Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Bytte stikkledning mellom stolpe og kortslutningsværn

Hei!

Jeg skal bytte ut stikkledningen mellom stolpe og kortslutningsværn i forbindelse med full rehabilitering av hus. Jeg hørte snakk om at E-verket ville ha kortslutningsværnet på utsiden av huset noe jeg synes blir dumt mht at unger kan klå eller noen med litt annen humor utover normalen legger hele kåken spenningsløs når jeg enten er på ferie i 3 uker på vinteren eller ser på Derrick.

Jeg vil ha kortslutningsværnet på innsiden av veggen i kjelleren... er det noen nye crazy forskrifter ute å går her??

Spurt ${formatDate(1551892523)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Små modifikasjoner på elektrisk utstyr

Er det lovlig å gjøre mindre modifikasjoner på pluggbart utstyr?

Et eksempel:

Har en 220V vekkeklokke på nattbordet med altfor kraftig bakgrunnsbelysning i LCD displayet. Skrudde den opp, og klipte/isolerte kabelen til dette, slik at displayet nå ikke lyser opp lengre (men er fint leselig!)

Et annet:

Leste om noen som hadde montert en trådløs (z-wave) modul inni en vaskemaskin for å kunne overvåke når den er ferdig. Modulen ble tilkoblet 220v inni vaskemaskinen.

Har man som ufaglært og/eller elektriker lov til å gjøre slikt?

Spurt ${formatDate(1551871429)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilovervåking i tn

Er det krav til jordfeilovervåking på stiger i tn nett?

Spurt ${formatDate(1551860965)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav til 399-skap til garasje?

Hei,

Har en kunde som ønsker strøm innlagt i sin del av et felles garsjebygg (gammel type med flere porter, men avskilt med betong).

Er uten strøm nå, men kunde ønsker innlagt strøm, da avstanden til bolig er for stor.

Han ønsker da egen måler i/til garasjen.

Ut fra tolkning av 399: Må denne typen installasjon ha 399-skap med AMS utvendig?

(Pga plassmangel utvendig, er det mest hensiktsmessig med fordeling innendørs.)

Spurt ${formatDate(1551724486)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Krav 2: I2 < Iz

Krav 2 = I2 (In x 1,45) ? Iz (Iz x 1,45) I2 så kan In* 1,3 eller 1,2 avhengig av vernets utløserkarakterstikk.

Hvorfor skal man da ta 1,45*Iz? hvor kommer den faktoren i fra? er det tilfeller man kan se bort i fra den?? eller må ha den med?

Spurt ${formatDate(1551691200)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Oppgitt kortsluttningsstrøm er lavere enn målt?

Hei.

Har utført en sluttkontroll på et anlegg nylig. Det er satt opp en underfordeling, med noen korte lengder på kablene. Når jeg måler faseimpedansen får jeg en potensiell feilstrøm, som er høyere enn kortsluttningsstrømmen oppgitt av everket. Hvilke verdier er til å stole på?

IKmin er opgitt til å være 3.45KA, mens målt resultat er på 4,74KA på den korteste kursen, og 3,89KA på den lengste.

Spurt ${formatDate(1551609382)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
IK2pmin i fordeling i forhold til på en kurs

Mulig dette er et dumt spørsmål, men holder på med fagprøve så det får være lov :)

På plassen jeg jobber, har E-verket oppgitt at ved fordelingen er det en Ikmin på 3,42KA. Dette er greit nok, men når jeg måler med eurotester på en ny kurs jeg har lagt opp på ca 2*3M med 2,5mm2 får jeg et resultat på 4,74KA. Når dette er regnet om til Ikmin får jeg et resultat på 3,6KA (4,74KA*0.76=3,6KA). Dette er vel egentlig bare et resultat basert på motstanden i kabelen, men skal jeg i dette tilfellet oppgi ikmin som det tallet jeg har i fordelingen siden det er mindre en det jeg måler på kursen?

Er klar over at dette ikke har så mye å bety i dette tilfellet, men hva om målt ik2pmin ut fra sikringen hadde vært 2KA, mens ikmin i fordelingen hadde vært 200A?

Spurt ${formatDate(1551559804)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Måling på spenningssatt anlegg

Jeg ble på min fagprøve i elektrikerfaget bedt om å måle om anlegget var spenningssatt, mens han ga håndsignal mot inntaket. Jeg utførte målinger, og bekreftet at anlegget var spenningssatt. I gjennomgangen på slutten av fagprøva fikk jeg beskjed om at jeg fikk trekk for dette, siden jeg utførte målingene uten nødvendig verneutstyr.

Hva skulle jeg ha gjort for å gjøre det riktig? Burde jeg ha hatt fullt AUS-utstyr med hansker, varmebestandige klær og hjelm med visir? Eller skulle jeg bare ha latt være å utføre målingene?

Spurt ${formatDate(1551468417)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Parallell kobling av kabler

hei

Hvor viktig er det at paralellkoblede kabler har lik lengde? Hviss ja, hvordan kommer man fram til dette er viktig? Er det innafor med 0-30cm forskjell?

Spurt ${formatDate(1551445270)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spenningssetting og idriftsetting av lavspenningsinstallasjon

Er det noen forskrifter på at dokumentasjon skal utarbeides og overleveres eier av anlegg før det blir spenningssat og idriftsatt? har et tilfelle der anlegg har vært i drift i flere måneder uten at dokumentasjon er oppdatert og overlevert eier.

Hvem har ansvaret for anlegget?

Spurt ${formatDate(1551306581)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.