Hei.

Jeg er energimontør.

Har jeg lov til å forestå eget anlegg på lik linje med en i elektrikerfaget?

Spurt ${formatDate(1304976300)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
jord/pe krav

Er det direkte krav om å bruke 2,5 kvadrat pe når faselederen er 2,5 kvaDRAT?

hvilke konsekvenser vil det ha om en istedenfor bruker 1,5MM2
på et 20meter faseleder er 2,5 m2 til en 16 amp kurs strekk teknisk sett?

Spurt ${formatDate(1304934360)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
SR- Jord

Hva er kravet til sr jord ihht ny nek en 50173 en 50174?

Er det tilstrekkelig å gå til nermeste el fordeling?

Hvilket kvadrat er tilstrekkelig?

Spurt ${formatDate(1304934120)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Høyde på stikkontakt

Hei.

En kunde har en kanin som ofte biter istykker små ledninger til mobillader, USB kabel etc.

Og spørsmålet var om det kunne legges opp stikkontakter på høyde med nattbordene så disse enhetene kan stå trygt og utilgjengelig for dyret mens det brukes.

Men er det noe i dagens normer som egentlig sier noe spesifikt om høyden på stikk? Eller er det fritt?

Spurt ${formatDate(1304875680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
eksamen i brannforebyggende el kontroll i bolig

Jeg skal ta kurset for el sjekken i forbindelse med Gjensidige forsikring. Får man bruke internet under eksamen for å lete svar på spm på eksamen ?

Spurt ${formatDate(1304845320)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Varmekabel

Hei. eg har ei case. WC på 0,6 kvadrat skal ha varmekabel. Underlag er isopor, plast og hønsenetting. Minste kabelen til øglænd er 110W og 7 meter lang. Denne får eg ikkje plass til. Da kommer eg i 180W per kvadratmeter. Dette er for tøft.

Går det ann å støpe ned T2 reflecta?? eller annen kabel fra raychem eller andre?? Der man kan lage lengden sjølv og sette på endeavsluttning. Tenkte på ein sjølvregulerende kabel. Men eg er usikker på om kva kabler det er lov og støpe ned. Nexans har heller ikkje så korte ferdige kabler. Det eg egentlig er på jakt etter er ein sjølvregulerende kabel eller ein kabel som men kan regulere lengden sjølv, og denne må kunne festes på hønsenetting og støypes ned. 50mm støp. Nokon tips????

går jo ann å bruke devi matte. eller t2 reflecta etter at det er støypt. men da får vi høgde forskjell

Mvh Even...

Spurt ${formatDate(1304795640)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
selektivitet


Holder på med en leilighet som kunden har tenkt å leie ut.
Denne leiligheten er forsynt fra tavle inne i huset.
Har tenkt å plassere en 40 amp sikring i huset og plassere en 32amp OV sikring i leligheten. Hørtes dette fornuftig ut?

Eller burde jeg gå for en 32 Automatsikring, 3-pol, treg, i leilighet
og 32 overbelastingsvern i hus?
Tenker på dette med selektivitet.

Spurt ${formatDate(1304791680)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Styre stikkontakter ved hjelp asv bryter

Hei!

Tenker å styre stikkontaktene til tv/dv/fiberboks via en enpolt bryter,
I stedenfor å bruke en padde med bryter.
Noen inputs? Er dette uvanlig,

Spurt ${formatDate(1304762340)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Tverrsnitt på jordleder til underfordeling

En underfordeling fra 1995 er spenningsforsynt fra en PFSP 2x1,5+j, og er sikret i foranliggende fordeling med 10A sikring. Underfordelingen inneholder en UPS som forsyner 2 utgående kurser på 6A. Altså ikke rare fordelingen. Det jeg er usikker på er om jordleren på 1,5mm2 i tilførselskabelen er tilstrekkelig dimensjonert, eller om det er krav til en separat jordleder i tillegg. Dette er på en industribedrift på land, og det er 230V IT-system.

A) Hva er krav til tverrsnittet på denne jordingen i henhold til FEB91?
B) Hva er krav til tverrsnittet på jordingen i henhold til NEK400-2010?

(B er aktuelt dersom det gjøres store endringer i fordelingen slik at nye forskrifter må legges til grunn).

Spurt ${formatDate(1304704980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Dekningsområdet

Noen som vet hvordan man måler/dokumenterer dekningsområdet til en jordelektrode?

Tenker da spesielt på ringjord rundt fks en bolig. Sitter å blar i en eldre utgave av Jordingshåndboka men her kan jeg bare finne beregninger av overgangsmotstand.

Mvh

Spurt ${formatDate(1304591040)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.