Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder

Elektroinstallatørprøven, FEK, FSE, FEL/NEK 400 og FEF/NEK 440

Link til NEK FAQ

FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Avstand fra 22kv luftlinje til industribygg.

Hei kan noen svare meg på hvor stor avstand det må være fra 22 kv luftlinje til en industrihall/garasje.?Er det noen forskjell om det er forsterka oppheng eller ikke?

Spurt ${formatDate(1472711007)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Jording av tavle

På gamle anlegg med ujodet stikk og utstyr er det tillatt at godset på sikringsskapet ikke er jordet ?

Spurt ${formatDate(1472663371)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Leveringspunkt FEL FEF

kor går grensa mellom FEF og FEL? Er det i leveringspunkt til netteier?

Spurt ${formatDate(1472623288)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
"Bedriftselektriker"

I Elsikkerhet 87 side 15 står følgende angående "bedriftselektriker":

"Person som skal utføre oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne elektriske lavspenningsanlegg skal oppfylle kravene i fek § 6 første ledd, som sier: ?Den som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg, skal ha fagbrev innenfor elektrofag som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene.? Dette betyr at minstekravet til person som skal utføre oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne elektriske lavspenningsanlegg er at vedkommende skal kunne dokumentere relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene.

Spørsmålet mitt er, gjelder det som står i Elsikkerhet 87 eller er det unntak?

Spurt ${formatDate(1472536915)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE for Telemontører

Vil det være krav til FSE opplæring for telemontører?

Er under tilsyn om de trenger utføre noe i for eksempel et tavlerom.

Stilles det krav til førstehjelp noen andre steder enn i FSE?

Spurt ${formatDate(1472478826)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tverrsnitt

Hei

Feb 91 godtok å sikre 1,5mm2 kabel med 15A skjult forlagt.

Ved bytte av defekt automatsikring er det da idag greit å bytte likt mot likt, altså montere en ny 15A ved 1,5mm2 kabel?

Hvis et anlegg fra feks. 70-tallet sikret en 1,5mm2 kabel med uz 10A, var det da lovlig i feks. 1995 å bytte denne til 15A automatsikring? (alt skjult forlagt.)

Spurt ${formatDate(1472468318)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
PR i k-rør

Hei. Jeg fikk nylig tilbakemelding fra en montør som påsto at å trekke PR i k-rør hadde blitt forbudt ved, dette hadde han fra en saksbehandler i et elektrofirma?? Har dette forumet fanget opp noe rundt dette? Jeg avfeide dette som usannsynlig, men interessant å høre om noen har innspill til dette? Takk

Spurt ${formatDate(1472449279)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Referanseinstallasjonsmetode

Hei,

Har en kunde som har ett eksisterende anlegg hvor det går en PFXP 4G10 fra hovedfordelingen til en underfordeling. Denne kabelen er forlagt fra sikringsskapet ca 5 meter i ett 50mm k-rør i en uisolert innvendig delevegg og går videre åpent forlagt i en uisolert krypkjeller ca 15M, for deretter gå igjennom en vegg og inn i underfordelingen. Hele veien går denne kabelen ca 10-15cm unna andre strømførende kabler.Kunden ønsker mer kapasitet i underfordelingen enn dagens 3x40A sikring i hovedfordelingen.Tidligere installatør har skrevet ref.inst metode C i dokumentasjonen (FebDok) for denne kabelen, uten å korrigere for temperaturer eller andre strømførende kabler.Kortslutningsstrømmer i anlegget har jeg målt og alt er innenfor.

Ut fra tabell 52B-1 sier forlegning A2 at en 3 leder kobber tåler 39A og C 57A.Hvor vil folk si hvor grensen går for hvem forlegningmetode som er gjeldene for denne type installasjon?

På forhånd takk-Andreas

Spurt ${formatDate(1472398498)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Utladetest av nødlys

Hei.

Hva er den beste for batterier ved en utladetest, f.eks. test av nødlys?

Hvis man ser bort ifra at et batteri har en krav om å vare i X-antall minutter. Jeg tenker på at under en nødlystest, hvor kravet f.eks. er 30 min, så lyser noen nødlys lenger enn andre. Er det da lurt å fortsette testen til alle nødlysene er slukket før en legger inn kursen igjen eller legge inn kursen med en gang etter de 30 minuttene er passert?

Spurt ${formatDate(1472305522)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
i2 på "L" sikring

Hei!

Jeg lurer på hva i2 verdien er på en sikring merket "aeg elfa e14 L 10 A" er?

Spurt ${formatDate(1472239889)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.