Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I FSE kurs refereres det til at det kan være isolerende matter eller gulv som man skal stå på ifm betjening av sikringer o.l.
Er det spesielle krav når det er behov for slik matte eller gulv? Tenker da på deksling av tavler eller lign?
Løst
Hei
Var på en jobb i dag hvor kunden ønsket å montere en ekstra stikk i garasjen.
Garasjen var forsynt via luftstrekk fra bolighuset, men denne gikk også via et uthus (gårdsbruk).
Kursen var sikret med 10A Uz-element.
Siden stikkontakten jeg skulle montere befant seg på enden av kursen og den var forholdsvis lang tenkte jeg det kunne være lurt å måle Ik-2pmin. Jeg har en Fluke 1653B installasjonstester som jeg ikke har hatt noe kurs på, så det har dukket opp noen spørsmål som jeg håper noen her på forumet kan hjelpe meg med.
Jeg målte en Psc-ik på 150A (prospectiv short circuit current)
Er dette det samme som Ik2p-max? Og må jeg gange denne med faktor 0,76 for å få Ik2p-min? Som da vil bli 114A?
Og hva er I5 verdien for kvikke 10A skrusikringer?
Er 114A tilstrekkelig for å få momentan utkobling ved kortsluttning på enden av denne kursen?
Takker for alle svar
Mvh
Løst
Er det krav til jordfeilbr på stikk opp til 32A på Strømaggregater?
Løst
Har søkt litt her på forumet men det kom så myyye, ikke alt jeg klarte lese.
På en hytte skal det opp en ny stikk ute og spørsmålet er om det bare kan settes en felles jordfeilbryter framfor hele installasjonen.
Installasjonen for øvrig er ujordet stikk.
Misforstå meg rett men er det slik at jordfeilbrytern ikke vil stå ut før det er feil OG at noen tar på apparatet med feil i?? men det er jo bedre en ingenting??
Vet at ny norm sier jfb på alle kurser men så sies det også at gammel norm som va gjeldene når huset/hytten ble oppført som er gjeldene ved rehab/rep og nye kurser, men finner ikke dette svart på hvit.
Løst
Egen kurs og egen bryter på boblebad? eller kan man hekte seg innpå ein annen kurs om boblebadet trekker lite? og sette opp ein egen bryter.
Løst
Hei
Skal feilsøke på en motor til en bonde i morgen og skulle hatt noen tips.
Motoren sitter i en foringsautomat og bonden sliter med at motorvernet slår ut med jevne mellomrom. Hvilke målinger er fornuftig å gjennomføre for å finne ut om motoren er i orden?
Jeg antar at alle målinger bør gjennomføres i k-boksen på motoren med alle tilførsels-ledninger frakoblet.
Først er det vel greit å sjekke at motrovernet er stilt inn riktig i forhold til motor. Samme verdi som på motorskiltet? Det er vel fy, fy å justere denne opp?
Måling av isolasjonsressistans: mellom chassie på motor og alle viklinger. Her bør vel resultatet være min 1000ohm pr volt?
Ohme alle viklingene: her skal vel resultatet være likt i alle viklinger. Hvis det er avvik hvor stort kan dette være?
Måle med strømtrekk med tangampermeter og sjekke at dette er likt i alle viklinger.
Jeg antar at det i de fleste tilfeller må motoren sendes inn til produsent for rep hvis det skulle vise seg å være noe galt med viklingene, eller jordfeil?
Noen andre tips?
Løst
Hei.
En slektning av meg fra USA skal bo i Norge her hos oss i to år.
Han tenkte å skaffe arbeidstillatelse i denne perioden.
Men kan han jobbe som montør her i landet?
Han har yrkestittelen som Journeyman, som tilsvarer Montør i Norge.
Planen er jo at jeg kan ansette han i denne perioden i team sammen med norske montører så lenge dette er i tråd med kvalifikasjonsforskriften.
Hva sier egentlig dagens regelverk om utenlansk arbeidskraft fra utenfor europa?
Løst
Noen som har montørhåndboka foran seg?
I leiligheten min lånte jeg endelig installasjonstester og tatt sluttkontroll etter å ha vært litt ""lat"" siden jeg trakk alt nytt for et års tid siden og hoppet over sluttkontrollen.
Ik målingene på ytterste stikk (innebygd stikk i ytterste benkearmatur på kjøkken) godkjent med 175A på C10 automat. Baderomsstikket på 768A.
Dette er nok en solid trafokrets.
Jordfeilbryterne løste ut som de skulle.
Og så kom jeg til jordkontinuitetsmålingen.
Her målte jeg på det høyeste 0,15ohm.
Er det noen som har dataene for antall ohm per meter ved de ulike tverrsnittene?
Strekket jeg målte 0,15 på er ca 10m med 1,5mm2 fra jordskinna i skapet.
Kan dette rime?
Løst
Holder på med en rehabilitering av kjøkken.
I den forbindelse skal jeg skifte en 10A kurs med 16A, med påfølgende omtrekking av ledere.
Har ikke tilgang på NEK og finner ikke tabellen på nett. I tillegg er det noen år siden jeg gjorde installasjon i hus, så reglene har endret seg flere ganger.
Hvilken strømføringsevne har PN2.5 i rør i betong?
Hvilken strømføringsevne har PN2.5 i rør i uisolert tak/vegg?
Løst
Hei.
Vi har på et anlegg jordet sprinkleranlegget (utjevningsjording) har nå fatt en rapprt fra kontrolerende firma for VVS som viser til at det i hht forsikringsselskapenes regelverk for automatisk sprinkleranlegg finnes regler som sier at det ikke er lov å jorde sprinkleranlegg. Jeg kan jo ikke fjerne jordingen til sprinkleranlegget, men de står fast på at vi skal fjerne jordingen.
Er det noen som har noen formening om hva vi kan gjøre (jordingen ønsker jeg ikke å fjerne, men vi risikerer at de (VVS) fjerner den.
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.