Vi har fått montert hurtigladere til eltrucker hos oss men noen av oss lurer på om det er noen krav til en nødstopp på disse laderne , finnes det noe som forteller om dette ?
output 80v / 260A
input 3x380 - 440v
Løst
Hei
Har en bedrift registreringsplikt i el.virk. dersom de eier og drifter sitt eget høyspenningsanlegg og har konsesjon for dette?
Løst
I en bolig. En fordeling med 20 kurser med en isolasjonsresistans på 50 MΩ og en siste kurs med kun 1,2 MΩ vil gi en resulterende isolasjonsresistans på 0,8 MΩ. Er ikke dette godkjent iht. NEK 400 – 6 Tabell 6A? Gjelder kravet på min. 1 MΩ fordelingen i sin helhet?
Gjelder ikke kravet på minimum 1 MΩ per kurs?
Løst
Hei,
Hvis jeg vil utvide lengden på en 2.5mm^2 kurs med for eksempel 40 meter, kan jeg øke tverrsnittet til feks 4 eller 6mm^2 (avhengig av Ib og nøyaktig lengde) for å unngå høyt spenningsfall? Gitt at man beholder samme vern som allerede sikrer 2.5mm^2 delen av kursen)). Eventuelt montere nytt vern der strekket med større tverrsnitt begynner mtp kortslutningsstrøm? Lurer på om 2.5mm^2 delen vil skape trøbbel eller ikke:=)
Takk!
Løst
Hei
Må foretaket være registrert i elvirksomhetsregisterert dersom de kun jobber på eget anlegg og ikke tilbyr elektriske tjenester?
Løst
Hei
Skjønner ikke dette helt
IT-nett
Størrelse 2.jordfeil på samme installasjon vil bli i størrelsesorden av "tenkt identisk kurs", halvparten av ik2min, det er OK.
Hvis derimot 2.jordfeil oppstår i en installasjon på samme trafokrets, men som f.eks har har luftstrekk og det ikke er fysisk jordforbindelse mellom installasjonene via kabelskap etc, hvor stor vil 2.jordfeil bli da, hva bestemmer størrelsen på 2.jordfeil når den oppstår i en annen installasjon.
Overstrømsvern som beskyttelse mot 2.jordfeil vil vel da aldri koble ut, og man må bruke jordfeilbryter.
Er det 2mA x kva trafo som brukes som pekepinn her? ref. NEK 400 - 531.2.3.6.3.2
Løst
Har et byggstrømskap idag som mangler jordfeilbryter ihht 704.411.3.2.101 for stikkontakt uttak 125A. Er det godkjent løsning å installere en skjøteledning han/hun plugg med plastboks (mini sikringsskap) med JB, og plugge dette til fast installert stikkontakt 125A? Eller må JB monteres før fast installert stikkontakt 125A? Byggstrømskapene har hun/han plugg 125A som er tiltenkt videreført til neste byggstrøm skap. Så vil bli en felles JB for vil ivareta flere byggstrømsskap. Samt det er tiltenkt å installere lastskillebryter i byggstrømskapene, da skapene ikke ivaretar krav 704.537.2.2
Løst
Er det krav til at OV på primær side trafo skal være lik eller lavere enn maks belastning trafo? Eller kan vernet være høyere enn maks belastning trafo, ved fast belastning sekundær side trafo under maks belastning trafo?
Løst
Hei.
Kunde har luftstrekk hvor kun 2 av 3 ledere er tilkoblet.
Inntaks boks på loftet med 2/35A, kabel til kjeller PFSP 4g16.
Kunde ønsker OV 3/63A.
Spørsmål: Kan vi sette opp ny inntaks boks på loftet eller utlyser dette krav for TKS ?
Løst
Hei
Har ein case der ein kunde ønsker elbil lader på hytta, han vil ha ladeboksen plassert i bod.
Parkeringsplassen for bilen er type 15 meter fra laderen, og kunde har funnet lang ladekabel i nettbutikk. Forlegging av denne kabelen blir i terreng. Som eg har informert er ein dårlig løysing iht NEK 400 2022 - 722.55.101.3, men tomtegrensa går rett ved hyttevegg, og kommunen sa nei til utvidelse/graving og stolpe.
Er det egentlig lov iht NEK400 å installere ein ladeboks i dette tilfellet?