Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikk og bryterdeksler som gulner. Årsak, erfaringer?

Muligens litt på sidelinjen. Men jeg tok over en leilighet for fem år siden. El-anlegget var den gangen en 10 år gammelt.

Da jeg overtok så husker jeg at dekslene var kritthvite. Og de hadde ikke vært byttet nylig ifølge forrige eier.Men i mitt eie så har bryterne og stikkontaktene på "hobbyrommet" gulnet mer enn de andre i leiligheten. Ikke noe som plager meg, men tenkte litt over hvorfor.

Kan dette ha noe med lysfargen på dette rommet? For jeg byttet fra eksisterende 827 lysstoffrør til 840 som bedre arbeidslys ganske tidlig. Kan endringen i lyset ha hatt ekstra påvirkning på dette?

Spurt ${formatDate(1556039730)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilbryter i serie med automatsikring

Hei,

finner ikke noe i FDV fra produsent om følgende sak:

Ifb. med renovering har vi en jordfeilbryter i serie med automatisikring, effektbryter står som hovedsikring i tavlen.

Automatsikringen har lavere merkestrøm enn jordfeilbryteren.

Tenker normal jordfeilbryter forran automatsikringen, men i dette tilfellet har montør plassert automatsikringen forran jordfeilbryteren. KLII kabel mellom automat og jordfeilbryter.

Finner ikke noen plass om plassering av jordfeilbryteren iforhold til automatsikringen.

Noen synspunkter på dette?

Spurt ${formatDate(1556009143)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
To kurser på et nødlys - nok å merke

Hei

Vi har hatt en sjekk av nødlysanlegget på et noe eldre bygg som vi drifter, og har fått et avvik på at flere av lysene, både ledelys og markeringslys er koblet på to kurser. Dvs. en fase fra en sikring, og en fase fra en annen sikring.

Forslaget til løsning fra kontrollør, er å merke dette på armaturene. Er dette i det hele tatt lov?

Spurt ${formatDate(1555999884)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Fysisk størrelse på rømmningslys over nødutganger

Er litt forskjellige meninger om fysisk størrelse på rømmningslys over nødutganger her på jobben. Noen mener størrelsen bestemmes utifra hvor langt det er fra der du står til nødutgangen, dvs i praksis at hvis det er 100 meter til nødutgangen så skal lysarmaturet være f.eks 4 ganger så stort i forhold til armaturet over døra ut av et rom. Dette står beskrevet i normer for nødøys.

Men så er det noen andre luringer som sier at på en arbeidsplass der man ferdes hver dag og er kjent og har fått opplæring og blitt vist rømningsveier og signert for opplæring så gjelder ikke dette med store lysende skilt over dørene, kun de vanlige standard rømmningslysene...

Noen som vet?

Spurt ${formatDate(1555707383)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
EL-KONTROLLØR INNGRIPEN I ELEKTRISK INSTALLASJON

Det er noen firmaer som kun driver med kontroll og takst av elektriske anlegg. Disse har gjerne ikke installatører ansatt.

Hva har de lov til å gjøre av inngripen i den elektriske installasjonen?

De tar av deksler, løsner utstyr, rører på ledninger osv. Vil nok anta at de ofte løsner på skruer og koblinger også.

Hvilke inngripen har de lov til å gjøre?

Vil ikke en del av dette arbeidet betraktes som faktisk arbeid, og må derfor risikovurderes på forhånd?

Er å løsne stikkontakt å betrakte som endring av installasjon som krever samsvarserklæring? Tenker da ikke på å løsne kun dekselet men selve kontakten.

Spurt ${formatDate(1555489794)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Stikkontakt på kjøkkenbenk.

Normen beskriver "minst to uttak pr 2m kjøkkenbenk"

Ved 6m kjøkkenbenk må man da ha 3 stk dobble stikkontakter, men må disse være innenfor hver 2m eller kan man plassere disse ved behov?

Spurt ${formatDate(1555142554)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Elsikkerhet 80

Hvordan tolker dere elsikkerhet nr 80 angående plassering av stikkontakt under kjøkkensokkel?

Spurt ${formatDate(1555142208)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jordfeilautomat i serie med jordfeilbryter, NEK400 823.411.3.3

Det er i mange installasjoner 30mA jordfeilbryter som står foran kWh-måler, dersom man skal sette inn ein ny kurs i desse fordelingane ihht NEK400 823.411.3.3 så skal denne ha eget strømstyrt jordfeilvern på 30mA, er det da tillatt å sette inn 30mA jordfeilautomat som står i serie med 30mA jordfeilbryter som er forankoblet heile installasjonen? Dette er gjort fleire stader fordi det blir ein mykje mindre ombygging av fordelinga enn kva det blir dersom ein må flytte kWh-måler, bryte plombering på måler etc, men spørsmålet er om ein jordfeilautomat i serie med jordfeilbryter kan regnes som EGET strømstyrt jordfeilvern?

Spurt ${formatDate(1554882024)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Splitting av ledere og jord i endeavslutning

hei

holder på med fagprøven for øyeblikket. I fordelingen så glemte jeg å ta egen krympestrømpe på jord før jeg krympet resten av kabelen. Er det noen krav til at jordingen skal splittest i endeavsluttningen eller kan jeg beholde disse kursene?

bruker 230v it-nett hvis det er relevant

Spurt ${formatDate(1554852362)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FKE § 6 driftsoperatør med elektrofagbevis

Hei

Hvilke fagbrev er aktuell for å kvalifisere til driftsoperatør med elektrofagbevis?

§ 6.Kvalifikasjonskrav for den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg

Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.

Spurt ${formatDate(1554811162)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.