Hjelpekretser/styrestrøm med direkte kobling til hovedkretsen

Hjelpekretser er et nytt begrep i NEK400:2014, delnorm 5-557. Slik jeg forstår det, så vil styrestrøm i f.eks. en motorstyring være en hjelpekrets.

Helt mot slutten, i 557.6.5.2, står det at dersom hjelpekretsen er forsynt fra to faseledere, så skal topolet koblingutstyr benyttes.

Da kommer mitt spørsmål:
Jeg har en kontaktor som aktiveres med 230V (i IT-nett).
Jeg har en PLS som fungerer som en enpolt bryter på utgangen.
Har jeg lov til å bruke denne PLS-utgangen til å bryte styrestrøm til kontaktor?

Spurt ${formatDate(1422043020)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Forestå egen bolig. Ansvar etter eiendomssalg

Jeg la opp opplegg på kjøkkenet i gamle huset mitt for tre år siden. I ettertid solgte jeg huset, men fikk telefon denne uka fra nye eieren. DLE hadde gitt en anmerkning på et forhold i installasjonen. Ikke noe som direkte truer elsikkerheten. Men det må jo taes tak i.

I og med at jeg ikke lenger er eier av boligen, kan jeg da komme å rette opp i det og signere på at anmerkningen har blitt rettet opp? Jeg er jo nå ""bare mannen i gata""

Jeg har brevet i elektrikerfaget

Spurt ${formatDate(1422020640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
design på brytere

Hei
Er det noen her som vet om Elko og Micromatic brytere/stikk med alu finish har likt farge/design slik at de på en skapelig måte kan plasseres tett uten at det ser helt grusomt ut ?

Spurt ${formatDate(1422019740)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spørsmål rundt forlegningsmåte A2

Hei!

Utgangspunktet er et isolert bjelkelag på 8"", så forer man ned 30mm og legger rør med kabel her. Disse 30mm er da ikke isolert. Taket dekkes med gipsplater.

Er dette da A2? Eller vil det havne under f.eks B2?

Mvh
Christian

Spurt ${formatDate(1422000000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Antall uttak i bod

I forbindelse med installering av et nytt hus har det blitt noen små endringer, og jeg lurer på følgende:

De har laget en bod under en trapp, vil det her være krav om at det skal monteres stikkontakt?

I inngangen er det laget en bod som er 1,2 m2. vil det her være krav om stikkontakt?

Spurt ${formatDate(1421953560)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Skjerm endeavslutning

Hvor ville dere jordet skjermen til høyspenntkabelen/endeavslutningen på transformatoren?

Noen mener de ville hengt en egen jordskinne bak transformatoren, og gått ut på den.
Andre ville bare lagt den fram til jordingspunktet på lokket.

Skulle vert muligt å laste opp bilde her..

mvh Ryddemannskap etter Orkanen NINA

Spurt ${formatDate(1421874540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Spørsmål ang. fagprøve

Hei.

Fikk utlevert fagprøve-oppgava idag og har ett par spørsmål.
Skal legge opp en installasjon i ""kontorbygg"" i henhold til NEK400:2014.
Trenger litt hjelp med valg av overbelastningsvern.
Har ikke noe mer belastnings-opplysning enn ladestasjon for elbil på 7400W og varmtvannsbereder på 4500W.
Har ett kontor som innebærer 3 lysarmaturer og 9 uttak til data og diverse.
Har ett bad som innebærer ledspotter, ett dobbelt uttak og varmekabel på 600W.
Har ett kjøkken som skal ha opplegg for komfyr, vifte og oppvaskemaskin, samt stikk over benk.
Er ett TN-C anlegg med Ik 3pmax på 10kA, Ik2pmin på 1kA og Ikj min på 0,9kA. E-verket beskytter inntakskabel med NH00 100A.

Dette har jeg kommet frem til ved å plusse sammen maks belastning på alle kurssikringene som er planlagt for installasjonen.
Total effekt: 33950W
W*Samtidighetsfaktor
33950*0,7= 19962W
Ib = 19962/400 = 49,9A
In = 63A
Leder materiell -> Alu
Leder isolasjon -> PEX
Antall strømførende ledere -> 3
Ref. installasjons metode -> D2
Ktemp v/30 grader -> 1
Knær -> 1

Izmin = 80*1*1 = 80A
Iz avlest = 82A for 25mm2 (i henhold til tabell 6.2b i montørhåndboka)
Iz = 82*1*1= 82A
Ib49,9A<63A<82A

Ville dette vært en fornuftig løsning? Hva ville du eventuelt gjort annerledes?

Tar med glede imot alt av tips ang. oppgaven.
Takknemlig for alle svar.

Spurt ${formatDate(1421867400)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dokumentasjon av boligtavler

Hei!

Når en tavle skal dokumenteres så er det en del merkeverdier jeg er litt usikker på hvordan skal defineres. I mitt tilfelle så er det snakk om tavler til bolig med In < 125 A.

- Ui
Dette er jo isolasjonsmerkespenningen og så vidt jeg kan forstå så er det det elementet i tavlen som har lavest Ui som definerer denne. Ergo vil det i praksis være isolasjonsmerkespenningen til kabelen som definerer denne?

- Uimp
På fordelingsnivå skal det iht NEK 439-1 Tillegg G være overspenningskategori 3. For Un 400 V innebærer det 4 kV og med det minste klaring 3 mm. Greit nok. På belastningsnivå, som etter min forståelse må bli etter kursautomatene, er kravet en klasse ned og i praksis Uimp 2,5 kV og minste klaring 1,5 mm.

I virkeligheten så vet jeg jo at tavler bygges med RK-kabler liggende i bunter i kanaler, etc, men hvordan vet man at kravet til klareringsavstander er ivaretatt da? NEK 439-1-10.9.3 legger til rette for testing med støtspenninger, men ikke innenfor de rammer og med de verktøy som jeg vet blir brukt ved bygging av tavler av elektrikere. I tavlehåndboka er det skrevet at tavler In < 250 A kan greie seg med en dielektrisk prøvespenning på 500 VDC mellom fas og jord i verifikasjonen, men det finner jeg ikke belegg for i NEK. Og hva skal jeg beregne som Uimp når kravet er 4 kV og 2,5 kV?

- Icw
Når det er snakk om underfordelinger uten innebygget kortslutningsvern så er det hensiktsmessig i mine øyne å merke tavlen med Icw (og Ipk). (Icc er kanskje bedre å bruke, men da må man vite karakteristikkene til eksternt kortslutningsvern om jeg har forstått det rett). Og hvordan beregner man Icw? Det blir vel i praksis minste energiomsetning kabler og skinner før neste vern tåler? Dette er en verdi som relaterer til tid (energi). Hvilken verdi er det hensiktsmessig å velge? 100 mS? Hvorfor ikke bare da heller oppgi I^2t for svakeste materiale før neste rekke med vern?

- Ipk
I en underfordeling med en stiger inn på en rekke med automater med en sammenkoblingsskinne i bunn, blir ikke da Ipk bare ""dårligste"" Icn til jordfeilautomatene i fordelingen?

---

Nå har jeg listet opp mange spørsmål og elementer i mitt innlegg, men jeg håper det er mulig å forstå hva som er uklart for meg i forhold til verdiene jeg har listet opp. Og ikke minst håper jeg noen har kunnskap og anledning til å oppklare litt for meg :)

MVH
Henning

Spurt ${formatDate(1421852820)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Faglig ansvarlig

Jeg er faglig ansvarlig elektriker i min bedrift. Men hva med automasjon, ventilasjonsanlegg etc. Må vi da ha egen faglig ansvarlig på slike anlegg. Har vært elektriker gr.L på bolig og industri i snart 40 år.

Spurt ${formatDate(1421836620)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
823.432 Fare for forbrenning

823.432 Stiller krav til lavtempererte ovner i enebolig. NK64 gikk ut og sa at denne likevel ikke gjelder i NEK 400 2010. Men avsnittet står enda i NEK 400 2014. Gjelder dette fortsatt ikke?
http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/elektro/lavspenningsinstallasjoner/2010/NEK-4002010-Endring/

Spurt ${formatDate(1421789460)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.