Hei!
jeg ser at i endel maskinstyreskap og ventilasjonsstyreskap levert fra div firmaer og tavlebyggere, så bruker de alltid transformator der primærsiden ligger over L1 og L2 400V og sekundærsiden 230V går til styrestrømmen.
Hvorfor gjør de dette når de kan ta ut 230V mellom L1 og N??
Takker for svar
Løst
Ref. FKE §13
Hva kreves for å kunne benytte en automasjonsingeniør / elkraftingeniør uten fagbrev i bunn til å arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg?
Løst
Lure på en ting, hvordan stiller forskriftene seg når en skal legge rør til lys i underetasje til et bygg?
Tenker på brannskille, det er gipsplater i taket.
Stemmer det at en ikke kan ha takbokser til lys?
Løst
På kjøkkenet mitt finnes det to kurser. En 16A kurs til benkearmaturene, stikk, oppvaskmaskinen og kjøleskap.
Og en 20A kurs til komfyren.
Varmtvannsberederen min er koblet via en 1,5mm2 fra skruklemme til koblingsstykket i komfyrstikket.
Jeg fikk besøk av elkontroll i forrige uke der kontrolløren påpekte nettopp dette. Selvfølgelig er 1,5mm2 grovt underdimensjonert for 20A, men dette er da fast last. Jeg vet jeg har rett.
Men alikevel fikk jeg dette oppført som feil.
Hva skal jeg gjøre i slike saker? Skal kontrollørens personlige mening (og eventuell uvitenhet) styre hvorvidt jeg må demontere hele kjøkkenet for å komme til veggboksen eller la installasjonen få stå?
En omlegging av denne kursen vil føre med seg mye arbeid og jeg er ikke enig i at installasjonen er normstridig.
Eller har jeg oversett noe?
Løst
Er det krev til å sjekke gjennomsluppet energi for en automat med effektbryter foran for bacupbeskyttelse?
Jeg har følgende situasjon:
Har en B16A som skal monteres inn i en tavle med høy kortslutningsstrøm, ca. 30 kA. Ved å benyttet en effektbryter foran oppgir produsenten at automaten kan benyttes opptil 60kA.
Siden automaten løser ut momentant ved minste kortslutningsstrøm sier normen at vi skal sjekke vernets gjennomslupne energi (434.5.2).
Problemet nå blir at jeg finner ingen kurver for gjennomsluppet energi som går helt opp til 30 kA som jeg har i fordelingen.
Hvordan løses dette?
Løst
hvordan praktiserer folket jording av vent kanaler?
regner med det ikke er noen som jorder hver del eller lasker mellom hver del..
men i utgangspunktet så er det vel dette som er rette måten, på lik linje som med kabelstiger en buss jording med forgreininger.
eller hvilke meninger og løsninger har dere?
Løst
hvorfor sier NEK 400-7-708 Campingplasser, et stikk pr jordfeilbryter mens NEK 400-7-709 Marinaer, er det tillatt med tre(3)stikk pr jordfeilbryter
Løst
Så på anbudstorget at det var noen som ville ha godkjenning av el.anlegg i en russebuss. Hvordan er fremgangsmåten for å gjøre ting etter boka i et slikt anlegg?
Løst
HEI!
I forskriftene står det at ved innstallasjon av elektrisk anlegg så skal man få overlevert
1. samsvarserklæring.
2. risikovurderingrapport.
3. verifiseringsrapport.
4. dokumentasjon på at værn løser ut innen fastsatte krav.
Gjelder dette i boliginnstallasjon også??
Løst
ved feks. utvidelse eller renovering av el. anlegg og man måler god kontiunitet mellom jord og vent. kanal eller vannrør, er det krav om å legge utjevningsforbindelse til disse?
Løst