Lysberegning

Hei!

Finnes det en tommelfingregel på antall lysamaturer i et rom?

Eks: 50m2 / høyde ca 2.20.

Hvor mange 2x 36watters lysamaturer ?

Spurt ${formatDate(1256549520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Gammel varmekabel

Hva skal du gjøre hvis en kunde har en varmekabel på ett bad, som han/hun ønsker å få koblet på?

""varmekabelen har vært i drift før, og har fungert fint"", sier eier.

Jeg antar den er fra 90-tallet en gang.

Det finnes ingen bilder og samsvarserklæring.

Rommet er på 4,5m2. Kablene er innstøpt.

Målinger som jeg har utført:
Isolasjonstest OK
Resistansmåling 101,8 ohm
Strømmåling 2,1 A

Antar en 500W...

Baderomskursen har forankoblet jordfeilbryter på 30mA.

Hva ville du gjort??

Spurt ${formatDate(1256541480)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
FSE KURS

Ser dere har sånn FSE kurs her på trainor. Mine spørsmål:

1. Kan jeg ta dette som privat person, bestille kurs og gjennomføre og betale selv?
2. Er dette et krav å ha et slikt kurs når man jobber på båt, og hvilken forskrift henviser man til da?

Spurt ${formatDate(1256501100)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Eksamen

I forbindelse med at jeg skal ta eksamen EL3069 (maritim modul) får jeg lov å ta med en del hjelpemidler. Bl.a. lover, normer og forskrifter.

Jeg lurer på om dere kan skrive ned hvilke normer/lover som er gjeldene i dag og hvor jeg kan få tak i disse (om jeg får tak i bokhandleren eller om jeg må direkte til nelfo o.l.)?

Er det greit å bruke NEK 400:2006 eller må jeg ha egne NEK bøker i tillegg?

Spurt ${formatDate(1256500980)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Ikmax

Hei. Jeg lurer på om det er noen som vet hvordan man måler IKmax ut i anlegget? Nå man ta slutt kontroll i anlegget, måler jeg Ik min og sjekker at anlegget/ sikring har kortslutningsbeskyttelse. Jeg har aldri målt Ik max og vet ikke hvordan. Jeg vet man finner IK max ved å gange Ik min med 1,15.

Spurt ${formatDate(1256421000)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
2polt brudd foran dobbelisolert fuktstyrt baderomsvifte

Er det krav til 2polt bryter foran en dobbelisolert avtrekksvifte på bad med fuktstyring? Denne har ingen egen av/på bryter men kun justering av fuktfølsomheten

Spurt ${formatDate(1256396520)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Allpolig brudd

Hei!

Fikk en maskin fra tyskland, denne hadde endel trefase porselensikringer. Skal det ikke være alpolig brudd? eller bruker de noen andre forskrifter? maskinen var CE-merket

Spurt ${formatDate(1255957260)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Sikring av sveisestikkontakter

I forbindelse med sveising monteres det automatsikringer med 2 pol 16A med D karakteristikk. Automatene har en tendens til å falle ut under sveising. Leverandør av sveiseapparater anbefaler at det monteres motorvernbrytere i steden for automater da disse har en karakteristikk som de ""gamle"" UZ sikringene. Må det da monteres jordfeilbrytere foran motorvernbryterne med f.eks. 300mA?

Spurt ${formatDate(1255953540)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Separat forlagt Beskyttelsesleder

Hos en kunde i et hus med eksisterende installasjon, skal vi montere en varmepumpe.
Varmepumpen krever jord, og stikkontaktene på stuen er ujordet.
Her er jordleder i PR-kabelen klippt og umulig å skjøte.
Har vurdert å legge

Spurt ${formatDate(1255865280)}
Løst Løst
Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
Målere direkte v/v trafomålt

Er det fremdeles slik at uansett skal en direktemåler ikke ha større forankoblet vern/målersikring enn 63A? Ev når kan en bruke større målersikring? Målere som er godkjent for 80A, kan en bruke målersikring 80A? Eller er det slik at en MÅ bruke målertrafo på alle anlegg større enn 63A?

Spurt ${formatDate(1255608720)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hans Olav Arnesen

Hans Olav Arnesen

Seniorinstruktør

Les mer
Sigurd Barane

Sigurd Barane

Instructor

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.