Hei,
Jeg har en case der det har vært oversvømmelse i en kjeller. Ca 50 cm vannstand på topp. Jeg mener kabler og stikkontakter bør byttes, men får ikke gehør fra forsikringsselskapet. De mener "det er vanlig" å demontere det elektriske anlegget som har vært under vann, bygge opp nye vegger og remontere kabler og stikk på ny vegg.
Mitt spørsmål til dere er hvor i FEL og NEK:400 jeg kan hjemle et slikt krav mot forsikringsselskapet?
Jeg har prøvd å titte litt selv, men har ikke funnet helt det jeg er på jakt etter. Dette er det jeg har funnet:
NEK400:2022 522.3.1
Ledningssystem skal være valgt og montert slik at det ikke kan oppstå skader
som følge av kondensering eller inntrengning av vann. Det ferdig monterte ledningssystemet
skal tilfredsstille kravene til beskyttelsesgrad (IP klasse) på det aktuelle stedet.
NEK400:2022 522.5.1
Hvor det er korroderende eller forurensende stoffer, inklusive vann, som kan føre
til korrosjon eller nedbryting, skal de deler av ledningssystemet som kan bli påvirket, være av
motstandsdyktige materialer eller være tilfredsstillende beskyttet
Er det noen som har vært borte i problemstillingen før?
Mvh
Nikolai
Løst
Ved aus-arbeid eller arbeid nær/ved spenningsatt anlegg, står det i forskrift at vernesko skal være isolerende. Hva med vernesko som er merket ESD? Noen som har litt info rundt dette?
Løst
Har ein kunde som eg tek elkontroll for årleg. Nå har dei fått installert ny 400V Hovudtavle i forbindelse med på bygging. Tavla står inne på eit teknisk rom med kompressoren, varmtvassbereder, fleire sirkulasjonspumper osv. André fag og driftspersonar vil ha tilgang til rommet.
Tavla som er sett inn nå har ikkje dører, så fleire av brytarane står heilt i front utan nokon avdekking eller muligheit for å låse vekk. Hovudbryter er på 3200A.
Strengt tatt så er vell einaste reelle løysing er at driftspersonar får instruert personell kurs for å oppholde seg i rommet eller at det blir montert dører som kan låsast.
Eller er det annan måte dette kan løysast på?
Løst
Kan PLS 90 2x1,5mm2 festes på vegg? (Frem til bryter (ca. 1m)).
Løst
Hei,
Da jeg holdt på med hus installasjon, tilbake i 1999/2000, så ble 16A kurser brukt på 2,5mm2.
Hørte rykter nå om at man brukte 15A kurs på 2,5mm2.
Hva er norm nå, evnt hvilke normer brukes nå?
Blir lakt i K-rør i vegg🙂
Løst
I forbindelse med et drivhus så er lys i tak, og plantelys tilkoblet via gummikabel og støpsel. Kablene er festet. Installasjonen forsynes av en byggestrømstavle. For å få lys må man plugge inn støpsel i byggestrømstavla. Det eneste som er av fast installasjon er en tilførselskabel som er avsluttet med en 3/16A stikk. Denne forsyner igjen byggestrømstavla via en skjøtekabel. Er dette tillatt brukt for en fast installasjon? Det er ingen direkte feil på noe, men det ser ikke ut som en fast installasjon. Drivhuset er i bruk halve året.
Løst
Hei,
Et hypotetisk firma som driver uten elektroinstallatør og uten EKOM autorisasjon. De arbeider innen installasjon av SD anlegg, alarmanlegg, data spredenett, fiber osv.
Vil absolutt mene de burde ha en EKOM autorisasjon, men bør de også ha en elektroinstallatør?
FEL gjelder ikke for elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer.
FEK elektriske anlegg med så lav spenning eller strøm at anlegget ikke kan frambringe fare for skade på liv, helse eller materielle verdier. (Litt diffus eller?)
FSE gjelder vel kanskje heller ikke for telekommunikasjons systemer.
Om andre tilkobler 230V kan de klare seg uten installatør?
Er det noe som regulerer hvem som kan installere/montere 24V utstyr for eksempel? Som ikke er tele/data relatert. FEK var som nevnt litt diffus.
Batterianlegg kan vel være lav spenning, men ha noen voldsomme effekter.
Løst
Hva er tillat kobling mellom strøm stolpe 16 w sikring og campingvogn fast sted. Type kabel og stikk ? Bruker i dag typ grå jordkabel gravd ned og stikk Ip 44 og rund stikk.
Ny
For å beskytte forbrukere i ett IT nett, monteres det nullpunktsikring(disnauter). For f.eks 400V IT anlegg, benyttes likt dimensjonert nullpunktsikring uavhengig av om transformatoren er trekant- eller stjernekoblet. Dette stusser jeg over..
På stjernekoblet trafo settes den mellom transformatorens nøytralpunkt og jord. Mens på trekantkoblet mellom en fase og jord. Skal nullpunktsikringens tenn-og slukkeverdi verdi være lik uavhengig av transformatorkobling?
Løst
Hei, sitter å leser litt i NEK 400-3 2022 for IT, TN og TT angående nøytralleder og midtpunktsleder for AC og DC. For IT-systemer punkt. 304.3.4.3.4 figur 3Z og 3Æ skal det vises DC IT fordelingssystem med midpunkt og uten midtpunkt. Det er vel ikke noen figur med midtpunkt inkludert her (feil figur i NEK 400?) da det ser ut til at det kun er 2 like uten midpunkt. Stemmer dette eller er det ikke noe forskjell på DC IT fordelingssystem med og uten midpunkt?
Løst