Hei.
I vår bedrift holder vi på å sette opp en ny produksjonshall for sveising.
I denne hallen er det uttakssentraler fast montert på vegg. Disse sentralene har industri stikkontakter 216-6, 416-6 og 432-6(TN-system), som er forbrukerkurser og skal betjenes av sveisere, mekaninere, ol.
Disse skapene ble levert med automatsikringer, og leverandøren av sentralene sier dette er tilstrekkelig, noe jeg er uenig i.
Jeg mener skapene skal være utrustet med strømstyrt jordfeilvern for alle kurser opp til og med 20A for å oppfylle kravene i NEK 400 411.3.3. -Beregnet til almen bruk av ikke sakkyndige
Tolker jeg det riktig når jeg definerer dette til å være allmen bruk, og at det skal være jordfeilbryting på dette anlegget?
Løst
heisann! Noen her som kan fortelle meg hvordan instruksen er på sluttkontroll av gatelys? Min plan var å sjekke ik2 min og maks ved siste stolpe. I fordelingen står det en jordfeilbryter på 100mA. Må jeg da sjekke at hver eneste stolpe klarer å løse ut jfbrytern?
Løst
kan man starte et eget firma når man er ferdig på teknisk fagskole og gå praksis som saksbehandler uten at man har ansatt en installatør?
Løst
FSE stiller krav til 2 personer ved arbeid på eller nær ved uisolert LS linje. Det er hos noen netteiere et ekstra krav om at begge personene må være energimontører. Kan man
"overstyre" et slikt krav fra nettselskapet og henvise til at forskriftene ikke krever at person nr. 2 skal være fagutdannet og benytte seg av f.eks en Elektriker som mann nr. 2
Løst
Iht NEK400,823.537.301.9. skal vi installere en dobbel (eller i hvert fall en enkel i mindre rom) stikkontakt på toalettet der ingen noen gang bruker stikkontakten, selv om kunden ikke vil eller ser behovet for det?
Løst
Jeg har en hovedtavle med flere tilhørende skapmoduler ved siden av hverandre bortover i tavlerommet. Felt for inntak hvor forsyning fra trafo kommer inn, er en egen modul med egen dør. I dette feltet blir PEN-leder splittet. Hvordan er normal praksis å merke dette inntaksfeltet/døren.
TN-C, TN-C-S ...?
Løst
Hvordan er det med overspenningsvern i TN-nett generelt. Jeg ser det er både tre-polet og fire-polet overspenningsvern installert i TN-nett. Hvilke av TN-systemene er det krav til 3-polet og hvilket TN-system er det krav til 4-polet overspenningsvern.
Løst
Hei
I forskriftene heter det at faglig ansvarlig skal være tilgjengelig i bedriftens normale arbeidstid. Når det kommer til faglig ansvarlig som er delvis ufør blir vel dette i kant med forskriften?
Løst
Hei,
Trenger hjelp til å tolke avsnittet under. Skal utstyret være plassert i byggesplassfordelingen, eller kan utstyret stå i foranliggende (oppstrøms) fordeling?
704.537.2.2.101
"Hver byggeplassfordeling skal inneholde utstyr for bryting og frakobling av innkommende strømtilførsel"
Løst
Hei har prøvd å få en avklaring vedrørende personer som går opp til elektroinstallatørprøven hvor vedkommende har tekniskfagskole/BCH automasjon og elektriker fagbrev. Samt at vedkommende har jobbet i et installasjon firma som driver med bolig, industri høy og lavspent, samt veilys anlegg hvor vedkommende har sittet de siste 10årene å prosjektert slike anlegg. Hvilke anleggstyper vil vedkommende være kvalifisert til å kunne føres opp i elvirksomhetregisteret som faglig ansvarlig for ? Samt dokumentasjon hva kreves her (attest fra arbeidsgiver ?)...
Løst
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.