Vet noen hvor lenge man blir overvåket på sykehus etter et tilfelle av strømgjennomgang hjerte / hode
Mener å huske at det før var 24 timer men nå nevnte noen at det var 48 timer pga troponin / fare for blodkoagelering med faren for blodpropp?
Håper noen kjenner til hva som er gjeldende.
Løst
Er det noen som vet når dette kravet kom?
Var dette kravet i forskriftsboka FEB.91?
533.2 beskyttelse av ledningssystem mot overbelastning.
Ledertverrsnitt mindre eller lik 4mm2
10A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 gitt i tabell 52A-1
13A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 1,5mm2 forlagt i samsvar med referanseinstallasjonsmetode forskjellig fra A1 eller A2 gitt i tabell 52A-1
16A eller mindre når ledningssystemets ledertverrsnitt er 2,5mm2
Løst
Hei.
Jeg har et spørsmål angående noe jeg ofte kommer over.
Og da spesielt i eldre anlegg med veggbokser i metall.
Skal et originalt innfelt stikk sammenkobles med ny kabel som skal forsyne nye stikkontakter så er jo den enkleste måten å borre litt under det innfelte stikket på skrått og inn i boksen og så føre nye kabelen inn der hvor den kan avsluttes i klemmene på stikkontakten for tilførsel.
Men når man skal gjøre dette i lave punkter så får man jo ikke slagdrillen i en slik vinkel at man treffer boksen. På grunn av gulvet.
Så da har jeg ofte brukt en grov flattrekker som jeg meisler bort litt betong under veggboksen med for å lage en liten passasje så kabelen kan føres utenfor ramma på stikket og så muligens også sparre ut litt av kapslingen. Men enkelte ganger er betongen så hard at man risikerer å rive av alt for mye i og med at man må bruke meisel eller småpigge med murborret.
Enkelte ganger har jeg vært tvunget til å klippe bort noe av stålramma på stikket for å få åpning nok til å føre inn kabelen.
Men det er vel ikke helt bra å måtte gjøre dette?
Hvordan gjør dere en slik gjennomføring?
Gipsvegger er derimot en drøm da man bare kan hogge ut en spalte med kniven.
Løst
Hei.
Vi er en klubb som driver med radiostyrte helikoptre og ønsker å få lagt opp strøm langs en lang benk for bruk av elverktøy og batteriladere.
Om vinteren ønsker vi å bruke benken innendørs og om sommeren ønsker vi å bruke den utendørs.
Men når denne benken skal flyttes utendørs så må den jo nesten være pluggbar. Kan man legge opp fast kabel og stikkontakter på selve benken og så gå videre løst med gummikabel med støpsel som kobles på fast kontakt i bygget?
Dette blir jo samme prinsippet som en skjøteledning og slikt har man vel lov å koble selv om man ikke er elektriker? Benken er jo flyttbar.
Videre så skal denne benken forsynes av et mobilt bensinaggregat når vi enkelte ganger er ute i ""ødemarka"". Da den også fungerer som oppbevaringssted for deler og verktøy.
Løst
Kan en bruke Millicable på devicell platene?
Løst
Hei spør om 2 saker
Må man ringe 113 ved strømgjennomgangulykke gjennom hjerte i 230 eller 400 V installasjon hvor pasient er helt bevist uten noen andre synlige skader eller kan man vurdere dette? Spør fordi stami sier ikke noe i saken.
Må man varlse politi dette står ikke noe om i stami heller men andre er der dog som NAV, arbeidstilsyn, DSB, forsikring og 113 ved alvorlige ulykker selvsagt.
Løst
Jeg tok dette opp med Tommy når vi var i Bergen nylig, men jeg har et behov for å høre dette en gang til. (noe med svin på skogen osv...)
Er det helt umulig å ""la"" kunden bestemme at det ikke skal være det gitte antall uttak i boligen ihht 823? Har hatt en kunde nå som nektet å godta at noen andre skulle bestemme hvor mange stikk han måtte ha hjemme hos seg selv!
Jeg tenger et 100% svar på om det virkelig ikke går an å ""risikovurdere"" seg vekk fra kravet i normen?
Dette må det da virkelig være flere som lurer på???
Løst
Hei.
Er det tillatt med gummikabel i skjult installasjon i rør?
Ja, det er nok jalla, men er det noe i normene som sier at dette ikke er tillatt?
Løst
fel §38 sier at ""bevegelig ledning skal være tilkoblet i det rom hvor tilhørende utstyr benyttes""
NEK400:2010 521.9 sier at ""bevegelige kabler kan benyttes for fast installasjon dersom kravene i NEK400 overholdes""
Betyr det at man bare kan benytte bevegelig ledning internt i et rom og ikke videre gjennom vegger og slikt som annen kabling? Er disse ""paragrafene"" litt motstridende?
Løst
Hei
Vi har en diskusjon på hva som er fornuftig å gjøre i denne forbindelse.
Jeg mener at i ""gamle dager "" lagde vi en forbindelse til ameringsnett pr påbegynt 100kvm grunnflate bygg samt ringjord rundt med kryssforbindelser (<20m).
Vi ser at ved store bygg får vi mange forbindelser til armeringsnettet og sitter vel med en følelse av at dette er litt ""over-kill"".
Noen som har ei formening om dette?
Løst