Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Nær ved arbeid på Høyspent kabler

Dersom man skal løfte noen tunge mekaniske deler ved hjelp av kran i nærheten av spenningsatte fullisolerte høyspentkabler som er forlagt på kabelstige, vil dette da betegnes som arbeid "nær ved" og kreve LFS?

Eller vil ikke dette komme inn under arbeid nær ved?Hvordan skal man eventuelt sette sikkerhetsavstanden på en isolert kabel?

Spurt ${formatDate(1556777159)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FKE

Etter ny FKE (2013), må ingeniør ha 3 år relevant praksis etter §7 for å koble hjemme.

Hva legger man i ¨relevant praksis¨?

Spurt ${formatDate(1556607935)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordet og ujordet stikk i samme rom

Hei!

Er det tillat å ha jordet og ujordet stikk i samme rom dersom det er x meter avstand mellom disse? snakker om ei stue der det er jordede stikk på ene veggen og ujordede på andre siden av rommet.

Spurt ${formatDate(1556564787)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gjennomføring vegg etter tek 17

Har noen forslag til hvordan man får det tett når en borer ut nye kurser i hus etter tek 10/17?

Spurt ${formatDate(1556521926)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Samsvarserklæring- konkurs

Hva om utførende firma går konkurs med 90% ferdigstilt jobb? Noe kobling og spenningsetting gjenstår. Mitt firma blir bedt om å ferdigstille inkl samsvarserklæring . Hva må vi i praksis gjøre her? Jeg forsikrer meg om at arbeidet er utført hvitt av fagfolk, altså er sannsynligheten for at dette er riktig utført overveiende - kan jeg juridisk "ta en sjans" mot betaling, kontrollere koblinger og ferdigstille resten og påta meg ansvaret for hele installasjonen - eller gjør jeg da noe ulovlig?

Spurt ${formatDate(1556440369)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bedriftselektrikker

Hei!

Er rollen til bedriftselektrikker som forestår drift og vedlikehold så kritisk at det ikke er lov å ha anlegget i drift når vedkommende ikke er tilstede eller ikke har stedfortreder? er det noen konkrete lover eller forskrifter om dette?

Når jeg skriver "ikke til stede" tenker jeg ikke på dratt hjem for dagen, men f.eks har sagt opp stilling.

Spurt ${formatDate(1556392722)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk og bryterdeksler som gulner. Årsak, erfaringer?

Muligens litt på sidelinjen. Men jeg tok over en leilighet for fem år siden. El-anlegget var den gangen en 10 år gammelt.

Da jeg overtok så husker jeg at dekslene var kritthvite. Og de hadde ikke vært byttet nylig ifølge forrige eier.Men i mitt eie så har bryterne og stikkontaktene på "hobbyrommet" gulnet mer enn de andre i leiligheten. Ikke noe som plager meg, men tenkte litt over hvorfor.

Kan dette ha noe med lysfargen på dette rommet? For jeg byttet fra eksisterende 827 lysstoffrør til 840 som bedre arbeidslys ganske tidlig. Kan endringen i lyset ha hatt ekstra påvirkning på dette?

Spurt ${formatDate(1556039730)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i serie med automatsikring

Hei,

finner ikke noe i FDV fra produsent om følgende sak:

Ifb. med renovering har vi en jordfeilbryter i serie med automatisikring, effektbryter står som hovedsikring i tavlen.

Automatsikringen har lavere merkestrøm enn jordfeilbryteren.

Tenker normal jordfeilbryter forran automatsikringen, men i dette tilfellet har montør plassert automatsikringen forran jordfeilbryteren. KLII kabel mellom automat og jordfeilbryter.

Finner ikke noen plass om plassering av jordfeilbryteren iforhold til automatsikringen.

Noen synspunkter på dette?

Spurt ${formatDate(1556009143)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To kurser på et nødlys - nok å merke

Hei

Vi har hatt en sjekk av nødlysanlegget på et noe eldre bygg som vi drifter, og har fått et avvik på at flere av lysene, både ledelys og markeringslys er koblet på to kurser. Dvs. en fase fra en sikring, og en fase fra en annen sikring.

Forslaget til løsning fra kontrollør, er å merke dette på armaturene. Er dette i det hele tatt lov?

Spurt ${formatDate(1555999884)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fysisk størrelse på rømmningslys over nødutganger

Er litt forskjellige meninger om fysisk størrelse på rømmningslys over nødutganger her på jobben. Noen mener størrelsen bestemmes utifra hvor langt det er fra der du står til nødutgangen, dvs i praksis at hvis det er 100 meter til nødutgangen så skal lysarmaturet være f.eks 4 ganger så stort i forhold til armaturet over døra ut av et rom. Dette står beskrevet i normer for nødøys.

Men så er det noen andre luringer som sier at på en arbeidsplass der man ferdes hver dag og er kjent og har fått opplæring og blitt vist rømningsveier og signert for opplæring så gjelder ikke dette med store lysende skilt over dørene, kun de vanlige standard rømmningslysene...

Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1555707383)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.