selv ?

Spurt ${formatDate(1561713472)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Driftsleder

Hei,

Jeg ønsker å bli driftsleder på et høyspenningsanlegg som nå er under bygging. Jeg har nettopp bestått installatørprøven og har fagbrev som energimontør, så kompetansen skal være tilstrekkelig.Hvordan tar jeg dette videre med DSB? Må jeg søke om noe?

Spurt ${formatDate(1561709014)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.